[align=left][size=10.5pt]电厂反渗透水处理设备调试大纲[size=10.5pt]
[align=left][size=10.5pt] [size=10.5pt]电厂反渗透水处理设备的工艺是采用[size=10.5pt]“[size=10.5pt]生水经过滤、精滤、反渗透预除盐后,送入离子交换系统[size=10.5pt]”[size=10.5pt]的工艺,其产品水水质为:[size=10.5pt]电导率[size=10.5pt]≤0.2μs/cm(25℃[size=10.5pt])SiO2 ≤20 μg/l[size=10.5pt]硬度[size=10.5pt] [size=10.5pt]≌[size=10.5pt] 0 μmol/lNa ≤ 10 μg/l[size=10.5pt]反渗透总供水量为[size=10.5pt]150t/h[size=10.5pt]。[size=10.5pt]一、[size=10.5pt] [size=10.5pt]调试前应具备的基本条件[size=10.5pt]1[size=10.5pt]、[size=10.5pt] [size=10.5pt]土建部分[size=10.5pt]⑴[size=10.5pt] [size=10.5pt]水源能保证连续供水,并水压稳定;[size=10.5pt]⑵[size=10.5pt] [size=10.5pt]水处理车间内采暖安装完毕,并能正常投入;[size=10.5pt]⑶[size=10.5pt] [size=10.5pt]排水沟道及防腐施工完毕、验收合格。沟道内无杂物、畅通,盖板按设计要求齐全、平整;[size=10.5pt]⑷[size=10.5pt] [size=10.5pt]水处理车间内地面平整,防腐施工完毕。[size=10.5pt]2[size=10.5pt]、[size=10.5pt] [size=10.5pt]电气及热工部分[size=10.5pt]⑴[size=10.5pt] [size=10.5pt]化水站的低压配电室的电源已接通,并能正常供电,电气设备绝缘良好;[size=10.5pt]⑵[size=10.5pt] [size=10.5pt]照明及通讯设施能满足调试的要求;[size=10.5pt]⑶[size=10.5pt] [size=10.5pt]电气、热工的表盘完好,表计安装齐全,调校完毕,指示正确;[size=10.5pt]⑷[size=10.5pt] [size=10.5pt]各种保护及报警装置已调校完毕,并能正常投入。[size=10.5pt]3[size=10.5pt]、[size=10.5pt] [size=10.5pt]制水设备及所属系统[size=10.5pt]⑴[size=10.5pt] [size=10.5pt]系统已通水正常,无泄漏;[size=10.5pt]⑵[size=10.5pt] [size=10.5pt]所有的设备及管路按规定颜色刷漆完毕;[size=10.5pt]⑶[size=10.5pt] [size=10.5pt]各溶液箱及水箱防腐完好,液位信号指示正确;[size=10.5pt]⑷[size=10.5pt] [size=10.5pt]所有的梯子、栏杆、平台安全可靠;[size=10.5pt]⑸[size=10.5pt] [size=10.5pt]对所用的设备、阀门编号清楚。[size=10.5pt]4[size=10.5pt]、[size=10.5pt] [size=10.5pt]对所有原材料的要求[size=10.5pt]⑴[size=10.5pt] [size=10.5pt]备足合格的碱式氯化铝([size=10.5pt]PAC[size=10.5pt])和阻垢剂;[size=10.5pt]⑵[size=10.5pt] [size=10.5pt]备足合格的盐酸、碱。[size=10.5pt]5[size=10.5pt]、[size=10.5pt] [size=10.5pt]对实验室及工作人员的要求[size=10.5pt]⑴[size=10.5pt] [size=10.5pt]所用的设备、仪器齐全,调试合格;[size=10.5pt]⑵[size=10.5pt] [size=10.5pt]试验室外器具能满足调试分析之需要;[size=10.5pt]⑶[size=10.5pt] [size=10.5pt]所需的标准药液及常用的试剂配制完毕;[size=10.5pt]⑷[size=10.5pt] [size=10.5pt]制水的操作人员及维护或化验人员培训结束,并能独立上岗。