会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

电缆防火封堵设计
发起人:dajiangjunwang  回复数:0  浏览数:2795  最后更新:2011/5/27 20:49:31 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
2011/5/27 20:43:32
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
电缆防火封堵设计
在进行工业和民用建筑电缆防火封堵设计时,依据《电力工程电缆设计规范》(GB 50217—94)、 《建筑防火封堵应用技术规程》(CECS 154:2003)、 《防火封堵材料的性能要求和试验方法》(GA 161—1997)《电缆防火措施设计和施工验收标准》(DIGJ 154—2000)要求,按照“安全可靠、经济实用”的原则,“以防为主、消防结合” 的方针,认真、踏实地做好电缆防火措施,以保障国家和人民生命财产的安全。结合施工现场的实际情况,介绍了各种环境下的电缆封堵设计,提出了设计和施工过程中切实可行的措施。1 电缆防火封堵场所

    在工程建设中,电缆在下列场所敷设时,应采取防火封堵措施:变(配)电所、电气室和变压器室、电缆夹层和电缆隧道、电缆竖井、现场盘箱、现场电缆沟、穿楼板、穿墙洞、穿建筑物外墙。

2 电缆防火封堵材料

    目前, 国内常用的防火堵料有三种:塑性防火堵料(有机防火堵料)、无机防火堵料和防火包。

2.1塑性防火堵料(有机防火堵料)

    塑性防火堵料(俗称“防火泥”),按耐火极限分为一级(≥3h)、二级(≥2h)、三级(≥lh)。以合成树脂作粘接剂,配以防火剂、填料等经碾压而成的材料。产品分为膨胀型(5~l0倍)和非膨胀型两种。具有可塑性和柔韧性,长久不固化,可以切割、搓揉,封堵各种形状的孔洞,施工、维修比较方便。为保证如电缆类贯穿物的散热性,可以使用膨胀型堵料,不必封堵严密。当火灾发生时,堵料膨胀,将缝隙或较小的孔口封堵严密,有效地阻止火灾蔓延和烟气的传播。有些堵料的耐火时间可达3h,这种堵料主要用于管道或电线、电缆贯穿孔洞的防火封堵中,多数情况下与无机防火堵料、防火包配合使用。使用时将该堵料揉匀后均匀地嵌满孔洞。

2.2无机防火堵料

    无机防火堵料,也称速固防火堵料,是以快干水泥为基料,配以防火剂、耐火材料等经研磨、混合均匀而成。该防火堵料无毒、无气味,有较好的耐水、耐油性能,施工方法简单。其氧指数为100,系不燃材料。耐火时间可达3h以上。该产品对管道或电线、电缆贯穿孔洞,尤其是较大的孔洞、楼层问孔洞的封堵效果较好。它不仅具有所需的耐火极限,而且还具有较高的机械强度。在封堵时,管道或电线、电缆表皮需要堵一层有机堵料配合, 以便贯穿物检修和更换。在施工时,先根据需封堵孔洞的大小,估算堵料的用量.然后把堵料放入容器内按1:0.6~1:0.7的比例加入清水搅拌成糊状立即使用,如用量较大时,通常分数次完成。每次搅拌量在5kg左右。对较大的孔洞封堵时.可用适量的钢筋以增加其强度,封堵厚度根据需要确定,一般不少于15cm。

2.3防火包

    防火包形状如枕头,也叫阻火包。是用不燃或阻燃性布料把耐火材料约束成各种规格的包状体,在施工时可堆砌成各种形态的墙体,对大的孔洞封堵最为适用.它在高温下膨胀和凝固,形成一种隔热、隔烟的密封层,耐火极限可达3h以上,起到隔热阻火作用。防火包主要应用于电缆隧道和竖井的防火隔墙和隔离层.以及贯穿大孔洞的封堵,制作或撤换均十分方便。施工时应注意管道或电线电缆表皮处要和有机防火堵料配合使用。

    在使用防火包封堵电缆贯穿孔洞时,先将孔洞中电缆作必要整理和排列,然后将防火包平服地嵌入电缆与电缆、电缆与堵料或楼板间的空隙中,可像砌砖那样.采用交错放置的方式,并要求尽量填充密实。在电缆竖井孔处使用时,先在竖井孔下端放置一块与洞口大小相同的防火隔板,填塞完防火包后,在最上层防火包的表面放置一块防火隔板或平整地铺填一层3-5cm厚度的有机防火堵料,既能防止防火包移动或损坏又能增加美观。

    防火封堵材料还有防火板、防火角钢、防火密封条、防火密封胶、阻火圈、阻火带、防火泡沫、防火塞等。

    综上所述,塑性防火堵料具有可塑性好、长期不固化的特性。主要用于电线电缆的孔洞封堵,适用于线路变动较少的场所。无机防火堵料是粉末状固体,与水拌和使用,能快速固化。它有一定的机械强度,能承受一定的重量,又有一定的可拆性。主要用于孔洞的封堵,适用于线路基本上不变动的场所。防火包采用特选的纤维织物作包袋,袋内装填特制的膨胀性防火隔热材料,适用于较大孔洞的封堵或防火分隔,也可用于需经常更换或增加电缆的场所或桥架内作防火隔热材料。

