300MW机组电气事故处理预案

[align=center]电气典型事故处理预案



[/align]

[align=center]题目



[/align]

[align=center]发电机

1YH

一次侧

A



B

)相保险熔断



[/align]

[align=center]

[/align]

[align=center]首发现象



[/align]





发电机立盘静子电压表指示降低;










发电机周波表指示失常(不正确);










机组热负荷与电负荷不匹配;










无功负荷随

AVR-



输出摆动而变化;










发电机无功表指示逐渐升高。





[align=center]后续现象



[/align]





立盘

1YH



2YH

断线信号发;










强励信号可能发。





[align=center]检查现象



[/align]





AVR-



盘面发电机电压百分表降为

90V












综放表指示负方向增大,输出电流增大且频繁摆动;










AVR-



综放表计偏至正方向,输出很小;










发电机

1YHA

相二次侧实测电压小于

57V







[align=center]原因



[/align]





YH

内部故障;










YH

保险接触不良;










系统出现单相接地、单相间歇性电弧接地故障;










发生铁磁谐振现象。





[align=center]



[/align]

[align=center]

[/align]

[align=center]

[/align]

[align=center]



[/align]

[align=center]电气



[/align]





将厂用切至备用变带;










将发电机过激磁保护

7XH

退出;










空载试验手动柜升降电压正常

,

将其减低限位;












Q6

开关并缓慢增加手动回路励磁;










保持发电机无功负荷稳定,手动缓慢减少自动励磁至减磁低限位灯亮;










拉开

Q4

开关,检查无功稳定,手动柜与

AVR-



并列运行;










取下

1YHA

相二次侧保险器

RD21



RD21



B



RD23



RD24



,撤运

1YHA

相;












1YHA

相绝缘正常更换保险加运

A

相;










电气检修测量发电机

1YHA

相二次电压已经正常;










给上

1YHA

相二次测保险();









 



检查发电机各表计指示正常;







 



合上

Q4

开关,检查

AVR-



盘面发电机电压百分表指示正常;







 



保持发电机无功负荷稳定,增加自动励磁,减手动柜输出至“手动减磁极限”灯亮,拉开

Q6

开关,检查发电机各参数正常;







 



投入发电机过激磁保护

7XH

压板;







 



厂用由启备变切换至厂高变带;







 



若更换后再次熔断,申请停机处理。





[align=center]注意事项



[/align]





当发现机组热负荷与电负荷不匹配时,要根据蒸汽流量,监视段压力等参数分析,不能盲目加大燃料量,防止机组超负荷、超压;










平时抄表应加强对

AVR-





Ⅱ出力变化的分析判断,当发生两套出力差异太大时,应及时联系电试班检查;










处理期间应加强对发电机静子电流、转子电压、电流的监视,防止超限;










取下YH

一次保险时,必须确证对应的二次保险已经取下,并采用接地放电。







[align=center]首要现象



[/align]





发电机转子电压、电流,定子电压、无功负荷随

AVR-



输出摆动而变化;










发电机静子电压表、无功表指示逐渐升高





[align=center]后续现象



[/align]





立盘“

1YH



2YH

断线”信号发;










强励信号可能发。





[align=center]检查现象



[/align]





AVR-

Ⅰ、Ⅱ

盘面发电机电压百分表差异较大,

AVR-

Ⅰ较低;










AVR-



综放表指示负方向增大,输出电流增大且频繁摆动;










AVR-



综放表计偏至正方向,输出很小;










发电机

1YHC

相二次侧实测电压小于

57V







[align=center]原因



[/align]





YH

内部故障










YH

保险接触不良










系统出现单相接地、单相间歇性电弧接地故障










发生铁磁谐振现象





开关,保持发电机无功负荷稳定,增加手动励磁,手动减少自动励磁至“自动减磁极限”灯亮;










拉开

Q4

开关,检查无功负荷稳定,手动柜与

AVR-



并列运行;










取下

1YH

二次侧

C

相保险器()

,撤运


1YHC

相;












1YH

相绝缘正常,更换保险,加运

1YH C

相;










电气检修测量发电机

1YHC

相二次侧电压正常;







 



检查发电机各表计指示正常;







 



合上

Q4

开关,检查

AVR-



盘面发电机电压百分表指示正常;







 



保持发电机无功负荷稳定,增加自动励磁,减少手动励磁至“减磁极限灯”亮;









 





Q6

开关,检查发电机无功正常;







 



投入发电机过激磁保护

7XH

压板;







 



厂用由启备变切换至厂高变带







 



换后再次熔断,申请停机处理





发电机静子接地信号可能来










发电机各表记指示正常





后续现象









检查现象










发电机

2YH

二次侧实测电压小于

57V



停运发电机失磁、阻抗、逆功率、后备逆功率、定子接地、转子一点接地、过激磁保护(柜?压板?)












取下

2YH

对应侧二次保险器,撤运

1YH

对应侧










测撤运

2YH

绝缘正常,更换保险加运










测量发电机

2YH

对应侧二次电压正常










测量打开各保护压板电压正常,投入各保护










若更换后再次熔断,申请停机处理





[align=center]注意事项



[/align]








保护压板投入前联系电试班测量电压














输出摆动而变化发电机周波表指示降低










机组热负荷与电负荷不匹配










发电机静子电压表、无功表指示逐渐升高





后续现象










立盘

3YH

断线信号发










强励信号可能发





检查现象










AVR-



盘面发电机电压百分表降为

90V








综放表指示负方向增大,输出电流增大且频繁摆动










AVR-



综放表计偏至正方向,输出很小。










发电机

3YH

二次侧实测电压小于

57V



打开发电机匝间短路保护压板

5XB








将厂用切至备用变带










将发电机过激磁保护

7XH

退出










空载试验手动柜升降电压正常

,

将其减低限位












Q6

开关升负荷










AVR-

Ⅰ、Ⅱ

开始自动减小输出(时间较长)










当无功加至

100MVAR

时手动调整自动励磁至减磁低限位灯亮










断开

Q4

开关,检查无功稳定,手动柜与

AVR-



并列运行










取下

3YH

二次侧保险器,撤运

3YH










3YH

相绝缘正常更换保险加运










测量发电机

3YH

二次侧电压正常










给上

3YH

二次测保险










检查发电机各表记指示正常










合上

Q4

开关,检查

AVR-



盘面发电机电压百分表指示正常










增加

AVR-







输出,减手动柜输出,当

Q6

开关减磁极限位时断开

Q6

开关,检查发电机无功正常










给上发电机匝间短路保护压板

5XB








给上发电机过激磁保护

7XH

压板










厂用由启备变切换至厂高变带










若更换后再次熔断,申请停机处理





[align=center]注意事项



[/align]








当发现机组热负荷与电负荷不匹配时,要根据蒸汽流量,监视段压力等参数分析,不能盲目加大燃料量,防止监视段超压










3YH

一次侧单相保险熔断后,在保险未完全熔断,断线信号未发之前现象不好判断,平时抄表应加强对

AVR-





Ⅱ出力变化的分析判断,当发生两套出力差异太大时,应及时联系电试班检查










处理期间应加强对发电机静子电流、转子电压、电流的监视,防止超限










投入

匝间短路保护前要对压板验电