网站管理
设为首页
加入收藏
关键词: 安全阀 事故分析 除氧器 、事故经过2001年3月31日20:20,#2机#2、3低加检漏工作结束后投运,在投运过程中,由于凝结水温度升高,除氧器压力随之升高,运行人员随即开启部分#4低加旁路门,当除氧器压力升至0.46MPa时安全阀动作。经加大凝结水流量并降低凝结水温度后,安全阀恢复。二、原因分析1、除氧器安全阀动作值偏低。运行规程规定除氧器的工作压力为0.49MPa,高报警压力0.45MPa,除氧器安全阀的整定动作值按照其工作压力的1.1倍整定,即动作值均应为0.53MPa以上,运行人员在投入#2、3低加运行时,除氧器压力最高升至0.46MPa,其压力值在除氧器正常工作压力范围之内,安全阀不该动作。而从除氧器压力曲线来看,除氧器安全阀的实际动作值仅为0.46MPa,其动作值已明显低于其整定值,这是安全阀动作的主要原因。三、防范措施1、应将除氧器安全阀动作值重新整定在正常范围,以避免安全阀不该动作时误动作。2、根据目前现状,制定除氧器安全运行的技术措施并严格执行(已制定并下发执行),以控制除氧器压力在实际动作值(0.46MPa)以下,防止除氧器再次超压。附:确保除氧器安全运行的技术措施根据最近除氧器安全阀动作情况分析,目前除氧器安全阀动作值偏低(0.46MPa),为了预防除氧器安全阀超压动作,确保除氧器安全运行,特制定如下措施。1、机组正常运行中除氧器压力应保持在0.3—0.4MPa。2、负荷变动时应特别注意除氧器压力变化,及时调整,缓慢操作,避免除氧器压力大幅波动。3、机组正常运行中注意保持三抽压力在允许范围内(不超过0.791MPa),操作二、三抽联络门时应特别注意三抽压力变化,操作要缓慢。4、机组增负荷时,要注意提前关小(或关闭)二、三抽联络门,要注意保持高加水位正常,避免大量蒸汽直接进入除氧器造成除氧器或三抽管道超压。5、当机组需要增至满负荷时,要提前开启部分#4低加旁路门,同时要注意变频凝结泵的跟踪情况,必要时可暂时解除自动,手动增大凝结水流量,以确保除氧器压力正常。
甄长红 版权所有 单位:中国国电集团公司兰州热电有限责任公司
copyright 2005-2009 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号