[size=10.5pt]6[size=10.5pt]、[size=10.5pt] [size=10.5pt]资料的准备[size=10.5pt]⑴[size=10.5pt] [size=10.5pt]设计说明及设计的图纸资料;[size=10.5pt]⑵[size=10.5pt] [size=10.5pt]各设备及仪表的使用说明书;[size=10.5pt]⑶[size=10.5pt] [size=10.5pt]对设备系统之状况及相关情况的摸底。[size=10.5pt]二、[size=10.5pt] [size=10.5pt]系统的冲洗及各泵的单机试运[size=10.5pt] [size=10.5pt](手动运行调试)[size=10.5pt]1[size=10.5pt]、[size=10.5pt] [size=10.5pt]目的[size=10.5pt]清除设备及系统管路内的杂物,以防对物料之污染及对系统管路之污堵或损坏设备。[size=10.5pt]2[size=10.5pt]、[size=10.5pt] [size=10.5pt]原则要求[size=10.5pt]⑴[size=10.5pt] [size=10.5pt]转动设备在满足出力的情况下运行不少于[size=10.5pt]4[size=10.5pt]小时,其电流、温度、振动等主要参数应符合要求;[size=10.5pt]⑵[size=10.5pt] [size=10.5pt]系统冲洗的标准:排水外状透明;[size=10.5pt]⑶[size=10.5pt] [size=10.5pt]系统无泄露,阀门开关灵活并严密。[size=10.5pt]3[size=10.5pt]、[size=10.5pt] [size=10.5pt]准备工作[size=10.5pt]⑴[size=10.5pt] [size=10.5pt]清理排水沟内的污物;[size=10.5pt]⑵[size=10.5pt] [size=10.5pt]检查水源的情况;[size=10.5pt]⑶[size=10.5pt] [size=10.5pt]各转动设备之加油及电气设备绝缘之测量;[size=10.5pt]⑷[size=10.5pt] [size=10.5pt]各转动设备的空负荷试转;[size=10.5pt]⑸[size=10.5pt] [size=10.5pt]系统管路及设备情况之检查;[size=10.5pt]⑹[size=10.5pt] [size=10.5pt]精密(保安)过滤器的滤芯的拆除;[size=10.5pt]⑺[size=10.5pt] [size=10.5pt]反渗透组件内暂不装反渗透膜元件,已装完的则需先拆除;[size=10.5pt]⑻[size=10.5pt] [size=10.5pt]安全用品的准备;[size=10.5pt]⑼[size=10.5pt] [size=10.5pt]记录表格或本的准备。[size=10.5pt]4[size=10.5pt]、[size=10.5pt] [size=10.5pt]反洗水泵的试运行和机械过滤器及反洗管路的冲洗[size=10.5pt]⑴[size=10.5pt] [size=10.5pt]冲洗流程[size=10.5pt] [size=10.5pt]旁路机械过滤器[size=10.5pt]①[size=10.5pt]、生水泵供水[size=10.5pt] [size=10.5pt]机械过滤器进水管[size=10.5pt] [size=10.5pt]反洗排水[size=10.5pt] [size=10.5pt]地沟[size=10.5pt]
[align=left][size=10.5pt]旁路机械过滤器[size=10.5pt]②[size=10.5pt]、浓水箱[size=10.5pt] [size=10.5pt]反洗水泵供水[size=10.5pt] [size=10.5pt]机械过滤器反洗进水管[size=10.5pt] [size=10.5pt]正洗排水[size=10.5pt] [size=10.5pt]地沟[size=10.5pt]
[align=left][size=10.5pt]③[size=10.5pt]、过滤器反洗时按规程要求用罗茨[size=10.5pt]风机[size=10.5pt]空气,进行空气擦洗;[size=10.5pt]④[size=10.5pt]、过滤器的正洗,当其出水澄清透明时,才准许向下一级供水。[size=10.5pt]5[size=10.5pt]、[size=10.5pt] [size=10.5pt]精密过滤器及反渗透供水母管之冲洗和高压泵之试运行[size=10.5pt]⑴[size=10.5pt]、冲洗流程[size=10.5pt]①[size=10.5pt]、机械过滤器出水口[size=10.5pt] [size=10.5pt]精密过滤器[size=10.5pt] [size=10.5pt]精密过滤器出口排水[size=10.5pt] [size=10.5pt]地沟[size=10.5pt]
