一起变压器出口短路故障的分析与处理
1 引言

  电力变压器作为电网的核心组成部分之一,对 电网的安全运行起着举足轻重的 作用。只有对变压器的故障和异 常运行进行准确的分析和判断, 采取及时而有效的处理措施,才 能确保电网的正常运行和对用户 的正常供电。笔者介绍了一台主 变三相出口短路后故障的分析与 查找及现场处理,供同行们参考。

2 事故情况

  某化工厂 1号、2号主变(型 号 均为 :SF7—100O0/35),变 比 35000/6300V,1995年投运)并列运行,两台主变均 为室内布置。2005年7月21日突降大雨 ,由于 1号 主变室大门敞开(因天热、温度高、负荷大,需进行通 风降温),少量的雨水被风吹到主变压器35kV侧高 压套管上。当时套管脏污非常严重,造成套管沿面对 地放电,弧光引起相间短路。这是一起变压器外部的 短路故障,但是由于该变电所内操作保险熔断,致使 断路器不能正常动作,故障越级到上一级变电站过 流动作跳闸,持续时间超过 0.5s。因当时两台主变并 列运行,通过低压侧励磁而形成一起非常严重的变 压器短路故障。

3 外观检查及试验分析

  3.1 2号主变试验情况 因2号主变遭受较轻的短路冲击,首先对其进 行高压试验和变压器的色谱分析试验,与以往数据 相比未见明显变化,立即恢复供电。
  3.2 1事情主变试验情况 对 l号主变进行外观检查,发现主变高压侧三 只套管均有明显的沿面放电痕迹,瓷裙不同程度的烧损和脱落。中性点套管有明显的电弧灼伤痕迹,为 相间短路弧光灼伤。4只套管全部不能运行,必须进 行更换。历年及事故后电气试验结果见表 1。 从表 1看出,事故后高压侧 A相直流电阻超过 仪器量程,说明强大的短路电流已将该相的引线、绕 组或分接开关的某一薄弱环节烧断,造成绕组开路, 导致其电流超过仪表的量程。绝缘试验数据与前几 次相比,基本没有变化,说明未出现明显贯性的绝缘 缺陷,故障很可能为局部的放电或烧损。 对 1号主变进行油色谱分析,其结果为:C:H: 含量 2 103~,L/L,总烃含量 5 432~,L/L,三比值编号 为221,判断为高能量的电弧放电兼过热故障。因工 厂对色谱分析工作重视程度不够,未请有关部门对 主变进行定期的色谱分析试验,所以无法对色谱分 析结果进行纵向的比较,对于综合分析判断造成不 利的一面。 根据色谱分析及电气试验结果分析,决定对 1 号主变进行吊罩大修。

4 吊罩检查及结果分析

  1号主变放油后,吊罩检查发现:④高压 A相引 出线从套管接线头处脱落。该处焊接为磷铜焊接,一 般情况下不应脱落。分析原因一是铜磷焊接不良,,  二是强大的短路电流将焊接处烧熔所致;②上轭铁 下部两条绑扎带U型环螺丝杆严重烧熔。分析原因 为 U型环与夹件间、U型环与拉带间绝缘受损后, 铁心上夹件一U型环一钢拉带一U型环一铁心上夹 件构成短路匝,环流将u型环螺丝杆烧熔。③铁心 对地绝缘趋于 OMn,万用表测量仅为289n,判断铁 心出现多点接地故障;  变压器油箱底部有较多粉 末状的杂质及细小的金属熔滴,系金属烧熔所致;⑤ 高低压绕组均无明显变形和过热迹象,其它绝缘件、 铁件未见异常;⑥该变压器铁 12,未经小套管引出。由 于工厂对色谱分析工作重视不够,运行中没有铁心 绝缘记录和变压器油色谱分析记录。故上面② 、⑧两 项故障未必是此次事故造成,可能是运行中已存在。 从以上设备存在的故障和故障分析来看,此次 事故仅是变压器的热稳定遭到破坏,变压器并未遭 到动稳定方面的破坏。

5 现场处理措施

  针对电气试验和油色谱分析及吊罩检查情况, 进行综合分析,决定对 1号主变进行如下处理。 (1)首先用压力滤油机对变压器油进行过滤,滤 除杂质。然后,用真空滤油机进行脱气脱水处理,直 至变压器油各项指标全部符合要求。 (2)重新焊接高压 A相引线 ,经测试直流电阻 和变比合格,证明绕组没有断股。 (3)对上夹件下部两条绑扎带 U型环及 U型环 与夹件间、U型环与拉带间绝缘件进行更换,并使之 紧固。 (4)用合格变压器油对主变器身进行反复冲淋, 并用干燥氮气反复吹器身,铁心对地绝缘仍没有变 化 分析铁心接地可能有两种情况:一是金属性的稳 定接地,对此情况必须进行详细的查找;二是不太稳 定的接地,即在变压器运行中一些悬浮的导电颗粒 在电场的作用下而形成导电通路所致。鉴于上述分 析及以往我局出现的几次主变铁心接地故障处理情 况,认为不稳定接地的可能性较大,因此决定用电容 放电冲击法进行处理。考虑到变压器当时处于无油状态,先用较低电压 500V进行冲击三次,绝缘仍无 变化;电压升高到 1 O00V冲击三次后,绝缘恢复到 130M~,证明铁一12,多点接地故障已经排除。以上处 理过程说明,造成铁心多点接地原因是导电杂质在 电场作用下形成的不太稳定的导电通道。 (5)对高压侧受损套管进行爬电比距测量,实际 值为2.23cm/kV。然而,该变电站所处理位置的污秽 等级为Ⅲ级,规程规定爬电比距应不小于2.50cm/ kV_2】,这证明造成污闪的主要原因是套管选型不对。 对套管全部换新处理,爬距为 2.73cm/kV。 (6)对所有紧固件进行加固。

6 改进措施及建议

  (1)变压器套管外绝缘的选择一定要与变电所 的污秽等级相适应,并且在运行管理中必须执行定 期清扫制度。尤其是在化工厂,灰尘中含有较多的导 电微粒,此项工作更应得到重视。 (2)加强变压器的运行管理,特别要加强操作熔 丝管理,确保开关操作回路完好。按规定进行设备巡 视检查,出现事故隐患应及早发现,避免越级跳闸而 造成较大损失。 (3)在负荷允许的情况下,用户主变可考虑分裂 运行,减小事故扩大的可能性。若分裂运行,此次事 故仅是一起主变外部事故,事故最重也只是套管受 电弧灼伤,损失将很小。 (4)对于由于导电杂质造成的铁心不稳定多点 接地故障,采用电容冲击放电的方法是切实可行的。 但必须做好防火措施,一般无油情况下不得采用。 (5)建议变压器生产厂家用环氧玻璃布带替代 钢板拉带,铁心接地由小套管引出。 (6)运行后定期进行色谱分析,监视铁心多点接 地及其它部位的过热情况。