及开关。






13


)××母线加入备用








指合上××母线上所有元件的刀闸。






14


)对××母线零起升压








指××母线上所有元件的开关、刀闸均已拉开,即母线在撤出运行状态由一台发电机单供该母线,使机组转速升至额定,缓慢增加励磁,使发电机电压升到额定电压值。






15


)变压器撤出运行








指拉开××变压器两侧(或三侧)开关及刀闸。






16


)变压器撤出备用








指拉开处于备用状态的变压器两侧(或三侧)刀闸。






17


)变压器加入运行








指合上变压器两侧(或三侧)刀闸及开关。






18


)变压器加入备用








指合上变压器两侧(或三侧)刀闸,开关在断开位置,操作保险给好。






19


)变压器停止运行








指仅拉开运行变压器两侧(或三侧)开关。





4.2.3


常用操作术语规定如下:






l


)拉开、合上








用于开关、刀闸的操作。






2


)切……至……位置








用于多位置二次小开关的操作。






3


)给上、取下








用于保险、压板的操作。






4


)推、拉








用于小车开关或小车刀闸的操作。






5


)停电、送电








用于厂用电动机的操作。






6


)投入、退出








用于串联电容补偿装置,并联电抗器、继电保护及自动装置的操作。






7


)并列、解列








用于两个电源或两个系统,或者一个电源和系统之间的连接或分开的操作。






8


)充电








用于空载变压器、空载线路和空载母线带电的操作。






9


)加运、撤运








用于变压器、线路、母线及电源开关的操作。






10


)重合闸按××方式投入








综合重合闸有四种投入方式,即综重、单重、三重和停用方式。在线路送电前应将重合闸停用,即投“直跳”方式。





在线路送电后按总调的有关规定或总调值班调度员的命令,将重合闸按四种方式中的一种方式投人。





4.2.4


常用状态术语规定如下






1


)凡电气设备的开关,刀闸均合上并通过负荷电流者,称





该设备为运行状态。






2


)凡电气设备的刀闸在合位,开关在断开位,但操作、动





力保险均给好,称该设备为“热备用”状态。






3


)凡热备用设备与运行设备有联动关系,且联锁开关投入者,称该设备为“联动备用”状态。






4


)凡电气设备的开关,刀闸均在断开状态,但未布置安全措施,且设备完整随时可投入运行,称该设备为“冷备用”状





态。






5


)凡电气设备的开关、刀闸均在断开状态,并布置有安全





措施者,称该设备为“检修”状态。






6


)凡电气设备的开关、刀闸均合上,只带电压而无负荷电





流通过者,称该设备为“充电”状态。






7


)凡备用变压器本体撤运,其低压侧开关仍作为备用电源时,称为“隐式备用”状态。





4.3


厂用系统倒闸操作原则
4.3.l
#02


备用厂高变撤出运行操作原则:






l


)查#02

备用厂高变在联动备用中






2


)查6KV

联络线在充电备用中(603A2

、603B2

开关合闸)






3


)查6KV01

、02

备用段电压相等






4


)联系一站110KV

母联开关在合闸位置,取下其操作保险






5


)合上603Al

开关






6


)拉开602A

开关






7


)查6KV02A

段母线电压正常






8


)合上603B1

开关






9


)拉开602B

开关






10


)查6KV02B

段母线电压正常






11


)取下602A

开关操作保险






12


)取下602A

开关二次插件






13


)拉602A

开关至检修位置






14


)取下602B

开关操作保险






15


)取下602

开关二次插件






16


)拉602B

开关至检修位置






17


)拉开1102

开关






18


)取下1102

开关操作保险






19


)打开#02

厂高变保护跳各分支开关压板






20


)打开#02

厂高变差动跳603A2

、603B2

开关压板






21


)告值长联系一站拉开1124

开关,给上母联开关操作保险






22


)查1102

开关确断






23


)拉开11026

刀闸






24


)拉开110KVPT

二次开关






25


)拉开llOKVPT229

刀闸






26


)停止#02

备用厂高变冷却器运行





4.3.2
#02


厂高变加运,6KV

联络线恢复备用操作原则






l


)查#02

备用厂高变工作票结束,安全措施拆除






2


)测#02

备用厂高变系统绝缘良好






3


)合上110KVPT229

刀闸






4


)查229

刀闸合好






5


)合上110KVPT

二次开关






6


)查1102

开关确断






7


)给上11026

刀闸闭锁保险






8


)合上11026

刀闸






9


)取下11026

刀闸闭锁保险






10


)查l102

开关油泵电源保险给好






11


)查1102

开关油泵电源刀闸合好






12


)启动#02

备用厂高变冷却器






13


)推602A

开关至工作位置






14


)查602A

开关触头接触良好






15


)给上602A

开关二次插件






16


)推602B

开关至工作位置






17


)查602B

开关触头接触良好






18


)给上602B

开关二次插件






19


)查#02

厂高变保护装置正常,保护压板投入正确






20


)给上#02

厂高变保护跳1102

开关压板






21


)联系一站合上1124

开关(值长联系)






