主系统运行规程…………………………………………(2)
# 1发电机运行规程……………………………………(7)变压器运行规程…………………………………………(21)配电装置运行规程规程…………………………………(31)直流系统运行规程………………………………………(44)电动机运行规程…………………………………………(49)微机保护及自动装置运行规程…………………………(58)附:电气典型操作票……………………………………(69)主系统运行规程2005年1月发布实施热电有限公司目录第一节主系统简介…………………………………………………(2)第二节消谐装置……………………………………………………(3)第三节主系统的运行方式…………………………………………(3)第四节系统事故处理………………………………………………(4)主系统运行规
第一节主系统简介
一、结合1#机技改,已将35KV室外升压站除主变、5#联变外,所有变电设备改为室内布置,且开关设备全部更新。二、35KV母线仍为单母线分段布置,通过300开关,3002隔离手车将Ⅰ、Ⅱ段母线联络运行。三、1#发电机变压器组、#5联变、张归线接于35KVⅠ段母线,#4发电机变压器组、张厂Ⅱ线接于35KVⅡ段母线,张厂Ⅱ段为我厂与系统的主并列线。四、正常情况下,Ⅰ、Ⅱ段母线应联络运行,若要断开300开关,必须先调整负荷平衡,以免300开关断开时出现异常,同时应对主并线方式进行调整。五、我厂与电网的计量点为:1、张归317开关出线有供出计量。2、张厂Ⅱ311开关出线有供出、倒进计量。