软化器 softener
软化器 

softener







    用于去除水中钙、镁离子,制取软化水的离子交换器称为软化器。从结构上讲,软化器与用于制取除盐水的阳、阴离子交换器没有很大的区别,只是在阳离子交换器(包括氢离子软化器)阴离子交换器的内表面衬有良好的防酸,碱腐蚀的衬胶层。软化器的主体是一个密闭的圆柱形罐体。罐内设有进水,进再生液和排水装置,并装填有一定高度的离子交换树脂。







    组成水中硬度的钙、镁离子、与软化器中的离子交换树脂进行交换,水中的钙、镁离子被钠(或氢)离子所交换,从而获得软化水。









    离子交换软化水处理是目前广泛使用的水质软化处理工艺。氢离子交换可在水质软化的同时,起到降低水中碱度的作用。因此这一方法又称脱碱软化工艺。











安装时注意如下几点








1、




软化器内部装置的技术要求应符合设计要求,设计无规定时,可参照下述规定执行:



  1.1

软化器的集水,排水装置(进水挡板、石英多垫层、叠片式大水帽等)的装配充许偏差为:与简体中心线的偏差不大于

5mm

;水平偏差不大于

4mm





  1.2

软化器采用母管支管式集,排水装置时,其支管的水平偏差,及支管与母管中心线的垂直偏差允许值为:水平偏差不大于

4mm

;垂直偏差不大于

3mm

;相邻支管中心距离偏差不大于±

2mm





  1.3

软化器的再生装置,应安装水平,再生管的喷嘴应垂直向上,在进行通水试验时应无堵塞情况。






2、

软化器用离子交换树脂应粒径均匀,机械强度好,数量和规格应符合设计要求。






3、

软化器内壁应光滑,无锈蚀,毛刺等,防腐层应完好,无起层、脱落情况。






4、

软化器其他部分应灵活好用;阀门开关灵活,无卡涩;取样槽无漏泄,取样管平直,支架牢固;管好,支吊架齐全。