《安规》中对SF6电气设备运行的监督周期是怎样规定的?
发起人:dajiangjunwang  回复数:0  浏览数:1121  最后更新:2011/5/26 9:13:13 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
2011/5/26 9:07:24
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
《安规》中对SF6电气设备运行的监督周期是怎样规定的?
[size=10.5pt]《安规》中对SF6

电气设备运行的监督周期是怎样规定的?


[size=10.5pt]



[size=10.5pt]答:SF

6

[size=10.5pt]电气设备本身(气体质量和硬部件制造质量)是合格的,


[size=10.5pt]那么,运行的安全可靠性,在很大程度上将取决于安装和调试质量,以及怎样对S


[size=10.5pt]F

6

[size=10.5pt]绝缘性能进行合理的监督。SF

6

[size=10.5pt]气体到货后,通过质量检验可以保证货源质量


[size=10.5pt]水分含量不超过规定标准。但罐气后,如果设备组装条件不够完善,则机器壁上附


[size=10.5pt]着的水分,设备的固体绝缘及浇注物中间的水分,以及由于密封效果、填料不同透


[size=10.5pt]过的水分,经过一段时间运行后,它们可能释放出来,使得SF

6

[size=10.5pt]设备的含水量出


[size=10.5pt]现变化。因此,针对实际情况,必须对SF

6

[size=10.5pt]设备中气体的质量进行监测。


[size=10.5pt]依照《


[size=10.5pt]安规》第194条的具体规定,SF

6

[size=10.5pt]气体的三个检验周期时间是:


[size=10.5pt](1)灌装后至投运前的一次总体检验,重点检验空气、水分和杂质含量。


[size=10.5pt](2)运行后以三个月为周期的含水量检验,一般应连续进行三次周期性检验。


[size=10.5pt](3)经过检验证明,SF

6

[size=10.5pt]气体无变化,运行已经稳定之后,


[size=10.5pt]则应转为以年


[size=10.5pt]为周期的含水量检测。当检验出气体成份有明显变化时,往往是质量和运行问题的反


[size=10.5pt]应,应按规定进行报告,必要时请专家诊断、鉴定或进行有关质量复核。