锅炉热态启动的条件?
锅炉热态启动的条件?

以下条件同时满足,锅炉具备热态启动条件:





——




无MFT

跳闸条件。





——




MFT

未复归。





——




所有油燃烧器的油阀关闭。





——




所有给煤机全停。





——




平均床温高于650









——




总风量大于25%B-MCR







——




炉膛吹扫没有进行。