横流式玻璃钢冷却塔 Crossflow cooling tower of fiberglass rein-forced plastic
横流式玻璃钢冷却塔 

Crossflow cooling tower of fiberglass rein-forced plastic







    横流式玻璃钢冷却塔是用来冷却换热器排出的热水。整套设备由塔体、淋水填料、配水系统、收水器、通风设备和集水池等组成。在运行时,塔内热水从塔顶向下喷淋成水滴,在填料上形成水膜状。空气由水平方向与水滴(或水膜)呈横向流动,在气水接触中进行传热和传质过程,使水温降低。







安装时注意:



  1

、为了避免或减轻飘滴、雾和噪声对厂区或建筑物的影响,冷却塔应布置在厂房或建筑物的下风向。






  2

、通风塔应尽量避免布置在热源、废水和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆附近。







3

、冷却塔之间或冷却塔与其他建筑物之间的距离应满足冷却塔的通风要求;满足管、沟、道路、建筑物的防火、防爆要求,以及相关建筑物的施式各检修场地的要求。






  4

、开放式冷却塔的长边应与夏季主导风向垂直,与周围建筑物的净距宜大于

30m








  5

、当机械通风塔格数较多时,宜分成多排布置,每排的长度与宽度这比不宜大于

5



1

;多格毗连的机械通风塔的平面宜采用正方形或矩形。当塔的平面为矩形时,边长比不宜大于

4



3

,进风口宜设在长边。






  6

、机械通风冷却塔的进见口,应符合下述要求:



    6.1

单侧进风塔的进风口宜面向夏季主导风向。



    6.2

双侧进风塔的进风口宜平行夏季主导风向。






  7

、相邻冷却塔的净距离应符合下述要求:



    7.1

周围进风的机械通风冷却塔之间,不宜小于塔的进风口高的

4

倍。长轴位于同一直线上的机械通风塔塔排之间,不宜小于

9m

。长轴不在同一直线上相互平行布置的机械通风冷却塔塔排之间,可采用

0.5-1.0

倍塔排长度,并不应小于塔的进风口高的

4

倍。



    7.2

周围进风的机械通风冷却塔与其他建筑物的净距,应大于进风口高度的

2

倍。



    7.3

机械通风冷却截与自然通风冷却塔之间,不宜小于风筒式自通风冷却塔进风口高度的

2

倍,加

0.5

倍机械通风冷却塔的长度。






  8、

为了减少湿热空气回流,应尽量冷却塔多排布置,尽量减少使冷却塔夹在高大建筑物中间的狭长地带。