会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

锅炉上水几种形式,上水要求及注意事项?
发起人:dajiangjunwang  回复数:0  浏览数:1352  最后更新:2009/7/31 18:04:09 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
2009/7/31 17:19:25
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
锅炉上水几种形式,上水要求及注意事项?
锅炉上水几种形式,

上水要求及注意事项?

[align=left]a)







启动给水泵进水



[/align]

[align=left]——




检查关闭锅炉定排手动、电动门、下降管放水门、定排母管疏水门、一、二级减温水各门、再热器减温水各门、给水管道反冲洗手动门、给水管道疏放水门、省煤器疏放水门。



[/align]

[align=left]——




检查开启锅炉本体空气门、过热器疏放水门、再热器疏放水门、对空排汽门。



[/align]

[align=left]——




联系汽机启动一台给水泵,调整转速最小,采用给水旁路向汽包上水,调整旁路调整门的开度,控制上水速度。



[/align]

[align=left]——




当汽包水位至-100mm

时,停止上水,开启省煤器再循环门,全面检查给水管路及阀门无泄漏,汇报值长。



[/align]

[align=left]b)




除氧器静压进水



[/align]

[align=left]——




检查关闭锅炉定排手动、电动门、下降管放水门、定排母管疏水门、一、二级减温水各门、再热器减温水各门、给水管道疏放水门、省煤器疏放水门。



[/align]

[align=left]——




检查开启锅炉本体空气门、过热器疏放水门、再热器疏放水门、对空排汽门。



[/align]

[align=left]——




联系汽机除氧器压力提升至0.45Mpa

,开启一台给水泵进、出口门。



[/align]

[align=left]——




采取给水旁路向汽包上水,调整旁路调整门的开度,控制上水速度。



[/align]

[align=left]——




当汽包水位至-100mm

时,停止上水,开启省煤器再循环门,全面检查给水管路及阀门无泄漏,汇报值长。



[/align]

[align=left]c)




上水泵进水



[/align]

[align=left]——




关闭定排门、下降管放水门、定排母管疏水门。



[/align]

[align=left]——




检查开启锅炉本体空气门、过热器疏放水门、再热器疏放水门、对空排汽门。



[/align]

[align=left]——




联系汽机开启上水泵,开启上水门并控制上水速度。



[/align]

[align=left]——




当汽包水位至-100mm

时,停止上水,全面检查给水管路及阀门无泄漏,汇报值长。



[/align]

[align=left]d)




上水要求及注意事项



[/align]

[align=left]——




水质要求:必须符合给水标准。



[/align]

[align=left]——




水温要求:上水温度在20





~70







[/align]

[align=left]——




上水时间:夏季不少于2

小时,冬季不少于4

小时。



[/align]

[align=left]——




上水速度应均匀缓慢,控制汽包上、下壁温



40



,给水温度与汽包壁温差



40







[/align]

[align=left]——




汽包见水位后检查电接点水位计在主控室的运转情况,并同双色水位计的读数作准确的比较。双色水位计的水位清晰可见。



[/align]

[align=left]——




根据现场情况或值长要求:投入锅炉底部加热装置。



[/align]

[align=left]上水前及结束后,各记录膨胀一次。



[/align]