双流式机械过滤器 Double-flow mechanical filter
双流式机械过滤器


Double-flow mechanical filter








    双流式机械过滤器因被过滤水分两路进入过滤器而得名。在双流式机械过滤器运行时,过滤水一路由滤层上部进入,别一路由滤层下部进入,以过滤后的出水均由中间排水装置引出。这亲由一部进入的水,其过滤作用与单流式机械过滤器相同,主要是滤层表面的“薄膜过滤”作用。由下部进入的水由于先接触颗粒大的滤粒,然后进入颗粒逐渐减小的滤层,可以使滤层的接触混凝作用充分发挥出来。







    双流式机械过滤器的滤层较高,因此在其反洗时,一般先用压缩空气吹扫

5~10min[

强度为

18~25L/(m2

·

s)]

后,将反洗水自中部引入,自上部排走。待上部清洗水清晰后,停止压缩风反洗,从中部和下部同时进水,对整个滤层进行反洗,反洗强度控制在

6~18L/(m2

·

s)

。反洗历时一般为

10~15min









    与单流式机械过滤器相比,双流式机械过滤器有出力不讨好较高,滤层载污容量较大的特点;但对滤料粒度要求较严,运行操作也相对复杂一些。







安装时注意:



1、




过滤器安装应垂直,外壳垂直误差不得大于其高度的

0.25%

。壳体找正后,应将支脚用地脚螺栓固定牢固后方可进行二次灌浆。



2、




过滤器的配水,排水及空气分配系统的支管与母管中心线应相互垂直,支管的水平偏差不大于±

2





3、




排水装置的中心线,应与支管水平垂直,其水平偏差不大于

5mm





4、




过滤器采用滤头排水装置。在安装前应对滤头质量进行检查,安装时只能用手拧紧,装料前应进行

2~3

次滤头喷水试验,检查滤头应无脱落或损坏。



5、




过滤器采用母管支管式排水装置的,应按设计图纸检查孔径,孔眼应光滑无毛刺。套裹支管的网套,应符合设计要求。



6、




各阀门应开关灵活、严密,结合面无漏泄。



7、




取样槽排水畅通,槽体管路无渗漏。