根据有关部门统计,我国发生的火灾中,电气火灾占一半左右。而电气火灾中,由于电线电缆的老化和过载使用引起的火灾占较大比例,同时火灾时引燃电线电缆中可燃绝缘和护套材料使得火灾事故进一步扩大。电线电缆绝缘和护套材料的燃烧散发出的有毒气体造成大量的人员伤亡,阻碍消防人员的灭火。消防设备的电源线路被烧毁,则不能保证消防设备的正常运行,延误灭火时间,造成更大的财产损失。    为使建设单位和设计单位合理地选择使用电线电缆,现从电线电缆的分类、主要性能、安全参数、应用场所及经济性等诸方面来进行比较和分析。

    电力电线电缆根据其本身具有的燃烧特性分为普通电缆、阻燃电缆、耐火电缆及矿物绝缘电缆。

1 普通电缆

    普通电线电缆是指一般常用的电线电缆,即指无阻燃、无耐火性能要求的电线电缆,用于普通设备线路穿管暗敷。普通电线电缆有聚氯乙烯(PVC)绝缘电线电缆、交联聚乙烯(XLPE)绝缘电线电缆、橡皮绝缘电线电缆。

1.1聚氯乙烯IPVC)绝缘电线电缆

    聚氯乙烯绝缘电线电缆的线芯长期允许工作温度70℃ ,短路热稳定允许温度:185mm2及以下截面的为160~C;240mm 及以上截面的为140~C。

    聚氯乙烯绝缘及聚氯乙烯护套电力电缆有lkV及6kV两种。由于聚氯乙烯材料具有绝缘性能好、柔软易加工、价格低廉,但对气候适应性差、低温时变硬、发脆的特点,使普通型聚氯乙烯绝缘电缆具有制造工艺简便、没有敷设高差限制、重量轻、弯曲性能好、接头制作简便、耐油耐酸碱腐蚀、不延燃、价格便宜的优点,但其适用温度范围为+60℃至一15℃之问,不适宜在一l5℃以下的环境温度下使用。当敷设时的温度低于O~C时,宜先对电线电缆加热。对于温度低于一l5℃的严寒地区应选用耐寒聚氯乙烯电缆。在高温或日光照射下,由于增塑剂易挥发而导致绝缘加速老化,因此,在不具备有效隔热措施的高温环境或日光经常强烈照射的场合,宜选用相应的特殊电线电缆。

    普通型聚氯乙烯绝缘电缆虽然有一定的阻燃性能,但在燃烧时散发有毒烟气,故对于在一旦着火燃烧时需满足低烟、低毒要求的场合,如地下客运设施、地下商业区、高层建筑和特殊重要公共设施等人员较密集的场所,或者重要性较高的厂房.不宜采用聚氯乙烯绝缘或者聚氯乙烯护套电缆,而应采用低烟、低卤或无卤的阻燃电缆。聚氯乙烯绝缘电缆不适于在含有苯及苯胺类、酮类、吡啶、甲醛等化学成分的土质中敷设;在含有三氯乙烯、三氯甲烷、四氯化碳、二硫化碳、醋酸酐、冰醋酸的环境不宜采用。

1-2交联聚乙烯(XLPE)绝缘电线电缆

    交联聚乙烯绝缘电线电缆的线芯长期允许工作温度90℃,短路热稳定允许温度为250~C。

    6~35kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,由于具有性能优良,结构简单,制造方便,外径小,重量轻,载流量大,敷设方便,不受高差限制,做终端和中间接头较简便的特点.因而被广泛采用。同时由于交联聚乙烯材料轻,故lkV等级的电缆价格与聚氯乙烯绝缘电缆相差有限,因此低压交联聚乙烯绝缘电缆有较好的市场前景。

    但是由于普通型交联聚乙烯绝缘材料不含卤素,因此它不具备阻燃性能。此外,交联聚乙烯材料对紫外线照射较敏感,因此通常采用聚氯乙烯作外护套材料。在露天环境下长期强烈阳光照射下的电缆应采用覆盖遮荫的措施。交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆还可以敷设于水下,但应具有高密度聚乙烯防水层的构造。

