为了保证试验结果准确,《安规》中对试验设备作了哪些具体要求? 为了保证试验结果准确,《安规》中对试验设备作了哪些具体要求?
答:高压试验结果准确,符合国际电工委员会高压测量标准误差不大 于3%的规定,在《安规》第175条中对被试品与试验装置的安放、连接等做了 具体的、明确的统一规定,它的主要内容和意义在于: (1)防止高压电极表面电场不均匀处发生游离,使放电特性分散,要求电极金属 管直径不得小于300mm ,并将被试品垂直悬挂。 (2)将接地极与地面的距离规范在1.0~1.2m 之间, 接地极和接高压的 电极采取缠以50mm 宽金属泊的措施,以保证被试品与电极两端(极)接触合乎要 求。 (3)为避免邻近效应对试品产生影响,规定了试品与周围物体间的最小距离 。如单导线电极上试品之间最小距离不得小于500mm ,两侧均压球直径不少于20 0mm ,两球与被试品的距离不少于1.5mm 。 (4)由于整体试验与分段试验结果存在明显差距,也为了考验被试品整体的 绝缘耐电性能,使试验符合实际情况,要求被试品必须整根或整体进行试验。 对高压电气试验现场进行上述规范,可以使试验条件趋于合理、标准统一,便 于分析比较和总结交流。同时,这些规定数值是电业职工长期从事试验和研究得出 的结晶。我们应认真学习,严格遵守,在实际工作中深入探讨,以求减少放电分散 性,使试验结果尽可能反映被试设备的绝缘水平。 表6-15 绝缘工具的试验项目及标准表
|