会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

树脂玻璃钢(含隔离层)混凝土基面施工规范
发起人:dajiangjunwang  回复数:0  浏览数:2310  最后更新:2009/9/7 13:30:13 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
2009/9/7 13:09:52
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
树脂玻璃钢(含隔离层)混凝土基面施工规范
一.基面要求




  

根据GB50212-2002

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》基层处理要求规定:




1.




检查基面是否干燥,在基层深度20mm

的范围内,含水率不应大于6%

(基层表面发白)。




2.




检查基面是否坚固、密实、平整,是否有起砂、起壳、裂缝、蜂窝等现象。




l




基面的坡度其允许偏差应为坡度的0.2%

(做泼水试验时,水应能顺利排除)。




l




垫层内宜配筋,混凝土的强度等级不宜低于C20

,厚度不宜小于150mm

。应用小铁锤敲击测试(无空洞现象)。




l




基面的平整度应用2m

直尺检查允许空隙不大于3mm






二.基面处理




3.




室内大面积地面采用树脂整体面层,应采取防止收缩裂缝的措施:




l




宜采用低收缩的树脂(如低弹环氧树脂)或在树脂砂浆内掺入塑料纤维。




l




严格控制树脂整体面层的厚度;面层厚度太大,容易开裂。




l




凡是结构可能有变形的部位,面层应设变形缝。




l




对于池槽、排水沟等基层应平整,应有一定的粗糙度




4.


基层表面必须洁净。施工前,应先铲子将表面的浮灰,水泥渣及疏松杂质去处。然后用打磨机打磨表面,再用干净的毛刷及吸尘器将各个表面,角落清理干净。




5.


已被油脂、化学药品污染的表面或改、扩建工程中已被侵蚀的疏松基层,应进行表面预处理,处理方法应符合下列规定:




l




被油脂、化学药品污染的表面,可使用有机溶剂、洗涤剂、碱液洗涤或用火烤、蒸汽吹洗等方法处理,但不得损坏表面。




l




被腐蚀介质侵蚀的疏松基层,必须凿处干净,用细石混凝土等填补,养护之后按新的基层进行处理。




6

凡穿过防腐层的管道、套管、预留孔、预埋件,均应预先埋置或留设。




三.施工程序




[size=14.0pt]1.




打底




l




在混凝土基层上施工时,应首先均匀涂刷一道打底料,要求不得漏涂,使底料渗透于基层中,以确保玻璃钢与基层结合牢固。




l




自然养护时间应大于24

小时,表干后,如有凹陷不平处,需用胶泥填补平整后方可进行下一道工序。




l




试验表明,在水泥砂浆和混凝土基层上进行两次打底处理后,树脂胶泥的渗透深度可达0.1

∽0.3mm

,

当胶料固化后,可提高基层表面的强度。




[size=14.0pt]2.




衬布







当用胶料衬布时,宜采用手糊法连续施工;用稀胶泥衬布时,宜采用手糊法间断施工。




(1).

按手糊法连续施工时,应以下列步骤施工:




l




在已打好底的基层上均匀地涂刷一层衬布胶料,随即衬上一层玻璃布,赶净气泡。




l




贴实后再涂刷一层衬布胶料,胶料不宜太多,以浸透玻璃布为止。随之在衬下层布,如此连续直到设计层数。




l




衬布时,同层布时搭缝宽度不小于50mm

;上下两层布的接缝应错开,错开距离不得小于50mm

,阴阳角处应增加1

∽2

层布。




(2).

按手糊法间断施工时,应以下列步骤施工:




l




在打好底的基层上均匀刮涂一层稀胶泥,随即衬上一层玻璃布,赶净气泡。




l




固化后修整表面,对搭接处进行打磨后再按上述步骤衬贴以下各层玻璃布。




[size=14.0pt]3.




封面




衬布后,应均匀涂刷封面胶泥。面料的涂刷要均匀,确保表面平整光洁。




4

.当采用玻璃钢作隔离层时,在铺完最后一层玻璃布时应涂刷一层面层胶料,同时均匀稀撒一层粒径为0.7

∽1.2mm

的石英砂,以形成一定程度的粗糙面,利于结合层的粘结。




5

.自然养护时间为7

∽14

天,待确认表面完全固化后方可使用。




四.施工要点




1.




严禁露天施工必须设置施工棚,防止灰沙、雨、露和曝晒。搬运到施工现场的材料,务必放在能够避免风、雨及阳光直射的地方。




2.




施工环境温度以15

∽30oc

为宜,相对温度不宜大于80%

,当施工环境温度低于己于15oc

时,应采取加热保温措施,原材料使用时,本身温度不应低于最低施工环境温度。




3.




树脂胶料在施工或固化期间严禁与水或水蒸汽接触。施工现场应通风良好。




4.




打底料、衬布胶料和面层胶料的施工配制,均应严格按树脂材料说明书称量、随配随用、充分搅匀。防止因放热过多使胶料过早固化。




5.




严禁交叉施工及水、电等因素的干扰,禁止无关人员进入施工现场。




6.




严禁烟火,注意设备内施工通风及防护



用户在线信息
当前查看此主题的会员: 1 人。其中注册用户 0 人,访客 1 人。