求冷却塔在气温骤冷时水质变浑浊的原因
发起人:dianyan2046  回复数:4  浏览数:2561  最后更新:2012/5/23 14:37:32 by ZHX11788

发表新帖  帖子排序:
2012/2/3 11:51:27
dianyan2046





角  色:普通会员
发 帖 数:2
注册时间:2010/2/5
求冷却塔在气温骤冷时水质变浑浊的原因
我厂冷却塔水质最近两三年每到天气变冷,冷却塔上结冰的时候就会出现水质异常浑浊的现象,等气温一回暖冰一化水又会变清,有时一个冬天能反复出现好几次。有哪位高手能帮我解释一下?谢谢!
另:机组运行已六年,可确定不是外部水源污染引起。
2012/2/11 21:41:44
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
这个应该跟水的温度有关,水温低到一定温度,药剂的反应物凝聚,则水质变浑浊,反之,水温上升就不会凝聚在一起。

2012/3/6 14:43:47
mp8725





角  色:普通会员
发 帖 数:5
注册时间:2012/3/6
我觉得是因为水的温度降低,密度增加,水中悬浮物不宜沉降。另一方面,可能由于水的密度增加,水的流速增大,带动了水塔中的沉积物引起。
2012/3/21 13:20:03
zxm





角  色:普通会员
发 帖 数:5
注册时间:2010/11/22
投入胶球后水质很混需不需要换水啊
2012/5/23 14:37:34
ZHX11788





角  色:普通会员
发 帖 数:2
注册时间:2009/7/15
不知你原水采用的是什么水?(如:海水,河水,中水等.....)测测循环水补水及塔里水的浊度?对比一下数据,看看是不是来水的问题,如果不是来水的问题,则要看系统的问题出现在哪里了?