电除尘器运行中常见的异常、故障及处理

[align=center]电除尘器运行中常见的异常、故障及处理



[/align]

[align=center]序号



[/align]

[align=center]异常、故障的现象



[/align]

[align=center]原因分析



[/align]

[align=center]处理方法



[/align]

[align=left]1

[/align]

[align=left]一次电压很低,一次电流较大,二次电压接近为零,二次电流很大



[/align]

[align=left]1.




高压隔离刀闸接地



[/align]

[align=left]2.




高压电缆击穿穿或终端接头绝缘损坏、击穿造成对地短路



[/align]

[align=left]3.




电场灰斗严重积灰造成电晕极与集尘极间短路



[/align]

[align=left]4.




电晕极线断线,造成短路



[/align]

[align=left]5.




电晕极振打装置转动瓷轴损坏或瓷轴箱内严重积灰造成对地短路



[/align]

[align=left]6.




电场顶部阻尼电阻脱落而接地



[/align]

[align=left]7.




异极间有金属异物造成短路



[/align]

[align=left]8.




高压绝缘子损坏或石英套管内壁结露结灰造成对地短路



[/align]

[align=left]9.




卸灰机故障,灰斗满灰造成两极间短路



[/align]

[align=left] 



[/align]

[align=left]1.




高压隔离刀闸置于电场位置



[/align]

[align=left]2.




处理和更换电缆或终端接头



[/align]

更换损坏绝缘子,清除积灰,投入加热装置,或提高加热温度



[/align]

[align=left]9.




修复卸灰机,放尽灰斗积灰



[/align]

[align=left]2

[/align]

[align=left]一次电压较低,一次电流接近为零,二次电压很高,二次电流为零



[/align]

[align=left]1.




高压隔离刀闸不到位



[/align]

[align=left]2.




电场顶部阻尼电阻烧断



[/align]

[align=left]3.




高压硅整流变压器出口限流电阻烧断



[/align]

[align=left] 



[/align]

[align=left]1.




高压隔离刀闸置于电场位置



[/align]

[align=left]2.




更换阻尼电阻



[/align]

[align=left]3.




更换限流电阻



[/align]

[align=left]3

[/align]

[align=left]一次电压正常,一次电流较低,二次电压稍低,二次电流明显降低



[/align]

[align=left] 



[/align]

[align=left]1.




电晕极振打周期过长,造成极线积灰严重,产生电晕封闭



[/align]

[align=left]2.




电晕极振打力不够



[/align]

[align=left]3.




电晕极振打装置故障



[/align]

[align=left]4.




电场入口烟尘浓度过高



[/align]

[align=left]5.




粉尘比电阻过大,产生反电晕(二次电流过大或过低)



[/align]

[align=left]4

[/align]

[align=left]一次电压偏低,一次电流偏低,二次电压偏低,二次电流偏低均有振动,高压硅整流变压器伴随有异音,随电流增大“

吭声”

加大,油温升高



[/align]

[align=left]1.




可控硅触发脉冲回路不对称



[/align]

[align=left]2.




可控硅一只断路,造成偏励磁运行



[/align]

[align=left]3.




若变压器油温不高,则系电压调整器调整不量



[/align]

[align=left] 



[/align]

[align=left]1.




处理触发脉冲回路缺陷



[/align]

[align=left]2.




更换损坏的可控硅



[/align]

[align=left]3.




检修调整电压自动调整器



[/align]

[align=left]5

[/align]

[align=left]一次电流正常,一次电压正常,二次电流偏大并且不稳定振动,二次电压较低并且电场有闪络



[/align]

[align=left]1.




电晕极断线,但尚未造成短路



[/align]

[align=left]2.




极间距变小



[/align]

[align=left]3.




电场内极板极线间有杂物



[/align]

[align=left]4.




高压隔离刀闸的绝缘子爬电



[/align]

[align=left]5.




电晕极顶部绝缘子室加热装置故障而受潮



[/align]

[align=left]6.




电晕极振打瓷轴箱人孔门不严漏风或加热装置故障而受潮



[/align]

清除人孔门漏风或修复加热装置



[/align]

[align=left]7.




处理高压电缆绝缘或更换电缆



[/align]

[align=left]6

[/align]

[align=left]一次电压偏低,一次电流很大,二次电压较低,二次电流较小,高压硅整流变压器油温升高



[/align]

[align=left]1.




高压硅整流变压器内高压硅堆击穿



[/align]

[align=left]2.




高压硅整流变压器高压线圈局部短路



[/align]

[align=left]高压硅整流变压器解体吊芯检修处理



[/align]

[align=left]7

[/align]

[align=left]一次电压正常,一次电流正常,二次电压正常,二次电流为零



[/align]

[align=left]1.




二次电流取样屏蔽线短路



[/align]

[align=left]2.




二次电流表测量回路短路



[/align]

[align=left]3.




二次电流表指针卡住



[/align]

[align=left]4.




高压硅整流变压器至二次电流表的连接导线有接地



[/align]

[align=left]1.




检查处理屏蔽线



[/align]

[align=left]2.




检查处理测量回路



[/align]

[align=left]3.




检修表计



[/align]

[align=left]4.




处理连接导线



[/align]

[align=left]8

[/align]

[align=left]控制柜内开关跳闸或合闸后又跳闸



[/align]

[align=left]1.




电场内有异物,造成两极短路



[/align]

[align=left]2.




电晕极线断线或部件脱落,造成两极短路



[/align]

[align=left]3.




料位计失灵卸灰机故障灰斗满灰,造成电晕极对地短路



[/align]

[align=left]4.




电晕极顶部绝缘子积灰,沿面放电,甚至击穿



[/align]

[align=left]5.




电晕极顶部绝缘子室加热装置故障或保温不良,造成绝缘子表面结露,绝缘低,引起闪络



[/align]

[align=left]6.




欠压、过流或过压保护误动



[/align]

[align=left]1.




停炉处理杂物



[/align]

[align=left]2.




停炉处理断线或部件



[/align]

[align=left]3.




修复料位计,卸灰机放尽灰斗积灰



[/align]

[align=left]4.




清拭绝缘子



[/align]

[align=left]5.




修复加热装置或保温



[/align]

[align=left]6.




分析误动原因,处理误动环节



[/align]

[align=left]9

[/align]

[align=left]控制柜内开关跳闸,再次启动,一、二次电压电流迅速上升并超过正常值发生闪络而跳闸,整流变压器在启动、运行中有较大声响并伴有振动



[/align]

[align=left]1.




高压硅整流变压器的可控硅或其保护元件击穿



[/align]

[align=left]2.




一次回路有过电压产生



[/align]

[align=left]1.




查清击穿原因处理并更换可控硅或保护元件



[/align]

[align=left]2.




查清原因处理



[/align]

[align=left]10

[/align]

[align=left]高压硅整流变压器启动开机上冲



[/align]

[align=left]控制器、触发板或可控硅损坏



[/align]

[align=left]更换控制器、触发板或可控硅



[/align]

[align=left]11

[/align]

[align=left]表计指示较正常,但除尘效果较差



[/align]

[align=left]1.




除尘器本体漏风严重



[/align]

[align=left]2.




入口导流板、气流分布板脱落



[/align]

[align=left]3.




灰斗阻流板脱落,烟气短路



[/align]

[align=left]4.




出口槽形板或气流分布板振打失灵,积灰堵灰严重



[/align]

[align=left]停炉检修处理