[align=left][size=10.5pt]②[size=10.5pt]、关精密过滤器出口排水阀,拆下反渗透组件:[size=10.5pt]
[align=left][size=10.5pt]机械过滤器出水口[size=10.5pt] [size=10.5pt]精密过滤器[size=10.5pt] [size=10.5pt]高压泵[size=10.5pt] [size=10.5pt]反渗透给水母管[size=10.5pt] [size=10.5pt]反渗透进水支管[size=10.5pt] [size=10.5pt]地沟[size=10.5pt]
[align=left][size=10.5pt]③[size=10.5pt]、接上反渗透组件(组件内不装反渗透膜元件,净水口用塞子封住):[size=10.5pt] [size=10.5pt]精密过滤器[size=10.5pt] [size=10.5pt]高压泵[size=10.5pt] [size=10.5pt]反渗透给水母管[size=10.5pt] [size=10.5pt]反渗透进水支管[size=10.5pt] [size=10.5pt]反渗透组件(一段、二段)[size=10.5pt] [size=10.5pt]反渗透浓水母管[size=10.5pt] [size=10.5pt]浓水箱[size=10.5pt] [size=10.5pt]浓水箱排水[size=10.5pt] [size=10.5pt]地沟[size=10.5pt]
[align=left][size=10.5pt]④[size=10.5pt]、拔去净水口塞子,打开净水排放口阀门:[size=10.5pt]
[align=left][size=10.5pt]精密过滤器[size=10.5pt] [size=10.5pt]高压泵[size=10.5pt] [size=10.5pt]反渗透给水母管[size=10.5pt] [size=10.5pt]反渗透组件[size=10.5pt] [size=10.5pt]反渗透净水母管[size=10.5pt] [size=10.5pt]地沟[size=10.5pt]
[align=left][size=10.5pt]⑤[size=10.5pt] [size=10.5pt]关闭反渗透装置的净水排放阀门:[size=10.5pt]
[align=left][size=10.5pt]精密过滤器[size=10.5pt] [size=10.5pt]高压泵[size=10.5pt] [size=10.5pt]反渗透给水母管[size=10.5pt] [size=10.5pt]反渗透组件[size=10.5pt] [size=10.5pt]反渗透净水母管[size=10.5pt] [size=10.5pt]淡水箱[size=10.5pt] [size=10.5pt]淡水箱排水[size=10.5pt] [size=10.5pt]地沟[size=10.5pt]
[align=left][size=10.5pt]淡水箱清洗后,应对其内部进行最后的清理,以清除内部存在的杂物。[size=10.5pt]⑥[size=10.5pt]、反渗透清洗系统管路的冲洗:[size=10.5pt]
[align=left][size=10.5pt]a [size=10.5pt]反渗透给水母管[size=10.5pt] [size=10.5pt]一段反渗透组件[size=10.5pt] [size=10.5pt]一段出、二段进水母管[size=10.5pt] [size=10.5pt]打开一段清洗阀门[size=10.5pt] [size=10.5pt]反渗透清洗水箱[size=10.5pt] [size=10.5pt]反渗透清洗水箱排水[size=10.5pt] [size=10.5pt]地沟[size=10.5pt]
