会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

变压器调压装置检修技术要求
发起人:dajiangjunwang  回复数:0  浏览数:2017  最后更新:2009/11/1 9:52:08 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
2009/11/1 9:52:08
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
变压器调压装置检修技术要求
电力变压器 电子变压器: 变压器无励磁分接开关技术要求是各抽头联接螺栓紧固,绝缘无外伤,无松散及过热老化现象。动、静触头表面光滑,镀层完好,无氧化膜及烧伤痕迹。弹簧压力均匀,0.005mm塞尺应塞不进去。开关绝缘筒及绝缘板无破损及放电痕迹。各分接位置的接触电阻一般不大于500μΩ,且测量结果与原来数据相比不得有显著差别。    机械传动部分灵活,操纵杆轴销、开口销等牢固可靠,触头接触位置与外部手柄指示位置一致。检修后应达到其原有的性能。有载分接开关技术要求是选择开关、切换开关触头表面光滑,弹力充足,接触良好,无阻卡、电弧烧伤及过量磨损现象。灭弧电阻及触头部分连接可靠、完整。切换器相间绝缘良好,拉杆完整不变形。快速机构各弹簧卡子无变形和断裂,摇杆和卡子能灵活上钩和脱钩,连杆轴承孔无松动。抽头绝缘良好,联接螺栓紧固;抽头切换器消弧筒无异常;抽头端部与抽头切换器相连接部分接触良好。各紧固件不松动,编织软线无继裂。自动调压装置传动机构动作灵活可靠,转动部分缓冲弹力均衡。传动杆销子顶丝齐全,齿轮小轴支座完整。接触、限位等动作正确可靠。瓦斯保护及防爆装置齐全、完好。开关本体油位正常,无渗、漏油现象。开关中的绝缘油变黑或耐压值降低到20kV时,必须换油。