利用热泵技术回收电厂余热、特别是回收汽轮机循环冷却水余热的工作原理是:热泵利用该余热源作为低温热源,以热泵系统中的工质作为热的载体。按热力学第二定律,热量不会自发地从低温区向高温区传递,因此热泵工作时必消耗一定的有用能量(如:电能和热能)驱动工质,在热泵系统内以相变热(汽化潜热或凝结热)形式自低温热源带走热量并输送至高温热源。驱动热泵所消耗的有用能(或功)E全部被转换成热,这部分热量E和从低温体吸取的热量Q2一起输向高温体,即Q1=Q2+E,Q1为向高温体输送的热量。为说明这种能量转换的优劣,热泵工作效率可用性能系数COP(Coefficient of Performance)或供热系数来衡量,COP=Q1/E,则COP=Q1/E=Q2/E+1=ε+1,ε=Q2/E,称为制冷系数。可见COP恒大于1,热泵的该值一般为1.5~4,说明热泵消耗少量的有用能可获得数倍的热能,这正是从低温热源提取的热量。当今,已有了多种类型的热泵:如压缩式热泵、吸收式热泵、蒸汽喷射式热泵。近年来,国内、外陆续在太阳能利用和工业余热利用领域开展了固体吸附式热泵的应用性研究,取得了不少较成功的实验结果,并开始了初期的商业化生产。热泵的设计中,要依据余热资源的实际温度高低选择工质对,并根据实际的要求选择合适的制冷循环方式。对于电厂循环冷却水如此低品位的热源,选择工质对和制冷循环方式更是一个首要而艰难的探索过程。