变压器供电后,方可并列切换。





4.6.3


合解列点“

Ä



”刀闸,应先用万用表测量刀闸两侧相序相同,方可操作。





4.6.4


双电源MCC

无法倒为同一电源时,应采用停电切换。





4.6.5

单刀双电源MCC

,应停运设备后切换。





4.6.6
MCC


停电操作






1


)查MCC

各路负荷停电






2


)拉开MCC

电源刀闸






3


)拉开PC

屏MCC

两路电源刀闸






4


)取下PC

屏MCC

两路电源保险






5


)按工作票要求做好安全措施





4.6.7
MCC


送电操作






1


)查工作票结束,安全措施拆除






2


)测MCC

母线绝缘良好






3


)给上PC

屏MCC

两路电源保险






4


)合上PC

屏MCC

两路电源刀闸






5


)合上MCC

电源刀闸(按正常运行方式规定执行)






6


)查MCC

电压正常





7

)联系有关专责,对所停设备送电





5


电气系统事故处理
5.1

电气事故处理的一般原则
5.1.l


发生事故时,单元长和司盘是电气部分事故处理的责任人,并在值长统一指挥下,按照规程规定带领全体人员正确迅速地处理事故。

消除故障的每一个阶段,都要尽可能迅速汇报值长和有关领导,以便及时、正确地采取对策,防止事故蔓延。



5.1.2


事故处理时,保护动作信号和光字,不得擅自复归。应综合分析积极处理,及时报告值长及调度,并按其命令处理事故。外出的值班员应迅速回到控制室,无关人员不得进入控制室及事故地点。





5.1.3


电气值班员处理事故时,应按下列原则进行:






1


)根据系统当时有无冲击、摆动现象,发电机强励是否动作,各种仪表指示,保护信号和自动装置动作情况全面分析事故性质,准确判断事故地点和范围。

无论发生何种故障均应校对必要的表计指示或状态显示,必要时应到现场确认。






2


)处理事故时,首先应迅速地限制事故的发展,尽快消除事故根源,及时解除对人身和设备安全的危胁。






3


)发生事故时,应设法恢复和保证厂用电。






4


)用一切方法保持设备继续运行。及时投入备用设备,调





[size=10.5pt]整运行设备参数,保证电压、周波正常。