污染密度指数SDI的测定方法
1.2 将测试装置连接到RO系统进水管路取样点上; 1.3 在装入滤膜后将进水压力调节于30psi 。在实际测试时,应使用新的滤膜。 为获取准确测试结果,应特别注意下列事项: A. 在安装滤膜时,应使用扁平镊子以防刺破滤膜 B. 确保O型密封圈清洁完好并安装正确 C. 避免用手触摸滤膜 D. 事先冲洗测试装置,去除系统中的污染物 2. 测试步骤 2.1 记录测试温度。在试验开始至结束的测试时间内,系统温度变化不应超过 1 ℃ 2.2 排除滤池中的空气压力。根据滤池的种类,在给水球阀开启的情况下,或打开滤池上方的排气阀,或拧松滤池夹套螺纹,充分排 2.3 用带有刻度的500ml量筒接取滤过水以测量透过滤膜的水量。 2.4 全开球阀,测量从球阀全开满100ml和500ml(注1)水样的所需时间并记录。 2.5 五分钟后,再次测量收集100ml和500ml水样的所需时间,十分钟及十五分钟后再分别进行同样测量。 2.6 如果接取100ml水样所需的时间超过60秒,则意味着约90%的滤膜面积被堵塞,此时已无需再进行实验 2.7 再次测量水温以确保与实验开始时的水温变化不超过1℃。 2.8 实验结束并打开滤池后,最好将实验后的滤膜保存好,以备以后参考。 3. 计算公式: SDI=P30/Tt=100×(1-Ti/Tf)/Tt 式中: SDI—污染密度指数 P30—在30psi 给水压力下的滤膜堵塞百分数 Tt—总测试时间,单位为分钟。通常Tt为15分钟,但如果在15分钟内即有70%的滤膜面积被堵塞(注2) ,测试时间就需缩短 Ti—第一次联样所需时间 Tf—15分钟(或更短时间)以后取样所需时间 注1:接取500ml水样所需时间大约为接取100ml水样需时间的5倍。如果接取500ml所需时间远大于5倍,则在计算SDI时,应采用接取100ml所用的时间。 注2:为了精确测量SDI值,P30应不超过75% ,如果P30超过75%应重新试验并在较短时间内获取Tf值。