22


)查#01

、#02

备用厂高变分接开关在同一档位






23


)给上1102

开关操作保险






24


)合上1102

开关





25

)查#02

厂高变充电良好





26

)给上#02

厂高变保护跳各分支压板






27


)联系一站取下母联1100

开关操作保险






28


)给上602A

开关操作保险






29


)合上602A

开关






30


)拉开603A1

开关






31


)查6KV02A

段母线电压正常






32


)给上602B

开关操作保险






33


)合上602B

开关






34


)拉开603B1

开关






35


)查6KV02B

段母线电压正常






36


)联系一站给上母联1100

开关操作保险






37


)测6KV02A

段三相电压平衡






38


)测6KV02B

段三相电压平衡





4.3.3
6KV


联络线送电操作原则:






1)


查6KV

联络线工作票结束,安全措施拆除,具备送电条件






2)


查603A2

、603B2

开关分支电缆过流保护压板1LP

投入






3)


查6KV

联络线差动保护压板2LP

投入






4)


查#02

备用厂高变差动保护跳603A2

、603B2

开关压板3LP

投入






5)


验6KV

联络线A

、B

分支确无电压






6)


测6KV

联络线电缆绝缘良好





[align=left]
7)


推603A2

、603B2

开关至试验位置,给上二次插件



[/align]
8)


推603A2

、603B2

开关至工作位置,(查三相插头接触良好)






9


)查603A2

、603B2

开关储能电源钮子开关在合闸位置






10


)给上603A2

、603B2

开关操作保险






11


)合上603A2

开关,查联络线A

分支充电良好






12


)合上603B2

开关,查联络线B

分支充电良好






13


)通知三单元电气6KV

系统联络线已充电运行





4.3.4
6KV


系统联络线撤运操作原则






1)


得值长令






2)


查603A2

、603B2

开关在合闸位置,6KV

系统联络线在充电运行中






3)


拉开603A2

、603B2

开关






4)


取下603A2

、603B2

开关操作保险






5)


查603A2

、603B2

开关确断,拉603A2

、603B2

开关至试验


位置






6)


取下603A2

、603B2

开关二次插件,拉603A2

、603B2

开关至检修位置






7)


联系三单元将603A1

、603B1

开关撤运





4.3.5
6KV


联络线恢复热备用操作原则






1)


查6KV

联络线工作票结束,安全措施拆除,具备送电条件






2)


查603A2

、603B2

开关在合闸中,联络电缆充电良好






3)


查603A1

开关电缆过流保护压板1LP

投入






4)


查603A1

开关电缆差动保护压板2LP

投入






5)


查603A1

开关#01

厂高变差动保护跳闸压板3LP

投入正确






6)


查603A1

开关三相确断,本体清洁,插头间无异物






7)


推603A1

开关至试验位置






8)


给上603A1

开关二次插件






9)


推603A1

开关至工作位置,(查三相插头接触良好)






10


)查603A1

开关储能电源钮子开关在合闸位置






11


)查603B1

开关电缆过流保护压板1LP

投入






12


)查603B1

开关电缆过流保护压板2LP

投入






13


)查603B1

开关#01

厂高变差动保护跳闸压板3LP

投入正确






14


)查603B1

开关三相确断,本体清洁,插头间无异物






15


)推603B1

开关至试验位置






16


)给上603B1

开关二次插件






17


)推603B1

开关至工作位置,(查三相插头接触良好)






18


)查603B1

开关储能电机保险给好






19


)查603B1

开关储能电源钮子开关在合闸位置






20


)给上603A1

开关操作保险(查绿灯亮)






21


)给上603B1

开关操作保险(查绿灯亮)





4.3.6
6KV


联络线撤除热备用操作原则






1)


得值长令






2)


查603A1

、603B1

开关在热备用中






3)


取下603A1

开关操作保险






4)


取下603B1

开关操作保险






5)


查603A1

开关确断






6)


拉603A1

开关至试验位置






7)


取下603A1

开关二次插件






8)


拉603A1

开关至检修位置






9)


