会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

阴离子交换器出水有硬度而阳离子交换器却没有硬度
发起人:lzwr  回复数:4  浏览数:3181  最后更新:2009/9/2 10:59:14 by lzwr

发表新帖  帖子排序:
2009/9/2 10:58:18
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
阴离子交换器出水有硬度而阳离子交换器却没有硬度
我们遇到了一个问题,阳床在运行中没有硬度,而阴床却有2-3个硬度,不知是什么原因,请各路高手给予指点.(我是新来的,很高兴认识大家)



青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 10:58:38
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
水在中间水箱中被污染。中间水箱如在室外,还可能是雨水进入引起。

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 10:58:52
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
同意2楼的,增加分析中间水箱、阴床进口的水质,判断在那一段被污染

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 10:59:01
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
可能的原因:1、阴床中混有阳树脂。RCa+Na+=RNa+Ca2+

                        2、中间水箱如果是用混凝土浇的,长期使用表面防腐层脱落后,酸性水中混凝

                              土中成分溶解。

                          3、有机物污染导致阴床出水有硬度。



青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 10:59:15
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
如果阴床再生时需要空气顶压,请检查是否有生水通过空气管路进入阴床,如果是正洗可以,也可以打开备用床的空气入口门排水.

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!