会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

配水系统与反冲洗
发起人:dajiangjunwang  回复数:0  浏览数:1420  最后更新:2009/11/9 2:15:44 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
2009/11/9 2:02:22
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
配水系统与反冲洗
配水系统与反冲洗

配水系统与反冲洗
一、配水系统的不均匀性
  配水系统的目的:均匀分布反冲洗水 均匀收集过滤水 配水不均匀会造成:1)部分区域水量小,冲洗不净
2)部分区域水量大,冲动垫层
  配水不均匀原因: a 点的冲洗水头Hx: Hx=S1a(qaΔa)2+S2(Δaqa)2 +S3(Δaqa)2 + S4(Δaqa)2+流速水头
S1:配水系统的阻力系数
S2:孔眼出水的阻力系数
S3:承托层的阻力系数
S4:滤料层的阻力系数
q:冲洗强度 (L/(s m2))
同样对于b 点而言 Hx=S1b(Δbqb)2+S2(Δbqb)2 +S3(Δbqb)2 + S4(Δbqb)2+流速水头
二、配水系统类型
1.大阻力配水系统
  使孔眼的水力阻力远远大于其它部分的水力阻力――增加孔眼流速(5-6m/s) ∴配水孔眼面积为滤池面积的1/500 开孔比小=0.2-0.25% 特点:工作可靠、采用最广、冲洗干净 但冲洗水头要求高,需冲洗水箱或水泵 一般为穿孔管大阻力配水系统。

2.小阻力配水系统
  减少配水系统阻抗S1→增大配水空间→配水系统流速降低→使孔眼处的压力接近→相应降低S2,增加开孔比1.0-1.5%。
特点:配水系统结构简单,冲洗水头小(2m 左右) 适应于面积小的滤池,其均匀性取决于开孔比 钢筋混凝土穿孔板: 板上铺设一层或两层尼龙网。 造价低,孔口不易堵,配水均匀性好,强度高,耐腐蚀但尼龙网接缝应接好,有时可铺一层卵石。

穿孔滤砖:
  开孔比,上层 1.07%,下层0.7% 下层连通起配水渠的作用,上层不连通。钢筋混凝土或陶瓷制成。 由于滤砖整体性,反冲时不易上浮,所需承托层厚度不大,配水均匀性较好,但价格高。

复合气水反冲洗滤砖:
  可单独用于水反冲,也可用于气水反冲洗。上层开孔比:0.5-0.8%,斜面开孔比:1.2-1.5%。一般可用ABS 工程塑料制成。加工精度易控制,安装方便,配水均匀性好,但价格高。

三、滤池反冲洗
恢复过滤能力
1.反冲洗方式
1) 高速水流反冲洗
2) 气、水反冲洗
气冲强度:10-20 L/m2 s 水冲强度:3-4L/m2 s
3) 表面辅冲加高速水流反冲洗
2.反冲洗影响因素
  冲洗强度:L/(s m2) 滤层膨胀度:e 冲洗强度大→ e 大 → 剪切力增大→ 但摩擦减少
3.冲洗水排出与供给
1)冲洗排水槽与集水槽
  排水槽:均匀排水,中心间距:1.5-2.2m, 槽总面积占滤池面积的25%以内。
2)冲洗水塔与水泵
其它过滤设备
改进普通快滤池的操作方式
一、虹吸滤池
  1960 年初美 Green Leaf 圆形六格 1964 年 北京市政院第1 座,北京印染厂 圆形七格 1977年 北京市政院标准图
1.构造及工作原理
 最大水头损失:1.5-2.0m 冲洗水头=清水槽水位-冲洗排水槽顶,1.0-1.2m
2.特点
  利用虹吸原理进水和排走洗砂水――节省了两个阀门 小阻力配水系统――不用冲洗水泵或水箱,可用滤池本身的出水冲洗 变水头等速过滤――不需设置滤速调节器 滤过水头高于滤层――正水头过滤 易于自动化控制 但池深大,冲洗效果不够理想,单池面积不宜大 适用于中小水厂,造价比普快滤池低20-30%。

二、其它滤池
1. 重力式无阀滤池
  自动运行、操作方便 结构简单、造价低30-50% 小阻力配水系统,冲洗水由上部水箱供给 但高度大,冲洗时进水被带走一部分 有顶盖,装卸滤料不变,观察不到过滤情况。
2.移动罩冲洗滤池
  反冲洗来自其它格的滤过水―――与虹吸滤池相同 移动冲洗罩――与无阀滤池相同 分格数不小于8
3.压力滤池
最大允许水头损失:5-6m
三、过滤技术的新发展
1. 非粒状的新型滤料研究活跃
纤维球滤料、纤毛型滤料、纤维束状滤料 ――提高滤床滤速,增大截污能力,扩大应用范围
2. 过滤装置朝自动化、管理容易、智能型方向发展

用户在线信息
当前查看此主题的会员: 1 人。其中注册用户 0 人,访客 1 人。


甄长红 版权所有 单位:中国国电集团公司兰州热电有限责任公司

copyright 2005-2009 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号

申请链接 广告服务 联系我们 关于我们 版权声明 在线留言