会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

磷酸盐为何久久降不下来?
发起人:whn665111  回复数:5  浏览数:2888  最后更新:2013/8/13 15:38:43 by d0008

发表新帖  帖子排序:
2012/7/14 9:00:19
whn665111





角  色:普通会员
发 帖 数:2
注册时间:2012/7/14
磷酸盐为何久久降不下来?
我们的一台炉子磷酸盐有半个多月了都在20往上,sio2也超标,导致各蒸汽品质也差,半个多月一直也没有加药,锅炉也在不停连排、定排,但几乎没有什么明显的效果,谁来给分析分析,出出点子。。。谢谢!
2012/7/17 8:52:12
shangshanfafou





角  色:普通会员
发 帖 数:1
注册时间:2012/7/17
如果磷酸盐超标的话,硅应该是不会超标的。你需要看一下PH值、硬度是否正常,来判断是磷酸盐、硅哪个指标是假的,检查一下仪器吧,如果半个月不给锅炉加药,那你的问题可就大了,锅炉可能因为你给毁了!

2012/8/17 20:16:53
jiandegui123





角  色:普通会员
发 帖 数:16
注册时间:2009/6/27
校验一下测量仪器是否正确,检查一下给水和炉水其它指标。