火力发电厂化学水处理设计技术规程》有关条文规定除盐水箱宜采用密封措施,国内电厂的密封措施大致有2个方法,一是采用液面覆盖球,让水箱的水面漂浮满塑料小球,使水体隔绝大气,目前上海与华东地区的电厂应用较多;另一种方法在水箱内安装塑料浮顶,使水体隔绝大气,目前各地都有应用。贵厂在水箱上安装密闭呼吸系统非常类似变压器的油枕,同样是让水体隔绝大气,这个方法和常规的方法比较应该说同样的作用但材料更省了,希望制作人好好写篇总结文章发表到有关刊物上,以达到宣传和推广的作用。zhuh2006-8-4