1.3橡皮绝缘电力电缆

    橡皮绝缘电力电缆的线芯长期允许工作温度65cI=,短路热稳定允许温度为250%。

    橡皮绝缘电缆的弯曲性能较好,能够在严寒气候下敷设,特别适用于水平高差大和垂直敷设的场合。它不仅适用于固定敷设的线路,也可用于定期移动的固定敷设线路。移动式电气设备的供电回路应采用橡皮绝缘橡皮护套软电缆(简称橡套软电缆);有屏蔽要求的回路,供电电缆应具有分相屏蔽。

    普通橡胶遇到油类及其化合物时,很快就会被损坏,因此在可能经常被油浸泡的场所,宜使用耐油型橡胶护套电缆。另外, 由于普通橡胶耐热性能差,允许运行温度较低, 因此对于高温环境又有柔软性要求的回路,宜选用乙丙橡胶绝缘电缆。

1.4 乙丙橡胶(EPR)绝缘电缆

    乙丙橡胶绝缘电缆的全称是交联乙烯—— 丙烯橡胶绝缘电缆。它的线芯长期允许工作温度可达90cI=,短路热稳定允许温度为250%。

    乙丙橡胶绝缘电缆具有耐氧、耐臭氧的稳定性和局部放电的稳定性。也具有优异的耐寒特性,即使在一50cI=时,仍保持良好的柔韧性。此外,乙丙橡胶绝缘电缆还有优良的抗风化和光照的稳定性。特别是它不含卤素,又有阻燃特性,采用氯磺化聚乙烯护套的乙丙橡胶绝缘电缆,适用于要求阻燃的场所。乙丙橡胶绝缘电缆在我国尚未广泛应用,但在国外特别是欧洲早已大量应用。它有较优异的电气、机械特性,即使在潮湿环境下也具有良好的耐高温性能。

2 防火电缆

    目前,电缆行业习惯将阻燃电缆、低卤低烟或无卤低烟阻燃电缆、耐火电缆等具有一定防火性能的电缆统称为防火电缆。这些电缆由于制造技术、性能特性的不同,应用的范围也不同。

2.1阻燃电缆

    普通型阻燃电线电缆简称阻燃电缆。

    线路在火灾时会成为火焰传播的途径,大量的塑料物质也帮助了火灾的扩大,因此当线路跨越防火分区时,除了要进行防火分隔外,还应该采用阻燃电缆,一是减缓火焰传播的速度,二是将火焰控制在同一个防火分区内。

    阻燃电缆具有阻燃特性。为了熄灭、减少或抑制材料的燃烧,在阻燃电缆材料中添加一种物质或对材料进行一种处理,通常在材料中添加阻燃剂,使得材料在燃烧时具有阻止或延缓火焰蔓延的性能。在外火源消失的情况下,经过一段时间能够自熄。阻燃电缆的阻燃性能是相对一定条件下所形成的阻燃,而超过这种条件的限制,也就失去其阻燃的特性了。

    根据《垂直安放的成束电线电缆的火焰垂直传播测试》(GB/T 18380:2001)规定的不同等级标准的试验条件,阻燃电线电缆可分为A、B、C、D四种阻燃等级,见表1。

    阻燃电缆通常适用于电缆敷设密集程度较高的场所。当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电缆。电线电缆选用时应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电缆,其阻燃等级宜相同。电缆的阻燃级别应根据同一电缆通道内电缆的非金属含量来确定,并应不低于表2的规定。阻燃电缆敷设在有防火封堵的通道时,阻燃级别可按表3选择。

2.2无卤低烟电缆

    电线电缆的发娴性能可以用透光率来表,J ,透光率愈小表示材料的燃烧发烟;l{=愈大 由于普通型阻燃电缆在火灾时1 燃烧而释放出大量的浓烟伴随着有害的HC1气体造成“二次灾害”.其危险性车1I造成生命财产的损失比火灾本身更大, 妨碍救火工作,损害人体及设备

    电线电缆按发烟量透光率及烟气毒性分为叫级,见表4 I21

    尤肉低烟阻燃I乜缆在燃烧时儿乎不,1 腐蚀性气体和毒性,仅产生极少量的州劣,酸 含量 0~5%的范嘲内。从减少r对仪器、设备的腐蚀及对人体的损害,有利于火灾的救援工作。无卤低娴电缆试验 法应符合表5的规定

