2011/5/23 17:49:48
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
1


范围
   



本标准规定了

#5



#6

发电机组电气设备的运行、操作、维护、异常及事故处理的一般原则和基本方法步骤。



   



本标准适用于

# 5



# 6

发电机组电气运行人员,检修人员,生产管理人员。



2


引用标准
   



下列标准包含的条文,通过在标准中引用而构成本标准的条文。在本标准出版时,所示版本均为有效。当下列标准被修订时,使用本标准的各方应探讨,引用下列标准最新版本的可能性。



   



部颁“电力工业技术管理法规”;



   



部颁“电力工业运行及管理技术标准”;




DL 408




91

中华人民共和国行业标准“电业安全工作规程”



西北电力系统调度规程























第一篇

 



电气交流系统运行规程



3


电气交流系统运行方式
3.1
330KV

系统正常运行方式
3.1.1
330KV


系统采用双母线一个半开关结线。正常运行方式为双母线经各串开关闭环运行。





3.1.2


发变组和线路配对成串。扩建工程共安装四台机组六条出线,组成五串结线。






l


)第零串:渭桃线经3301

、33O0

开关与Ⅰc

、Ⅱc

母线连接。






2


)第一串:#3

发电机变压器组与渭大线经3311

、3310

、3312

三台开关与Ⅰc

、Ⅱc

母线连接。






3


)第二串:#4

发电机变压器组与渭庄线经3321

、3320

、3322

三台开关与Ⅰc

、Ⅱc

母线连接。






4


)第三串:# 5

发电机变压器组与渭沣I

线经3331

、3330

、3332

三台开关与Ⅰc

、Ⅱc

母线连接。






5


)第四串、# 6

发电机变压器组与渭沣Ⅱ线经3341

、3340

、3342

三台开关与Ⅰc

、Ⅱc

母线连接。





3.1.3
330KV


系统运行设备的保护均应按“继电保护自动装置”运行规程投入。母差保护,线路保护及重合闸方式均应按调度命令执行。





3.1.4


发变组运行时,主变中性点接地方式按调度命令执行。正常情况下发变组并列、解列,主变中性点必须接地。





3.2
110KV

系统正常运行方式
3.2.l
#02


备用厂高变可以由一期110KV

北母或南母供电。





3.2.2


正常情况下,#02

备用厂高变应由一期110KV

南母经1124

开关和 1102

开关供电。





3.2.3
#02


备用厂高变为有载调压变压器,其高压侧中性点永久接地运行。





3.3
10KV

系统正常运行方式
3.3.l
#5


水源变由6KV5A

段供电,#6

水源变由6KV6A

段供电。





3.3.2


10KV

水源线,由#5

、#6

水源变将6KV

电压升至10KV

后经301

G~305

G刀闸分配至深井泵房变压器。正常#5

、#6

水源变分别运行,解列点应设在303

G。






3.4
6KV

系统正常运行方式
3.4.1
6KV5A


、5B

段由#5

厂高变经655A

、655B

开关分别供电,650A1

、650B1

开关处于合闸,650A2

、650B2

开关联动备用。





3.4.2
6KV6A


、6B

段由# 6

厂高变经 666A

、666B

开关分别供电,660A

、660B

开关联动备用。





3.4.3
#02


备用厂高变经6KV

备用段02A

段和02B

段,作为 6KV5A

和5B

段,6KV6A

和 6B

段的备用电源。





3.4.4
6KV


系统联络线正常运行方式为:合上603A2

、603B2

开关,联络线充电运行。


603A1



603B1

开关热备用。





3.5
400V

系统正常运行方式
3.5.l
#5A


汽机变由 6KV5A

段供电,经451A

开关给51AM

供电。#5B

汽机变由6KV5B

段供电,经451B

开关给51BM

供电。两台变压器正常均处于运行状态,互为暗备用,并设有BZT

装置。





3.5.2
#5A


锅炉变由 6KV5A

段供电,经 452A

开关给52AM

供电。#5B

锅炉变由6KV5B

段供电,经452B

开关给52BM

供电。两台变压器正常处于运行状态,互为暗备用,并设有BZT

装置。





3.5.3
#5


公用变由6KV5A

段供电,经453

开关给53M

供电。





3.5.4
#6


公用变由6KV6A

段供电,经463

开关给63M