[align=left][size=10.5pt]b [size=10.5pt]反渗透清洗水箱[size=10.5pt] [size=10.5pt]清洗水泵[size=10.5pt] [size=10.5pt]清洗过滤器[size=10.5pt] [size=10.5pt]清洗水入反渗透装置母管[size=10.5pt] [size=10.5pt]地沟[size=10.5pt] [size=10.5pt]⑵[size=10.5pt]、高压泵试运行[size=10.5pt]保安过滤器管路及高压泵、反渗透装置管路冲洗后,对高压泵进行试车,首先试正、反转,然后启动高压泵,观察其是否运行正常。[size=10.5pt]6[size=10.5pt]、[size=10.5pt] [size=10.5pt]淡水泵的试运行及至混床管路的清洗[size=10.5pt]⑴[size=10.5pt] [size=10.5pt]淡水箱注满水后,试运行淡水泵,其运行情况正常。[size=10.5pt]⑵[size=10.5pt] [size=10.5pt]至混床管路的冲洗流程[size=10.5pt] [size=10.5pt]旁路混床[size=10.5pt]①[size=10.5pt]、淡水箱[size=10.5pt] [size=10.5pt]淡水泵[size=10.5pt] [size=10.5pt]混床入口管[size=10.5pt] [size=10.5pt]大反洗排水管[size=10.5pt] [size=10.5pt]地沟[size=10.5pt]
[align=left][size=10.5pt]旁路混床[size=10.5pt]②[size=10.5pt]、淡水箱[size=10.5pt] [size=10.5pt]淡水泵[size=10.5pt] [size=10.5pt]混床反洗入口管[size=10.5pt] [size=10.5pt]大正洗排水管[size=10.5pt] [size=10.5pt]地沟[size=10.5pt]
[align=left][size=10.5pt]其余管路为原有设备。[size=10.5pt]
[align=left][size=10.5pt]三、[size=10.5pt] [size=10.5pt]各单元系统的调试[size=10.5pt] [size=10.5pt](一)、机械过滤器系统的调试[size=10.5pt]1[size=10.5pt]、[size=10.5pt] [size=10.5pt]调试前的检查[size=10.5pt]⑴[size=10.5pt] [size=10.5pt]系统及本体应完好,表计齐全并能正常投入使用;[size=10.5pt]⑵[size=10.5pt] [size=10.5pt]水源供水正常,压力稳定;[size=10.5pt]⑶[size=10.5pt] [size=10.5pt]各阀门开关灵活,各监督取样点开通。[size=10.5pt]2[size=10.5pt]、[size=10.5pt] [size=10.5pt]调整内容:[size=10.5pt]⑴[size=10.5pt] [size=10.5pt]机械过滤器的反洗强度的调整,以找出反洗水量的最佳值;[size=10.5pt]⑵[size=10.5pt]罗茨风机风量的调整,以找出反洗时空气擦洗最佳气压值。[size=10.5pt](二)、加药系统的调试[size=10.5pt]1[size=10.5pt]、[size=10.5pt] [size=10.5pt]絮凝系统的调整[size=10.5pt]⑴[size=10.5pt] [size=10.5pt]先将溶解箱、计量箱清洗干净;[size=10.5pt]⑵[size=10.5pt] [size=10.5pt]检查计量泵、搅拌机、仪表、液位计及各阀门是否正常;[size=10.5pt]⑶[size=10.5pt] [size=10.5pt]将溶解箱加水后打开注入口的阀门,启动计量泵,看其运行是否正常;[size=10.5pt]⑷[size=10.5pt] [size=10.5pt]试运行。将碱式氯化铝([size=10.5pt]PAC[size=10.5pt])按比例([size=10.5pt]10%[size=10.5pt])配制在溶解箱中,开动搅拌机进行搅拌,然后将药液放入计量箱,待运行;[size=10.5pt]⑸[size=10.5pt] [size=10.5pt]药液的比例、计量泵的行程等,在全系统调试时再定(以[size=10.5pt]SDI[size=10.5pt]指数合格为准)。[size=10.5pt]2[size=10.5pt]、[size=10.5pt] [size=10.5pt]阻垢剂系统的调整[size=10.5pt]⑴[size=10.5pt] [size=10.5pt]先将计量箱清洗干净;[size=10.5pt]⑵[size=10.5pt] [size=10.5pt]检查计量泵、仪表、液位计及各阀门是否正常;[size=10.5pt]⑶[size=10.5pt] [size=10.5pt]将计量箱加水后打开注入口的阀门,启动计量泵,看其运行是否正常;[size=10.5pt]⑷[size=10.5pt] [size=10.5pt]试运行。