    无卤低烟『5l【燃耐火电缆的主要特征为所彳『的材料一I1q-:含卤素,并 燃烧时释放的州雾蛀很少 机械性能比 迎I缆稍差。含卤的电缆 火中释放的毒性足很rf『,ffI的 殳l】 把30min可致人多E亡的气{奉浓度的毒 r 指数划定为l的 ,邪么聚氯乙烯的 性指数为15.01,_『『Ij尢 聚烯 的, 忡指数0.79。在火灾中,强烈弥漫的浓烟使受害 辨/f 阳,延K在火中滞留的时问。据有关资料介 ,透光半为70%it,~,人的裸视分辨物象的能力只有5m左右。而聚 乙烯燃烧时所发m的烟的透光率在l5%以下,即人在此浓度的娴 , 裸视距离仅为2m左右。浓烟的另一个特征是随热气流传播 常迅速,速度可达20m/min以I 因此呵几九无卤低烟的电缆将起到多么大的作用。

2.3低卤低烟电缆

    低卤低烟阻燃电缆燃烧ft~HC1气体释放 乖IJ州浓艘指标及价格介于普通阻燃电缆 j无卤低炯阻燃IU缆之IhJ 这种电缆的特点是不仪具备阻燃特性,而且侄燃烧时释放的酸气较低(测定酸气逸出量在5%~10%的范围『大J)..低卤低 【燃IU缆的绝缘和护套材料,经特殊_【 艺』J【J_r,大大降低r材料的 密度和HC1气体释放缱。但ljJ于低卤低烟阻燃电缆的州浓发达小到国家标准GB/T l765l规定的指标,而lI.燃烧『JIf适足 f一定的腐蚀性气体释放? 米,I夫J此它只是·种过渡J ,1^.最终将被无卤低烟ml燃电缆所取代。

2.4耐火电缆

    耐火电缆是指在规定试验条什I-, 火焰tj 傲燃烧·定时问内能保持 常运行特性的电缆 、耐火 缆类, 小¨ ,产品的结构、材料及制造 符/1 卡}1 i 常川的I时火l 缆通耐火电缆(云母)乖II矿物绝缘电缆

    普通耐火电缆主要功能是在绝缘和护套层被火燃蚀后,靠缠包在铜导体上的云母耐火带保护而继续通电一段时间。但普通耐火电缆如不在绝缘和}厂】套层添加阻燃剂.是不具备阻燃特性的。因为耐火试验的标准不考核耐火电缆的阻燃特性,而在实际工程使用中往往是成束敷设,因此应该考虑到非阻燃的耐火电缆存火中有延燃性,所以应选择具有阻燃特性的咐火电缆。

    国家标准《电线电缆耐火特性》 (GB/Tl2666.6—90)将耐火电缆按耐火特性分为A类和B类两种.见表6 2

    在外部火势作用一定时间内需保持线路完整性、维持通电的场所.其线路应采用耐火电缆或矿物绝缘电缆。由变配电所(或总配电室)引至消防设备的电源主干线应采用阻燃耐火电缆或矿物绝缘电缆,但在特级、一级场所宜采用矿物绝缘电缆。双电源自动切换箱引至消防设备控制箱及由消防设备控制箱引至消防设备等分支线路,当采用电缆在桥架内敷设时,应采用阻燃耐火电缆。

2.5矿物绝缘电缆

    矿物绝缘电缆采用矿物绝缘和金属铜套,可长期在250%以下使用。由于电缆允许使用温度高,故其载流量大。因25mm 以上矿物绝缘电缆是单芯结构,因此散热条件好,同样允许温升条件下.它比耐火电缆载流量大得多。

    矿物绝缘电缆在火焰中具有不燃性和无烟无毒的特性,另外它还具有耐高温、不老化、耐过载能力强、耐腐蚀、防水、耐机械损伤、耐辐照、寿命长、可接地的特性.其本身不会因短路而引起火灾。矿物绝缘电缆除应通过GB/T 12666,6(耐火试验)外,还具有一定的抗喷淋水和抗机械撞击能力。

    矿物绝缘电缆用于重要的木结构公共建筑的电主干线路及特级、一级场所中的特别重要负荷的电源主干线路。双电源自动切换箱引至消防设备控制箱及由消防设备控制箱引至消防设备等分支线路, 采用支架或 }墙IIj】敷电缆州,心采川矿物绝缘电缆