机组RB功能试验

[align=center]机组

RB

功能试验



[/align]5.11.1


RB


试验的目的





RB

试验的主要目的是检验火电机组在辅机发生故障跳闸锅炉出力低于给定功率时,自动控制系统将机组负荷快速降低到实际所能达到的相应出力的能力,是对机组自动控制系统性能和功能的考验。





5.11.2




机组

RB

试验应具备的条件





5.11.2

.1


模拟量控制系统,如机组功率控制系统、燃烧控制系统、给


水控制系统、温度控制系统和其他辅助控制系统已正常投用,并经过相应的定值扰动和负荷变动试验,调节品质达到《验评标准》的要求。





5.11.2

.2


机组功率控制方式应为协调方式,其他几种运行方式(如机跟随、炉跟随)也已投运过,并已进行过负荷变动试验。运行方式的切换已经过考验,能手动或自动进行无扰切换。采用滑压运行的机组还需检查滑压运行控制功能。





5.11.2

.3


锅炉炉膛安全监控系统(

FSSS

)已经正式投入运行,

RB

信号至

FSSS

的联系正常,逻辑关系正确。





5.11.2

.4


机组保护系统正常投入。





5.11.3


RB


功能静态试验





5.11.3

.1


在机组停机的情况下,根据机组设计的功能,依次模拟

RB

产生的条件,检查负荷运算回路、负荷指令速率变化等

RB

功能回路,并按经验数据(或设计)初步设定负荷指令变化速率。





5.11.3

.2


检查

RB

工况发生后,与其他热控系统如

FSSS

系统的联系,确认其逻辑功能的正确性。





5.11.3

.3


检查热控系统与汽机电调或同步器的接口匹配情况。在

RB

工况下,有方式切换的系统应检查方式切换功能。





5.11.4


RB


功能动态试验





机组达到额定出力后,按试验大纲的要求,根据设计的

RB

功能分项进行动态试验,记录各被调量的动态曲线,

RB

工况下负荷指令变化率通过试验进行修正最后确定。通过试验最后确定较合适的各辅机故障跳闸时机组负荷指令变化速率。





5.11.5


RB


试验时对参数要求





机组

RB

试验时,参数波动范围不危及机组安全和不引起机组保护动作跳闸,即为合格。