将阻垢剂([size=10.5pt]ACUMER1035[size=10.5pt])装在计量箱中,系统待运行;[size=10.5pt] [size=10.5pt]⑸[size=10.5pt] [size=10.5pt]药液的比例、计量泵的行程等,在全系统调试时再定。[size=10.5pt](三)、反渗透系统的调整[size=10.5pt]1[size=10.5pt]、[size=10.5pt] [size=10.5pt]试投前的检查[size=10.5pt]对精密过滤系统的检查[size=10.5pt]⑴[size=10.5pt] [size=10.5pt]检查保安过滤器的滤芯是否装好,压盖螺栓是否紧固好。[size=10.5pt]⑵[size=10.5pt] [size=10.5pt]保安过滤器的进出口压力表是否灵活、准确;[size=10.5pt]⑶[size=10.5pt] [size=10.5pt]保安过滤器的出口低压保护压力开关是否正常。[size=10.5pt]对反渗透系统的检查[size=10.5pt]⑴[size=10.5pt] [size=10.5pt]在反渗透装置启动之前,记录好每一套反渗透装置中一段、二段各个压力容器的系列号和装膜元件的系列号、产水量和脱盐率,并画出一张示意图,标明各个压力容器及膜元件号在组件内和机架上的位置,以备设备检修之用;[size=10.5pt]⑵[size=10.5pt] [size=10.5pt]检查反渗透压力容器与管道连接是否有误;[size=10.5pt]⑶[size=10.5pt] [size=10.5pt]检查反渗透装置的压力表、流量表、电导表的安装正确与否;[size=10.5pt]⑷[size=10.5pt] [size=10.5pt]检查给水、一段、二段的浓水、产品水和总产品水的取样点是否有代表性;[size=10.5pt]⑸[size=10.5pt] [size=10.5pt]检查高压泵是否具备使用条件,同时确定泵的转向和油位;[size=10.5pt]⑹[size=10.5pt] [size=10.5pt]检查所有仪表是否已经过校准,保证反渗透系统的正确运行和准确的监测;[size=10.5pt]⑺[size=10.5pt] [size=10.5pt]检查管件、压力容器严密不漏;[size=10.5pt]⑻[size=10.5pt] [size=10.5pt]保证浓水流量控制阀处于打开位置,其开度处于待调整状态;[size=10.5pt]⑼[size=10.5pt] [size=10.5pt]核对淡水排放阀是否打开;[size=10.5pt]⑽[size=10.5pt] [size=10.5pt]检查反渗透压力容器固定在机架上的[size=10.5pt]U[size=10.5pt]形卡环的螺栓不要拧的太紧,否则,会使玻璃钢外壳翘曲;[size=10.5pt]⑾[size=10.5pt] [size=10.5pt]核对高、低压保护开关的报警已经过正确的调定。[size=10.5pt]2[size=10.5pt]、[size=10.5pt] [size=10.5pt]反渗透系统的起动、停机的调整[size=10.5pt]在将反渗透给水送入反渗透装置之前,机械过滤器的出水必须检测,[size=10.5pt]SDI[size=10.5pt]值小于[size=10.5pt]4[size=10.5pt],以满足反渗透系统的进水要求。[size=10.5pt]两套反渗透装置分别进行调整。[size=10.5pt]启动[size=10.5pt]⑴[size=10.5pt] [size=10.5pt]将与反渗透装置有关的各仪表投入运行;电磁阀旋钮打在[size=10.5pt]“[size=10.5pt]手动[size=10.5pt]”[size=10.5pt]位置;[size=10.5pt]⑵[size=10.5pt] [size=10.5pt]将机械过滤器、保安过滤器等设备投入运行。[size=10.5pt]SDI[size=10.5pt]合格后,半开保安过滤器后排水门[size=10.5pt]F3[size=10.5pt],保安过滤器放气、充水完毕。[size=10.5pt]⑶[size=10.5pt] [size=10.5pt]关闭保安过滤器后电动排水门[size=10.5pt]F3[size=10.5pt],启动絮凝、阻垢剂加药泵。