除盐水箱水质下降原因分析及解决方法
发起人:lzwr  回复数:1  浏览数:2109  最后更新:2009/9/2 20:12:33 by lzwr

发表新帖  帖子排序:
2009/9/2 20:12:11
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
除盐水箱水质下降原因分析及解决方法
  燃煤机组锅炉补给水采用一级除盐加混床的处理方法。按照《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T561-95(以下简称导则)的规定,机组对补给水的水质要求为:硬度≈0μmol/L;二氧化硅≤20μg/L;电导率≤0.2μs/cm;pH值≥6.7。但自机组投厂以来,除盐水箱进水电导率为0.1~0.2μs/cm(25℃),除盐水箱出水电导率为0.8μs/cm左右(25℃),pH值在5.5~6.0。除盐水水质的下降对凝结水水质造成一定影响,成为热力系统设备及管道腐蚀的隐患。针对这种情况,于2003年3月至5月为除盐水箱上加装呼吸器及管路系统进行了设计、制作、安装和调试。

1 除盐水水质污染原因
经过一级除盐加混床处理得到的除盐水,水质指标一般都能够达到"导则"规定的补给水标准。但是,当除盐水进入除盐水箱以后,随着存放时间的增加,除盐水电导率逐渐上升,pH值逐渐下降,说明此处有其他弱酸性物质在不断地溶解到除盐水中。当除盐水电导率和pH值达到一定程度后便稳定,此时除盐水对该种物质的溶解也达到了饱和状态。经取样分析表明,该物质为二氧化碳,主要来源于空气。空气中二氧化碳通过水箱呼吸孔直接进入水箱中,并通过与水箱进水水流的不断碰撞与扰动溶解于水中,导致除盐水电导率的上升和pH值的下降。

2 问题的解决
在原除盐水箱上增加一套密封呼吸系统

除盐水箱呼吸器及水封部分是根据除盐水箱有关参数,并结合现场设备实际布置情况来设计,整个系统不考虑使用阀门,平时运行不需任何操作,完全实现自动运行。

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
2009/9/2 20:12:34
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
火力发电厂化学水处理设计技术规程》有关条文规定除盐水箱宜采用密封措施,国内电厂的密封措施大致有2个方法,一是采用液面覆盖球,让水箱的水面漂浮满塑料小球,使水体隔绝大气,目前上海与华东地区的电厂应用较多;另一种方法在水箱内安装塑料浮顶,使水体隔绝大气,目前各地都有应用。贵厂在水箱上安装密闭呼吸系统非常类似变压器的油枕,同样是让水体隔绝大气,这个方法和常规的方法比较应该说同样的作用但材料更省了,希望制作人好好写篇总结文章发表到有关刊物上,以达到宣传和推广的作用。zhuh2006-8-4
青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!