会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

再生中发生虹吸现象,如何解决?
发起人:lzwr  回复数:12  浏览数:5217  最后更新:2009/9/2 12:14:12 by lzwr

发表新帖  帖子排序:
2009/9/2 12:09:33
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
再生中发生虹吸现象,如何解决?
近日强阳床再生进酸当中,中排流量不稳有断流现象,树脂也有上下窜动情况。希望各位提出宝贵建议。
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 12:10:53
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
我处无顶压离子交换器再生初期也有过此类现象发生,后期没有发现过,但是并不影响再生水平。我怀疑是再生初期树脂层下部再生后,含盐量较浓的再生废液流入上部树脂层,使得上部树脂处于暂时的深度失效状态,树脂体积缩小,使得整个离子交换器内部产生一定负压,导致中间排水断流吸气,我经验较少,只是理论推测,还请各位同仁指点

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 12:11:09
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
我公司无顶压离子交换器再生时也有过此类现象发生,对再生不好,采取的方法是:

1.调整进再生液流量,尽量用小流量、低浓度再生。

2.用中排门控制排废液,并让交换器内有一定压力,及交换器上部有压力。

注意观察中排排废液情况,及时调整中排门开度可消除此现象。



青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 12:11:30
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
我厂发生过这种现象

中排母管法兰垫裂开了(相对位置比较高)既有漏气点.

当再生液到达此高度时(再生液覆盖住此漏点)产生虹吸,中排出水.

当虹吸产生后,中排再生液位下降,漏点进气,虹吸破坏,中排断水.

如此反复,树脂松动,影响再生效果.

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 12:11:54
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
1、检查设备情况,有缺陷进行处理。

2、对树脂可倒在专用的床子中(不知道你们有没有),进行酸、碱轮换处理,防止树脂板结。

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 12:12:07
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
可能是顶压压力过高

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 12:12:24
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
我们无顶压逆流再生也有类似问题,检查设备系统没有任何问题,采取中排门控制流量稳定,同时降低流速,适当降低再生液浓度。不过还应该检查一下压脂层的高度够不够。
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 12:12:40
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
无顶压逆流再生的关键就是中排虹吸稳定,不断流,一般有人为何设备两方面的因素,常见是设备因素造成,解体检查可以解决,认为操作控制方面同意楼上各位观点。。。。


青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 12:12:52
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
这个问题我昨天回复了两次都没有成功,第一次刚写好被我儿子把电脑总电源关了.晚上写好后点回复,然后出现网页找不到.最后没有回复成功.在此补上.迟到的回复望楼主不要责怪.

一,检查压脂层是否达到要求,我在其它的帖子中说到过的.压脂层不够会出现这种现象.

二,检查再生进水流量是否合适.检查方法是将预进水流量调到进酸碱后的流量,看树脂如果扰动,则必须降低预进水流量.

三,检查再生液浓度是否正常.浓度过高,密度过大,树脂就会浮起来.扰动是肯定的.

四,检查中排装置有没有污堵或渗漏,压脂层足够的话,渗漏会跑树脂.污堵只有开人孔检查了.这和你们的树脂粒径是否均匀,小树脂或者污泥是否比较多有关.

你们的情况可能性比较大的是压脂层和中排装置的问题.还有一种情况就是偏流.偏流是出水配水装置和中排装置出问题了.你先查查压脂层吧.

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 12:13:08
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
要学的东西很多,就看你会不会提问题了.能够自己找到问题并能自己解决的话,你的业务水平会提高很快.不过还要看你对自己的定位了,你如果不跳槽,学再多也没用.

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 12:13:33
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
[indent] zhoubinq:
要学的东西很多,就看你会不会提问题了.能够自己找到问题并能自己解决的话,你的业务水平会提高很快.不过还要看你对自己的定位了,你如果不跳槽,学再多也没用.[/indent]
怎么说:“你如果不跳槽,学再多也没用”????周兄能否明示??

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 12:13:52
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
我们是压脂层少了和中排漏了.两种原因一起作用.他们的我就不清楚了.对照着查吧.
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 12:14:12
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
中排结构问题,总管在支管上面总有此问题。把中排改造成总管在支管下面才能根本解决。不然,只好中排门调调,尽量少虹吸。

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
用户在线信息
当前查看此主题的会员: 1 人。其中注册用户 0 人,访客 1 人。


甄长红 版权所有 单位:中国国电集团公司兰州热电有限责任公司

copyright 2005-2009 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号