玻璃转子流量计的浮子频繁跳动,不知为何
发起人:dajiangjunwang  回复数:0  浏览数:2178  最后更新:2009/10/6 10:40:32 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
2009/10/6 10:39:49
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
玻璃转子流量计的浮子频繁跳动,不知为何
玻璃转子流量计的浮子频繁跳动,不知为何

污水处理时,利用罗茨风机曝气,在曝气管路上安装一台金属管玻璃转子流量计,垂直安装,但发现其浮子在不断跳动,请高人指点解决办法!谢谢!


金属转子流量计用在曝气管路上,经常会见到这个现象!
原因是这样的,你的管路压力太低,气体的压力达不到推动金属转子的浮子浮起来。具体过程如下:
过程分解一:管路压力低,无法推动浮子上升,导致实际流量计没有打开,管路封闭
过程分解二:流量计浮子没有打开,但风机在工作,管路内压力增加
过程分解三:当管路内压力增加到超声流量计过金属浮子的重量时,突然推动浮子上升,导致管路打开
过程分解四:因为管路打开,气体快速留出,导致流量计前端的气体压力降低,不能使浮力和浮子的重力平衡,浮子又掉了下来,管路再次封闭。
如此循环往复,金属浮子一直在跳动,不能准确计量。

解决方法如下:
在金属转子流量计下游装一个阀门,提高整个管路的工作压力,如果你的风机压力可以提高的多,那么这样做是可以解决问题的。
如果风机最高工作压力不够,建议你更换流量计,可以采用涡街流量计或者涡轮流量计来解决测量问题。
参考资料:

如果不考虑转子流量计本身的质量问题的话。那肯定是曝气流量不稳造成的。请检查罗茨风机的出风管路的安全阀等部件是否有异常。



应该是压力和流量不稳定造成的(可能在选型时有问题)