查603B1

开关确断






10


)拉603B1

开关至试验位置






11


)取下603B1

开关二次插件






12


)拉603B1

开关至检修位置





4.3.7
650A2


、650B2

开关加运,655A

、655B

开关撤运操作原则






1


)查 6KV

备用段电压与工作段电压相等






2


)合上650A2

开关,查分流正常






3


)拉开650A2

联锁开关BK






4


)拉开655A

开关,查6KV5A

段母线电压正常






5


)合上650B2

开关,查分流正常






6


)拉开650B2

联锁开关BK






7


)拉开655B

开关,查6KV5B

段母线电压正常






8


)取下655A

、655B

开关操作保险






9


)查 655A

开关确断






10


)拉 655A

开关到“试验”位置






11


)查655B

开关确断






12


)拉 655B

开关到“试验”位置






13


)按工作票要求做好安全措施








注:工作开关二次插件不能取下。需要将开关拉至检修





位置时,应投入TJJ

短接压板后,方可取下二次插件,拉开关到检修位置。





4.3.8
655A


、655B

开关加运,650A2

、650B2

开关恢复联动备用操作原则






1


)查工作票结束,安全措施拆除。






2


)查655A2

、655B2

开关保护投人正确。






3


)推 655A

开关到“工作”位置。






4


)推655B

开关到“工作”位置。






5


)给上655A

、655B

开关操作保险。






6


)查#5

发电机电压正常。






7


)查 6KV5A

、5B

母线电压正常






8


)合上655A

开关,查分流正常






9


)投入650A2

联锁开关BK






10


)拉开650A2

开关,查6KV5A

段母线电压正常






11


)合上655B

开关,查分流正常






12


)投入650B2

联锁开关BK






13


)拉开650B2

开关,查6KV5B

段母线电压正常






14


)查工作厂高变运行正常





4.3.9
#5A


汽机变撤运操作原则






1


)合上051

开关,查分流正常






2


)拉开45lA

、B

联锁051

开关BK






3


)拉开45lA

开关,查机5A

段母线电压正常






4


)拉开65lA

开关






5


)取下65lA

、45lA

开关操作保险






6


)查45lA

开关确断






7


)拉45lA

开关到“检修”位置






8


)查 65lA

开关确断






9


)取下65lA

开关二次插件,拉65lA

开关到“检修”位置






10


)将变压器冷却风机停电。






11


)按工作票要求布置安全措施





4.3.10
#5A


汽机变加入运行操作原则






1


)查工作票结束,安全措施拆除






2


)测变压器绝缘良好






3


)将变压器冷却风机加运。






4


)查65lA

开关确断






5


)推65lA

开关到“工作”位置,给上二次插件






6


)查451A

开关确断






7


)推451A

开关到“工作”位置






8


)查#5A

机变保护投入正确






9


)给上65lA

、451A

开关操作保险






10


)合上65lA

开关,查变压器充电良好






11


)合上45lA

开关,查分流正常






12


)投入451A

、B

联锁051

开关BK






13


)拉开051

开关,查机5A

段母线电压正常





4.3.11
#5A


炉变撤运操作原则:






1


)合上052

开关,查分流正常





2

)拉开452A

、B

联锁052

开关BK






3


)拉开452A

开关,查炉5A

段母线电压正常






4


)拉开652A

开关






5


)取下652A

、452A

开关操作保险






6


)查 452A

开关确断






7


)拉452A

开关到“检修”位置






8


)查652A

开关确断






9


)取下652A

开关二次插件,拉652A

开关到“检修”位置






10


)将变压器冷却风机停电






11


)按工作票要求布置安全措施





4.3.12
#5A


炉变加入运行操作原则






1


)查工作票结束,安全措施拆除






2


)测变压器绝缘良好






3


)将变压器冷却风机投运。






4


)查652A

开关确断






5


)推652A

开关到“工作”位置,给上二次插件






6


)查452A

开关确断






7


)推452A

开关到“工作”位置。






8


)查#5A

炉变保护投入正确






9


)给上652A

、452A

开关操作保险






10


)合上652A

开关、查变压器充电良好






11


)合上452A

开关,查分流正常






12


)投入452A

、B

联锁052

开关BK






13


)拉开052

开关,查炉5A

段母线电压正常





4.3.13


辅助厂房变压器撤运原则






1


)当两台互为备用的变压器由同一厂高变供电时,可以合上联络开关,拉开撤运变压器低压侧开关及刀闸后,将高压侧开关撤运。






2


)当两台互为备用的变压器由两台厂高变分别供电时,应先倒由备用厂高变供电后,方可合上联络开关,将变压器撤运。






3


)当两台互为备用的变压器由两台工作厂高变供电,不能倒为备用厂高变供电时,应联系停止运行设备后,先拉开工作电源开关,后合上备用联络开关,即采用母线停电法切换互为备用电源。






4


)当两台互为备用的变压器低压侧开关的操作权不在集控室电气专责时,应联系集控电气专责倒为同一变压器后切换或采用母线停电切换。





4.3.14


辅助厂房变压器加入运行原则






1


)当两台变压器由同一厂高变供电时,可以并列切换。加

运变压器充电后,合上低压侧开关,查分流正常后拉开联络开关。






2


)当两台变压器由两台厂高变分别供电时,应先倒为备用厂高变供电后,方可并列切换。不能倒为备用厂高变供电时应采用母线停电切换。






3


)对低压侧开关或母线操作权不在集控电气专责的变压器,在变压器高压侧开关加运,变压器充电正常后,通知有关单位采用母线停电法切换为正常运行方式。





4.4
6KV

、400V

母线停电操作原则
4.4.1
6KV5A


段母线撤出运行操作原则






1


)通知有关专责,将 6KV5A

段电动机停电






2


)将各深井变倒由#6

水源变供电






3


)将#5

水源变停电






4


)将弱酸段24M

倒由#0

输煤变供电






5


)将弱酸处理变停电






6


)将58M

倒由#2

负压风机变供电






7


)将#2

灰浆泵房变停电






8


)将56M

倒由#6

机炉照明变供电






9


)将#5

机炉照明变停电





[size=10.5pt]
10


[size=10.5pt])将53M

倒由#6

公用变供电。