为了保证试验结果准确,《安规》中对试验设备作了哪些具体要求?
发起人:dajiangjunwang  回复数:0  浏览数:1169  最后更新:2011/5/26 9:16:34 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
2011/5/26 9:10:45
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
为了保证试验结果准确,《安规》中对试验设备作了哪些具体要求?
为了保证试验结果准确,《安规》中对试验设备作了哪些具体要求?





答:高压试验结果准确,符合国际电工委员会高压测量标准误差不大
于3%的规定,在《安规》第175条中对被试品与试验装置的安放、连接等做了
具体的、明确的统一规定,它的主要内容和意义在于:
(1)防止高压电极表面电场不均匀处发生游离,使放电特性分散,要求电极金属
管直径不得小于300mm

,并将被试品垂直悬挂。

(2)将接地极与地面的距离规范在1.0~1.2m

之间, 接地极和接高压的

电极采取缠以50mm

宽金属泊的措施,以保证被试品与电极两端(极)接触合乎要

求。
(3)为避免邻近效应对试品产生影响,规定了试品与周围物体间的最小距离
。如单导线电极上试品之间最小距离不得小于500mm

,两侧均压球直径不少于20

0mm

,两球与被试品的距离不少于1.5mm


(4)由于整体试验与分段试验结果存在明显差距,也为了考验被试品整体的
绝缘耐电性能,使试验符合实际情况,要求被试品必须整根或整体进行试验。
对高压电气试验现场进行上述规范,可以使试验条件趋于合理、标准统一,便
于分析比较和总结交流。同时,这些规定数值是电业职工长期从事试验和研究得出
的结晶。我们应认真学习,严格遵守,在实际工作中深入探讨,以求减少放电分散
性,使试验结果尽可能反映被试设备的绝缘水平。
                                 

表6-15 绝缘工具的试验项目及标准表





额定电压(kV)





试验长度(m)





1min

工频耐压(kV)





5min

工频耐压(kV)





15

次操作冲击耐压(kV)





出厂及型式试验





预防性试验





出厂及型式试验





预防性试验





出厂及型式试验





预防性试验





10



0.4



100



45



















35



0.6



150



95



















63(66)



0.7



175



175















 



110



1.0



250



220



















220



1.8



450



440



















330



2.8











420



380



900



800



500



3.7











640



580



1175



1050