电气运行规程 12MW机组发电机运行规程

主系统运行规程…………………………………………(2

# 1发电机运行规程……………………………………(7
变压器运行规程…………………………………………(21
配电装置运行规程规程…………………………………(31
直流系统运行规程………………………………………(44
电动机运行规程…………………………………………(49
微机保护及自动装置运行规程…………………………(58
附:电气典型操作票……………………………………(69
主系统运行规程
20051月发布实施
热电有限公司

第一节主系统简介…………………………………………………(2
第二节消谐装置……………………………………………………(3
第三节主系统的运行方式…………………………………………(3
第四节系统事故处理………………………………………………(4
主系统运行规

第一节主系统简介

一、结合1#机技改,已将35KV室外升压站除主变、5#联变外,所有变电设备改为室内布置,且开关设备全部更新。
二、35KV母线仍为单母线分段布置,通过300开关,3002隔离手车将Ⅰ、Ⅱ段母线联络运行。
三、1#发电机变压器组、#5联变、张归线接于35KVⅠ段母线,#4发电机变压器组、张厂Ⅱ线接于35KVⅡ段母线,张厂Ⅱ段为我厂与系统的主并列线。
四、正常情况下,Ⅰ、Ⅱ段母线应联络运行,若要断开300开关,必须先调整负荷平衡,以免300开关断开时出现异常,同时应对主并线方式进行调整。
五、我厂与电网的计量点为:
1、张归317开关出线有供出计量。
2、张厂Ⅱ311开关出线有供出、倒进计量。

2011/5/26 8:49:45
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9

[align=center]1

发电机运行规程

[/align]

[align=center]
2005



1

月发布实施



[/align]




[align=center]张渚热电有限公司



[/align]

[align=center]

[/align]

[align=center]

[/align]

[align=center]

 







[/align]

第一节

 



设备简介……………………………………………………(

9







第二节

 



发电机的运行………………………………………………(

11







第三节

 



励磁电压调节装置的使用方法……………………………(

12







第四节

 



发电机开机前的准备工作…………………………………(

14







第五节

 



发电机的升压与并网………………………………………(

15







第六节







发电机的解列停机…………………………………………(

16







第七节







发电机的异常运行及事故处理

 



…………………………(

17











[align=center]



#1

发电机运行规程

[/align]

[align=center]


[/align]