[size=10.5pt]⑷[size=10.5pt] [size=10.5pt]打开反渗透装置的浓水排放阀门[size=10.5pt]F6[size=10.5pt],打开淡水排放阀门[size=10.5pt]F5[size=10.5pt]和高压泵进水阀门[size=10.5pt]F4[size=10.5pt],让前级来水进入反渗透装置,将反渗透组件中的空气排出,浓水排放阀门[size=10.5pt]F6[size=10.5pt]出水。[size=10.5pt]⑸[size=10.5pt] [size=10.5pt]检查系统中有无泄漏,。[size=10.5pt]启动高压水泵,泵运转正常后,缓慢打开高压泵出口电动慢开阀[size=10.5pt]F4[size=10.5pt],关闭保安过滤器前排水门[size=10.5pt]F3[size=10.5pt],同时关小浓水排放阀门[size=10.5pt]F6[size=10.5pt],观察反渗透膜组件进水(一段进)压力表,使其压力逐渐升高,当压力升至[size=10.5pt]1.0Mpa[size=10.5pt]时,保压运行[size=10.5pt]10~15[size=10.5pt]分钟左右。[size=10.5pt]注意:在反渗透装置升压时,观察一段进、二段进及末端三个压力表之间的压力差,每段间压差不应大于[size=10.5pt]0.25Mpa[size=10.5pt],观察淡水和浓水流量计的流量,淡水[size=10.5pt] [size=10.5pt]:浓水[size=10.5pt]=3 [size=10.5pt]:[size=10.5pt]1[size=10.5pt]。[size=10.5pt]⑹[size=10.5pt] [size=10.5pt]继续调整膜进水口的电动慢开阀门[size=10.5pt]F4[size=10.5pt]和浓水排放阀门[size=10.5pt]F6[size=10.5pt],使反渗透膜组件进水压力达到规定值[size=10.5pt] [size=10.5pt]([size=10.5pt]1.5Mpa[size=10.5pt],调试时确定);根据淡水产水量和淡水电导值而定,直至满足设计的淡水流量[size=10.5pt]60m3[size=10.5pt]/H[size=10.5pt]和[size=10.5pt]80%[size=10.5pt]的回收率。[size=10.5pt]⑺[size=10.5pt] [size=10.5pt]系统稳定运行后,记录所有的运行参数,反渗透装置开始正常制水。[size=10.5pt]停运操作:[size=10.5pt]首先缓慢关闭电动慢开门[size=10.5pt]F4[size=10.5pt],打开浓水排放阀门[size=10.5pt]F6[size=10.5pt],逐渐降低运行压力,待压力降至[size=10.5pt]0.5Mpa[size=10.5pt]时,停止高压泵的运行。[size=10.5pt]开启高压泵前的电动排水门[size=10.5pt]F3[size=10.5pt]。[size=10.5pt]反渗透装置停止运行后,启动冲洗系统。开启自用水泵及相应阀门,冲洗反渗透装置,其目的是将反渗透组件内的浓水置换出去。[size=10.5pt]
[align=left][size=10.5pt]四、[size=10.5pt] [size=10.5pt]整体制水[size=10.5pt]整体制水的启动程序[size=10.5pt]启动生水泵[size=10.5pt] [size=10.5pt]启动并投入机械过滤器[size=10.5pt] [size=10.5pt]投入保安过滤器[size=10.5pt] [size=10.5pt]启动高压泵[size=10.5pt] [size=10.5pt]启动并投入反渗透装置[size=10.5pt] [size=10.5pt]淡水箱[size=10.5pt] [size=10.5pt]启动淡水泵[size=10.5pt] [size=10.5pt]投入混床[size=10.5pt] [size=10.5pt]除盐水箱[size=10.5pt] [size=10.5pt]除盐水泵[size=10.5pt] [size=10.5pt]供水[size=10.5pt] [size=10.5pt]说明:[size=10.5pt]整体制水之操作步骤详见《培训手册》中的第六章,反渗透水处理系统的操作(手动)。[size=10.5pt]
[align=left][size=10.5pt]五、[size=10.5pt] [size=10.5pt]自动控制的操作及调试[size=10.5pt]自动控制的操作及调试见自动控制系统的程序控制(另外叙述)。[size=10.5pt]