供电。#5

、#6

公用变互为暗备用,并设有BZT

装置。





3.5.5
#6A


汽机变由6KV6A

段供电,经461A

开关给61AM

供电。#6B

汽机变由 6KV6B

段供电,经461B

开关给61BM

供电。两台变压器正常处于运行状态,互为暗备用,并设有BZT

装置。





3.5.6
#6A


锅炉变由6KV6A

段供电,经462A

开关给62AM

供电。#6B

锅炉变由6KV6B

段供电,经462B

开关给62BM

供电。两台变压器正常均处于运行状态,互为暗备用,并设有BZT

装置。





3.5.7
#5


检修变由6KV5B

段供电,经457

开关给57M

供电。





3.5.8
#6


检修变由6KV6B

段供电,经467

开关给67M

供电。





3.5.9
#5


、#6

检修变互为备用,经 067

开关作为 57M

和67M

的备用电源。





3.5.10
#2


负压风机变由6KV6A

段供电,经468

开关向68M

供电。





3.5.11
#2


灰浆泵房变由6KV5A

段供电,经458

开关给58M

供电。





3.5.12
#2


负压风机变和#2

灰浆泵房变互为备用,经058

开关作为58M

和68M

的备用电源。





3.5.13
#5


炉#1

除尘变由6KV5A

段供电,经454

开关给54M

供电。





3.5.14
#5


炉#2

除尘变由6KV5B

段供电,经455

开关给55M

供电。





3.5.15
#5


炉#l

、#2

除尘变互为备用,经054

开关作为54M

和55M

的备用电源。





3.5.16
#6


炉#l

除尘变由6KV6A

段供电,经464

开关给64M

供电。





3.5.17
#6


炉#2

除尘变由 6KV6B

段供电,经 465

开关给65M

供电。





3.5.18
#6


炉#1

、#2

除尘变互为备用,经064

开关作为64M

和65M

的备用电源。





3.5.19
#5


机炉照明变由6KV5A

段供电,经456

开关给56M

供电。





3.5.20
#6


机炉照明变由6KV6A

段供电,经466

开关给66M

供电。





3.5.21
#5


、#6

机炉照明变互为备用,经 066

开关作为 56M

和66M

的备用电源。





3.5.22


弱酸处理变由6KV5B

段供电,经424

开关给24M

供电,输煤备用段经024

开关作为24M

的备用电源。





3.5.23
#3


输煤变由6KV5B

段供电,经421

开关给21M

供线。





3.5.24


为提高重要辅机供电的可靠性,汽机变,锅炉变低压侧中性点经高阻接地。其它厂低变低压侧中性点均直接接地。





3.6
MCC

控制中心正常运行方式

MCC


正常运行方式由PC

屏两路电源供电,解列点设在MCC

侧,一般标有“


Ä



”的刀闸为解列点。





3.7


事故保安电源系统正常运行方式
3.7.1
300MW


机组各单元装设两段事故保安电源,其保安备用电源由500KW

柴油发电机供电。





3.7.2
#5


机保安5A

段和保安5B

段,正常由炉52AM

和52BM

分别经B45A

和B45B

开关供电。





3.7.3
#6


机保安6A

段和保安6B

段,正常由炉62AM

和62BM

分别经B46A

和B46B

开关供电。





3.7.4


柴油发电机作为保安段的备用电源,正常应处于“自动”备用状态,当厂用电源中断时,柴油发电机组应自动启动向保安段供电。





3.7.5
400V


保安联络备用电源作为#3-6

机组保安电源的事故备用电源,正常由保安3B

段经B003

开关充电运行。





4


电气运行倒闸操作
4.1


总则
4.1.l


调度管辖设备的操作必须有调度和值长的命令方可进行。





4.1.2


厂用系统倒闸操作必须有值长、单元长命令方可进行。





4.1.3


值长、单元长发布操作命令时,每次只发布一个命令。值班员巡回检查或作其它工作时,不得进行设备操作。





4.1.4


电气设备操作命令格式有口头(或电话)命令,操作票,标准操作卡,单一设备停送电操作票。





4.1.5


正常情况下,电气设备操作必须填写操作票,并按倒闸操作票审批程序逐级审查,签名、批准后,方可执行操作。





4.1.6


下列操作可以不用操作票,单元长和司盘仍需将操作目的、内容、注意事项,向操作人和监护人交待清楚,并要操作人复诵无误后,才能执行。






l


)事故处理时的操作;






