[求助] 点炉时想加NaOH提高炉水PH,应该如何控制药量??
发起人:lzwr  回复数:10  浏览数:7007  最后更新:2009/9/2 21:45:03 by lzwr

发表新帖  帖子排序:
2009/9/2 21:40:21
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
[求助] 点炉时想加NaOH提高炉水PH,应该如何控制药量??
我厂 机组容量12.5万千瓦*2,点炉前炉水PH总是很低,在8.5左右,我想在点炉期间加一些NaOH,应该如何控制药量?各位有没有这方面的经验?请大家帮助。。。。。谢谢!!!

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 21:40:48
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
用另一只加药箱溶解氢氧化钠(不需要太多),控制酚酞碱度就可以了。

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 21:41:03
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
我厂:机组冷态启动阶段,锅炉上水前,炉内值班人员配制药剂,药剂中NaOH:Na3PO4=1:20,在锅炉开始上水时就开始加药,防止启动阶段炉水pH值偏低。机组并网后,及时放掉此药箱药液,重新按规定溶药。


青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 21:41:36
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
原文由 萝川 发表于 2006-6-10 18:47:11 :
我厂:机组冷态启动阶段,锅炉上水前,炉内值班人员配制药剂,药剂中NaOH:Na3PO4=1:20,在锅炉开始上水时就开始加药,防止启动阶段炉水pH值偏低。机组并网后,及时放掉此药箱药液,重新按规定溶药。
请问:你们机组容量多大??

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 21:41:58
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
我厂机组130吨中温中压炉一般把炉水酚碱在0.2总碱0.4  请各位讨论

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 21:42:13
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
我处燃油锅炉,容积较小,160t/h蒸发量容积80立方,一般点火前加些磷酸钠和联氨,升压时加大排放,相当于煮炉吧。

贵厂PH8.5是低了些,记得电力部有规定:机组启动和低负荷时保持控制指标高限,所以我们点火时控制PH10以下,磷酸根5-10mg/L;



青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 21:42:54
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
学习了,我们厂也是单独设一个NaOH加药箱,和磷酸钠一起加入,不过具体的量我说不准,没干过
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 21:43:18
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
我厂每次开炉都要加碱,否则磷酸根太大。通常在一个加药箱里配碱,我记不清加药箱的体积,直径约1.5-2.0米,一般将药箱液位放到0.4米,加碱2-4瓶(500g),和三钠混在一起,当然因为液位低,加碱前要用除盐水溶解,再倒入药箱,搅拌均匀。通常炉水PH在8以下,考虑加碱,待PH升到9以上,停止加碱,改加三钠。剩下的碱也不用浪费,稀释配三钠,正好是低磷酸盐处理。加碱量根据炉水变化决定,最疯狂的一次是加了12瓶,那次因为锅炉刚酸洗,负责酸洗的研究所高工让加的,我开始都没敢同意。



青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 21:44:00
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
2009/9/2 21:44:45
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
机组点火后主要是汽机关闭主调门,这时锅炉开始升压,在此过程中炉水碱度一般都不小,因为给水加氨也会提高炉水碱度,前置泵自循环时就要减少或停止给水加氨了,在控制磷酸盐的情况下就要开始加入氢氧化钠(此量也要根据加药管道的长短,不能完全看加药箱液位的下降值)迅速提高到一定PH后马上停止,防止炉水循环后PH逐渐升高而无法控制PH。

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 21:45:03
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
控制酚碱,点炉时加强排污,加强监测,就能很好的控制!不是太难!
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!