多介质过滤器求助
本厂多介质过滤器调试,石英砂垫层(总高1m),粒径16-32、 8-16、4-8、2-4、1-2,滤料0.5-1.2石英砂800m;无烟煤400m,设计流量100t/h(装填应无问题,事前划线了),在第一次反洗时由于排水问题,反洗流量大概为150-200t/h,从窥视孔看,滤料无膨胀,但正洗发现有滤料及无烟煤流出,量不大,每次取样大概有5.6颗,开人孔检查,滤料上部有大概10cm无烟煤已和石英砂混合,请教各位专家原因,并提供处理建议(滤料可以通过反洗时密度的不同自己分层恢复吗,垫层是不是已经乱层,反洗流量不到设计值怎么就乱了?)
无偏流
2012/3/4 13:47:16
qiulin





角  色:普通会员
发 帖 数:5
注册时间:2009/7/7
过滤直径是3200mm,是石英砂垫层,不知为什么出现这种问题,请专家分析,谢谢

2012/3/8 10:21:24
qiulin





角  色:普通会员
发 帖 数:5
注册时间:2009/7/7
那还得把滤料全部导出,重新筛分,太麻烦了