会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

哪位有高温架管道破裂预案
发起人:lzwr  回复数:8  浏览数:6227  最后更新:2009/9/2 15:09:23 by lzwr

发表新帖  帖子排序:
2009/9/2 15:07:04
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
哪位有高温架管道破裂预案
我厂高温架投用有六年了,领导老担心蒸汽管道一次阀前会突然破裂.要我做预案,不知哪位有这方面资料,谢谢!
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 15:07:24
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
高温架是样水减温减压与冷却,样管很细,最前是两级高压阀,两高压阀间有一排污阀,只要阀门质量好,管道焊接质量好,不太容易发生破裂,预案可多备几个高压阀,能立即进行氩弧焊。zhuh 2006-9-8
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 15:07:40
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
谢谢各位帮助!

取样系统流程:各种样水从锅炉一次阀引出后,到高温架通过样水一次阀(高压阀),分两路,一为高压排污阀,一路通向冷却桶,冷却后的样水经过减压阀,过滤器,二次阀,再分两路,分别到仪表柜和人工取样架.

实际运行中,发现蒸汽样水一次阀门因为压力大容易坏,由于阀门很紧,用工具扳后,阀门阀杆易变形.而且蒸汽样水的冷却桶也容易坏,检修时,经常出现一次阀关不严,而且锅炉的一次阀也经常关不严.锅炉的压力是9.6MPat和10.3MPa,这几年三台锅炉样水一次阀已经换了十个以上,所以领导很担心一次阀前的管道破裂,那是非常危险的,所以让我做个预案.

我还想请问:一般高温架上蒸汽样水高压阀是不是有两个?样水过滤器不好用,污染仪表,不知有没有效果好的过滤器?

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 15:07:55
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
炉水取样一次阀前管道破裂,不需要预案了,停炉吧.
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 15:08:19
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
[indent] 舞清影:
谢谢各位帮助!

您需要的东西,暂时没有,如果您作好了,请与大家共享!!谢谢!!


青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 15:08:37
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
你指的是高温架的一次门前管道吧,如果是炉侧一次门前管道就只有熄火了.高温架前的管道应该问题不大.我下面就说它是二次门吧.二次门应该选用较好的阀门,一般厂家都有高品质的进口阀门.一次门除大小修外不要关.二次门除非要保压保温,否则也不关.减少高温高压阀门的操作次数.操作时在接近关位置时的动作要快点.一定要关严了,操作时人站在侧面,启炉时的跑冒滴漏只要不大就不要管它.管道温度上来后自然就不漏了,如果一漏就去紧反而冷门容易坏.就象汽机盖紧螺丝一样道理.温度低时不要紧太死.否则热涨之后门会变形.排污门一周冲洗一次,时间不超过5分钟,开关时的要求同前.不要几个水样同时排污.严禁高低压水样一起排.减压阀后压力视取样架位置而定.不要太高.大小修时把管道反冲洗一下.先水冲,再气冲,再水冲,直到水冲时干净.事故预案要你自己把语言组织一下了.现场要准备湿毛巾,用于防止面部汤伤.房间通风要好.不然蒸汽能快速将房间温度加热上来.人员一旦被困吃不消.表计不能放在高温间内.人员不能在高温间值班,人员活动的场所与高温间的隔离要安全可靠,玻璃是不行的.高温间不能只有一个门,其它的你自己再加点吧.我的语文不行的了,你自己组织一下吧.希望对你有帮助.

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 15:08:50
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
楼上说的很有道理,我们厂一般是不动取样阀的,我们排污有二次门,为了保证严密性,使得排污频率占据开关一二次门的频率

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 15:09:06
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
还有其它的好想法吗.


青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 15:09:24
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
LZ厂里的取样冷却系统不是太好,如果光有一级冷却的话,容易造成冷却桶的漏
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
用户在线信息
当前查看此主题的会员: 1 人。其中注册用户 0 人,访客 1 人。


甄长红 版权所有 单位:中国国电集团公司兰州热电有限责任公司

copyright 2005-2009 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号

申请链接 广告服务 联系我们 关于我们 版权声明 在线留言