会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

一次电压偏高,二次电流很低,甚至为零,有跳闸现象,是什么原因?
发起人:dajiangjunwang  回复数:1  浏览数:3930  最后更新:2011/9/23 16:43:13 by youchao62813

发表新帖  帖子排序:
2011/9/22 9:42:55
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
一次电压偏高,二次电流很低,甚至为零,有跳闸现象,是什么原因?
访客0x80

: 11:06



请问个问题,一次电压偏高,二次电流很低,甚至为零,有跳闸现象,是什么原因?




2011/9/23 16:39:15
youchao62813





角  色:普通会员
发 帖 数:1
注册时间:2011/9/23
主要可能:内部极线折断悬挂,随着烟风系统运行,不停的摆动导致电流低。概括起来就是一句话极间距发生变化导致的。

用户在线信息
当前查看此主题的会员: 1 人。其中注册用户 0 人,访客 1 人。


甄长红 版权所有 单位:中国国电集团公司兰州热电有限责任公司

copyright 2005-2009 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号

申请链接 广告服务 联系我们 关于我们 版权声明 在线留言