[求助]检测原水导电度有何意义??
导要求我们每小时测定一次机械过滤器出水导电度,不明白这样有何具体意义?请教各位师傅了。
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 14:45:35
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
如果原水水质稳定,我认为没意义。是与其它水样用一块电导率表吗?这样对电导率表的寿命也有影响。
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 14:45:51
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
我们也在测定原水导电度,并规定不大于700,我想主要是通过这项指标来大概掌握原水含盐量吧!!
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 14:46:01
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
我们每周测定一次,主要监督原水的含盐量
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 14:46:16
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
我们半年测定一次,主要是看原水的含盐量的变化。
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 14:46:27
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
[indent]引用: 原文由 大力水手 发表于 2006-3-30 23:45:47 :
我们也在测定原水导电度,并规定不大于700,我想主要是通过这项指标来大概掌握原水含盐量吧!! [/indent]呵呵,你们那原水水质真好
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 14:47:00
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
我们这里的原水每班测定氯根。
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 14:47:22
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
我们每班测定2次原水硬度,氯根,以及碱度.哈哈好辛苦!
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 14:47:33
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
[indent]引用: 原文由 大力水手 发表于 2006-3-30 23:45:47 :
我们也在测定原水导电度,并规定不大于700,我想主要是通过这项指标来大概掌握原水含盐量吧!! [/indent]那若是大于规定值怎么办呢?

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 14:47:43
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
电导率可以反映水中溶解的盐类多少,但与含盐量数值之间却无明显的固定关系,因而不能用电导率来计算含盐量的具体数值,仅能在同一头的水中,用电导率对含盐量进行一些简单的估算。就如大力水手所说测这项指标来大概掌握原水含盐量多少?


青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 14:47:55
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
[indent]引用: 原文由 快乐鱼儿 发表于 2006-5-15 18:15:47 :
[indent]引用: 原文由 大力水手 发表于 2006-3-30 23:45:47 :
我们也在测定原水导电度,并规定不大于700,我想主要是通过这项指标来大概掌握原水含盐量吧!! [/indent]那若是大于规定值怎么办呢? [/indent]哈哈!真的大了也没有办法,只能作为下一步处理的参考,或者再生调整的参考而已!!

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 14:48:09
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
我记得电导率与含盐量是有一定关系的,有一个用电导率估算含盐量的公式(我忘记了)毕竟电导率比含盐量好测多了
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 14:48:21
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
[indent]引用: 原文由 千秋雪 发表于 2006-6-27 17:12:09 :
我记得电导率与含盐量是有一定关系的,有一个用电导率估算含盐量的公式(我忘记了)毕竟电导率比含盐量好测多了 [/indent]有道理,主要是从易于检测来考虑。。。

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 14:48:54
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
电导率虽然也反映水中的含盐量,但是电导率受环境影响很大,比如说温度,因此不能简单地用电导率计算含盐量。(个人看法)

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/3 14:49:05
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
每小时测一次机械过滤器出水的电导率就是为了了解进入离子交换处理设备的含盐量,但这个不是精确值,只能是参考值。以前曾经有人设想用电导率与水流量的乘积来进行运行终点判断,因每个设备的树脂装载量决定了这台设备具有多少交换容量,水质差时处理水量就少,水质好时处理水量就多一些,还试制过树脂符合终点仪,遇到的问题就是电导率与含盐量不呈线性关系,因此,电导率的值只能大致反映含盐量。zhuh 2006-6-28