    在目前工程应用中,防火包、塑性防火堵料、无机防火堵料和防火隔板通常是同时使用的。

3 电缆防火封堵方案

3.1电气窒盘柜底部防火封堵

    电气室盘柜封堵包括高、低压配电室、电容器室、仪表室、控制室、操作室等。电缆引至上述场所的盘柜开孔部位时,一般在盘柜下方码放500ram高的防火包。防火包上面及电缆周围再用塑性防火堵料包裹.包裹厚度为电缆直径的1.5倍。电缆与防火包之间的缝隙用塑性防火堵料封死。耐火极限要求不低于1.2h,防火包、塑性防火堵料应选用耐火时间为3级以上的产品。见图1。

3.2电缆夹层和电缆隧道内电缆桥架穿墙洞防火封堵

    电缆桥架在电缆夹层和电缆隧道内应按区设置防火墙,具体作法是:当电缆敷设完毕后,在选择设置防火墙的地方,用普通红砖砌成厚240mm的墙,墙宽度等于电缆支架宽加lOOmm,高度与隧道一样,墙的下边在排水小沟的上面预留排水孔。砖墙砌成后在墙的两侧再各沿3m长的一段内,涂上防火涂料,形成完整的防火墙。

    电缆桥架穿防火墙洞的封堵原则上采用防火包砌成防火隔墙的方式。整个封堵方式耐火极限要求不低于1.2h。防火隔墙要垂直。厚度不小于240mm。电缆与防火包之间的缝隙用塑性防火堵料封死。防火隔墙及新砌砖墙的两面最后用无机防火涂料粉刷抹光。若墙洞过大,如底层桥架底部距洞底大于150mm。需砌砖墙至桥架底150mm处;顶层桥架顶部距洞顶大于150mm时。桥架顶部以上采用两侧防火隔板夹岩棉的方式,防火包与防火隔板之间的缝隙用塑性防火堵料封死。防火包、塑性防火堵料应选用耐火时问3级以上的产品:岩棉选用密度为120kg/m 的产品。见图2。

3.3电缆夹层和隧道内电缆桥架穿防火门防火封堵

    电缆桥架在电缆夹层和电缆隧道内穿防火门的封堵方式与电缆桥架在电缆夹层和电缆在隧道内穿防火墙封堵方式基本相同。也采用防火包砌成防火隔墙的方式,但防火隔墙厚度不小于180mm。

3.4电缆竖井内电缆桥架防火封堵

    电缆桥架在电缆竖井内封堵方式分为两种:

    a.小于1 O00mm×1 O00mm的竖井,其楼板中间用防火包和塑性防火堵料填充,楼板下部用防火隔板隔开。

    b.大于或等于1 O00mm×1 O00mm的竖井,在桥架周围320mm范围内(即楼板中间)用防火包填充。其他部位用岩棉填充,楼板下部用防火隔板隔开。上面用钢板盖住。

    电缆周围用塑性防火堵料包裹,包裹厚度为电缆直径的1.5倍。电缆与防火包之间的缝隙用塑性防火堵料封死。防火包、塑性防火堵料应选用耐火时问3级以上的产品;岩棉选用密度为120kg/m 的产品。

3 5电缆穿楼板孔洞防火封堵

    电缆穿越楼板的孔洞,大都呈长方形,孔洞形状比较规则。封闭这类孔洞是在楼板底部用防火隔板。依照孔洞尺寸。加工成所需的长方形。安装在防火角钢的支架上,安装完毕后。在楼板中间用防火包将缝隙塞满。楼板上平面再用塑性防火堵料作密封填塞,将其密封。电缆周围用塑性防火堵料包裹,包裹厚度为电缆直径的1.5倍。电缆与防火包之间的缝隙用塑性防火堵料封死。对于预留孔洞则采用岩棉对楼板孔洞封堵,楼板下部用防火隔板隔开,楼板上部用钢板盖住。封堵耐火极限要求不低于1.2h。防火包、塑性防火堵料应选用耐火时间3级以上的产品:岩棉选用密度为120kg/m 的产品。见图3。

3.6电缆保护管穿楼板防火封堵

    电缆保护管穿楼板的封堵,采用塑性防火堵料进行封堵。在其钢管内填塞塑性防火堵料,其高度为lOOmm。

3.7现场盘箱、现场电缆沟防火封堵

    电缆引至现场操作室和现场电气柜、盘或操作台、箱,其封堵方式参见上述各种方案对其开孔部位进行封堵。

    电缆沟在室内外沟进出口、沟与沟的交叉口、沟与隧道的交叉口和沟与竖井的交叉口应做防火封堵和密闭措施。电缆沟的上部应加盖防火盖板、混凝土盖板或钢盖板,盖板应用塑性防火堵料、无机防火堵料.防火密封胶做密封处理。钢盖板上还应涂刷钢结构防火涂料,涂刷厚度应达到0.7—1.2mm,分3—5次涂刷.涂刷间隔时间为4—8h。其防火封堵可采用防火包、塑性防火堵料和无机防火堵料组合封堵。见图4。

3.8电缆穿越建筑物外墙防火封堵

    电缆水平敷设穿越建筑物外墙孔洞处,用不低于隔墙耐火极限的防火材料堵封。见图5。

4 结束语

    目前,对于新建工程、扩建工程和技改工程,我们都单独增加了一套电缆消防封堵电气施工图, 目的就是为了对工程中所敷设的电缆实施防火封堵.形成有效的防火分隔区,遏止电缆火灾蔓延,最大限度地降低火灾造成的损失。


用户在线信息
当前查看此主题的会员: 1 人。其中注册用户 0 人,访客 1 人。


甄长红 版权所有 单位:中国国电集团公司兰州热电有限责任公司

copyright 2005-2009 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号

申请链接 广告服务 联系我们 关于我们 版权声明 在线留言