无顶压逆流再生离子交换器的正确安装与运行张书华(杭州钢铁集团公司动力公司杭州310022)
摘要:提出了离子交换塔——离子交换软化水系统主体设备的改进,用无顶压逆流再生离子交换器替代有顶压离子交换器。
关键词:水处理;无顶压逆流再生离子交换器;安装
1前言
杭钢集团公司为解决转炉炼钢厂、中型轧钢厂、热轧带钢厂这-IK域的生产用水(软化水)的需要,决定将动力公司热电厂水化站进行技术扩容改造,新安装两台JC一20 00无顶压逆流再生离子交换器。在设备管鼬施工时,发现该设备的管路无法进行大反洗操作。而离子交换器通常经过约20个运行周期必须进行一次大反洗操作。否则,长期运行后下部树脂因巧:断被压实或积有悬浮物而结块.造成水流阻力过:℃,甚至出现偏流现象,从而影响树脂的工作交换容量,降低出水质量,使再生剂比耗增高。为此,我们在施工中重新设计管路走向,使运行能正常操作。2有顶压交换器与无顶压交换器的优、缺点比较有顶压交换器操作方法包括气顶压法和水顶压法两种,无顶压交换器则取消外接气源或水源而施以顶压,进行逆流再生。现将它们的优、缺点列于表1。
3无顶压逆流再生离子交换器
3.1结构概况JC一20一00无顶压逆流再生离子交换器是针对有顶压交换器的缺陷而改进的一种新逆流再生工艺,它不需要外接气源或水源施以顶压,而是采用排空再生方法。在结构上,在交换剂层的表面部分设有分布均匀的中间排水装置。为防止乱层,中间排水装置的d':fL流速应小于0.25 m/s.即中间排水装置的开孔总面积应为再生液管截面积的6倍左右。另外,在位于中间排水装置之卜,与交换剂层面相接处,添加一层厚约200mm的聚苯乙烯白球作为压实层,以防树脂乱层。所用的管系、阀门及设备内壁均采用衬胶以防止树脂“中毒”。3 2运行过程运行周期包括:运行一一小反洗一一放水一一再生一逆洗一一正洗一一重新投入运行。定期进行大反洗的再生过程见图1。3.3安装过程设备管路存在的问题按图2进行大反洗操作,即打开阀门1和阀门2时,发现进水被分成两路(如图中箭头所示):一路进设备顶部,一路进设备底部,违反了大反洗操作_[艺要求。3 4水处理设备管系问题的解决针对上述问题,我们在施工中作了必要的改动,见图3。