超滤装置操作规程
打开磁力泵进出口阀,浓水调节阀,弯水阀。




2、

启动磁力泵。




3、调节浓水,调节阀使产水流量达1T

¤

h

,超滤压力应超滤

£

0.5MP

a




4、关机时应打开浓水调节阀,关闭磁力磁电源,关闭磁力泵进口阀,浓水调节阀,产水阀。




5、保证膜组件内始终有水。




离子交换的再生:在酸碱箱内分别配5%H

d.

N

aoH




1、

阳床的再生:




1)

将真空泵与阀4相连,通过阀6将配抽入阳床内略高于相对脂层。浸泡24小时。




2)

打开阀7将酸放干净再打开阀1用Ro产水冲洗阳床,反复正冲洗和反冲洗。检测无Cl即可。




2、

阳床的再生:阳床再生方法与阳床一致,再生液用NaoH溶液,检测时用PH试纸测至中性即可,冲洗用阳床出水。




3、

混床再生:先用水床冲混床使阴阳相对脂分层,从中排口放出阴树脂,并用真空泵将其移入再生床内,并用酸碱分别再生阴阳树脂方法与阴阳床再生一致,再生好后再将阴树脂移入阳床,用真空泵搅拌树脂使阴阳充分混合即可。




一、

工艺:




原水箱

®

增压泵

®

砂滤器

®

碳滤器

®

两级R

o

装置




    反冲泵

®

®


®

®

®

®

®





®

离子交换

®

微滤器

®

终端水箱

¬

紫外灭菌




二、

操作步骤:




1、

开机。




1)

打开进水总阀。




2)

开启总电源开关。




3)

依次开增压泵进水阀,砂滤器进水阀,出水阀,砂滤器进水阀、出水阀、RO装置浓水一级排放阀,二级排放阀及一级浓水调节阀,离子交换阳1、2阀,阴1、2阀,混1、2阀,和微滤器出口阀




4)

开启计量泵开关,开启增压泵。




5)

在保安过滤器压力开至0。2Mpa以上时开启一级高压泵,并冲洗5分钟。




6)

关闭一级浓水排放阀,调节浓水调节阀使一级产水达1。5T

¤

h






7)

开启二级高压泵,将二级浓水排放阀关闭至约二分之一位置,打开二级浓水调节阀后再将排放阀关闭,调节产水流量至1T

¤

h




三、

关机。




1)

关闭加药计量泵




2)

打开一、二级浓水调节阀




3)

依次关闭二级高压泵,一级高压泵,原水泵。




4)

关闭原水泵进口阀,Ro浓水调节阀,离子交换进水阀,微滤器出口阀。




注意事项:




1、

注意原水箱始终有水,确保原水泵不抽空;




2、

每天开机前要对砂、碳滤器进行反冲洗;




3、

注意R

o

装置、二级浓水调节阀与排放阀开启方法,一级RO进水压力保证^2.1MPE进水SDI

£

5=

¾

¾

´

¾

¾




4、

要排放砂滤、碳滤及保安过滤器内的空气。




5、

Ro装置、离子交换超滤的清洗、再生及保养详见说明书