2


)只有在控制室进行的单一操作,如拉合开关,改投保护;






3


)拉开或拆除本岗位仅有的一组接地刀闸或接地线。





4.1.7


标准操作卡只准事故时或紧急情况下来不及写操作票时使用。使用标准操作卡的审批程序同一般操作票。使用标准操作卡一定要结合当时系统情况进行审核,不操作的项目可在记号栏内打“X

”,须增加的项目应增加,并写清楚注意事项。





4.1.8


电气设备的所有倒闸操作,一律由经过考试合格并经批准的电气运行人员担任,一般规定如下:






l


)发电机手准,自准同期并列应由司盘操作,单元长监护。






2


)主系统倒闸操作应由网付、厂用值班员操作,网主、司





盘或付司盘监护。






3


)厂用系统倒闸操作应由付厂用操作,厂用值班员监护。






4


)厂用单一设备的操作,由具有操作权的值班员操作,付


厂用值班员监护。





4.1.9


电气设备操作应由两人进行,下列情况可以单人操作:






1


)复归电动机热偶;






2


)更换照明回路的保险;






3


)低压或二次回路进行的单一操作;






4


)单元长和司盘认为简单和非重要的低压设备的操作。





4.1.10


电气设备倒闸操作时应防止下列事故发生:






1


)带负荷拉合刀闸;






2


)带电挂地线和带地线合闸;






3


)走错间隔,误停误投设备;






4


)非同期并列;






5


)保护使用不当。





4.1.11


正常情况下,大型操作应避开交接班及高峰负荷进行。





4.1.12


倒闸操作前应对照模拟图检查各项操作程序正确无误,操作中如发现异常和疑问时,应立即停止操作,汇报值长,单元长应重新审查操作票。





4.1.13


倒闸操作时,应严格执行操作监护制度,做到操作前想一想,操作中看一看,操作后查一查。





4.2


设备名称和操作术语的规定
4.2.l


为了便于联系,防止误操作,现将设备名称统一规定如下:






l


)发电机、三相同步发电机、交流发电机一律称发电机;






2


)电机、马达一律称电动机。






3


)母线、汇流排一律称母线。






4


)油开关、油断路器、少油断路器、空气开关、真空开关、SF6

开关一律称开关(可切断短路电流)。






5


)刀闸、隔离开关、铁壳开关一律称刀闸。






6


)电压互感器、仪用变压器一律称电压互感器,简称YH

、PT








7


)电流互感器、仪用变流器一律称为电流互感器,简称LH

、CT








8


)保险、熔断器一律称保险。






9


)压板、连接片、接触片一律称压板。






10


)磁力启动器、交流接触器一律称接触器。






11


)其它机械设备名称,按厂颁《技术管理制度》有关规定执行。





4.2.2


为了正确执行操作命令,对电气操作术语统一规定如下:






l


)××线路撤出运行








指拉开××线路中间开关,母线侧开关,拉开线路刀闸,合上该线路母线侧开关,中间开关。






2


)××线路接地








指在××线路撤出运行后,合上该线路的接地刀闸。






3


)××线路挂标示牌×个。








指××线路撤出运行后,在其线路刀闸操作把手上挂×个“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。






4


)拆除××线路地线及标示牌×个








指拉开××线路接地刀闸,并取下线路刀闸操作把手上的标示牌×个。






5


)××线路加人运行








指××线路的保护及重合闸按规定投入,合上××线路刀闸,合上××线路母线侧开关,合上中间开关。






6


)向××线路充电








指线路保护投人,重合闸投“直跳位置”,手动合上××线路开关,对线路充电。






7


)××线路停止运行








指仅拉开该线路中间开关及母线侧开关。






8


)××线路撤出备用








指拉开××线路刀闸,合上××线路母线侧开关及中间开关。






9


)××线路加入备用








指合上××线路刀闸,该线路母线侧开关及中间开关在断开位置。






10


)××母线撤出运行








指拉开××母线上所有的开关及刀闸。






11


)××母线停止运行








指仅拉开××母线上所有的开关。






12


)××母线加入运行





[size=10.5pt]


[size=10.5pt]指母线保护按规定投入,合上××母线上所有元件的刀间