会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

300MW机组电气运行技术标准-2006版(上电)
发起人:dajiangjunwang  回复数:2  浏览数:4403  最后更新:2011/5/23 18:03:59 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
2011/5/23 17:57:00
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
1




范围







本标准规定了#3

、#4

发电机组电气设备的运行、操作、维护、异常处理及事故处理的一般原则和基本方法步骤。





本标准适用于#3

、#4

发电机组电气运行人员、检修人员、生产管理人员。





2




引用标准







下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在本标准出版时,所示版本均为有效。当下列标准被修订时,使用本标准的各方应探讨,引用下列标准最新版本的可能性。





部颁“电力工业技术管理法规”;





部颁“电力工业运行及管理技术标准”;





DL408

-91

中华人民共和国行业标准“电业安全工作规程”;





西北电力系统调度规程















































第一篇


电气交流系统运行规程






3




电气交流系统运行方式







3.1
330KV




系统正常运行方式







3.1.1
330KV


系统采用双母线一个半开关结线。正常运行方式为双母线经各串开关闭环运行。





3.1.2


发变组与线路配对成串。





第0

串:渭桃线,经3301

、3300

两台开关与Ⅰc

、Ⅱc

母线连接。





第1

串:#3

发电机变压器组与渭大线,经3311

、3310

、3312

三台开关与Ⅰc

、Ⅱc

母线连接。





第2

串:#4

发电机变压器组与渭庄线,经3321

、3320

、3322

三台开关与Ⅰc

、Ⅱc

母线连接。





第3

串:#5

发电机变压器组与渭沣Ⅰ线,经3331

,3330

,3332

三台开关与Ⅰc

、Ⅱc

母线连接。





第4

串:#6

发电机变压器组与渭沣Ⅱ线,经3341

,3340

,3342

三台开关与Ⅰc

、Ⅱc

母线连接。





3.1.3
330KV


系统运行设备的保护均应按“继电保护自动装置”运行规程投入。母差保护、线路保护及重合闸方式均应按调度命令执行。





3.1.4


发变组运行时,主变中性点接地方式应按调度命令执行。正常情况下发变组并列、解列,主变中性点必须接地。





3.2
110KV




系统正常运行方式







3.2.1


#01

备用厂高变可以由一期110KV

北母或南母供电。





3.2.2


正常情况下,#01

备用厂高变应由一期110KV

北母经1123(210)

开关和1101

开关供电。





3.2.3

#01

备用厂高变为有载调压变压器,其中性点永久接地运行。







3.3
10KV




系统正常运行方式







3.3.1


#3

水源变由6KV3

B段供电,#4

水源变由6KV4

B段供电。





3.3.2
10KV


水源线,由#3

、#4

水源变将6KV

电压升至10KV

后经201

G~205

G刀闸分配至深井泵房变压器。正常#3

、#4

水源变分别运行,解列点应设在203

G。





3.4
6KV




系统正常运行方式







3.4.1
6KV3


A、3

B段由#3

厂高变经633

A和633

B开关分别供电,630

A、630

B开关联动备用。





3.4.2
6KV4


A、4

B段由#4

厂高变经644

A和644

B开关分别供电,640

A、640

B开关联动备用。





3.4.3


#01

备用厂高变经6KV

备用段01

A和01

B段,作为6KV3

A段、3

B段和6KV4

A、和4

B段的备用电源。





3.4.4
6KV


联络线正常运行方式:合上603A2

、603B2

开关,6KV

联络线充电运行。603A1

、603B1

开关热备用。





3.5
400V




系统正常运行方式







3.5.1


#3

机工作变由6KV3

B段供电,经431

A和431

B开关分别给31

AM段和31

BM段供电。





3.5.2


#3

炉工作变由6KV3A

段供电,经432

A和432

B开关分别给32AM

段和32BM

段供电。





3.5.3


#3

公用变由6KV3

A段供电,经433

开关给33M

段供电。





3.5.4


#3

机炉备用变由6KV3

A段供电,作为31AM

、31BM

、32AM

、32BM

、33M

、43M

段的备用电源。





3.5.5


#4

机工作变由6KV4

B段供电,经441

A和441

B开关分别给41AM

段和41BM

段供电。





3.5.6


#4

炉工作变由6KV4

A段供电,经442

A和442

B开关分别给42AM

段和42BM

段供电。





3.5.7


#4

公用变由6KV4

A段供电,经443

开关给43M

段供电。





3.5.8


#4

机炉备用变由6KV4

A段供电,作为41AM

、41BM

、42AM

、42BM

段的备用电源。





3.5.9


#3

化水变由6KV3

A段供电,经415

开关给15

M段供电。





3.5.10


#4

化水变由6KV4

B段供电,经416

开关给16

M段供电。





3.5.11


#3

、#4

化水变互为备用,经015

开关作为15M

和16M

段的备用电源。





3.5.12


#3

输煤变由6KV5B

段供电,经421

开关给21M

段供电。





3.5.13


#4

输煤变由6KV3B

段供电,经422

开关给22M

段供电。





3.5.14


#5

输煤变由6KV4

B段供电,经423

开关给23

M段供。





3.5.15


#0

输煤备用变由6KV3

A段供电,经021

、022

、023

开关作为21

M、22

M、23

M段的备用电源。





3.5.16


#3

综合变由6KV3

B段供电,经413

开关给13

M段供电。





3.5.17


#4

综合变由6KV4

A段供电,经414

开关给14

M段供电。





3.5.18


#3

、#4

综合变互为备用,经013

开关作为13

M段和14

M段的备用电源。





3.5.19


#1

污水变由6KV3

B段供电,经417

开关给17

M段供电。





3.5.20


#2

污水变由6KV4

B段供电,经418

开关给18

M段供电。





3.5.21


#1

、#2

污水变互为备用,经017

开关作为17

M段和18

M段的备用电源。





3.5.22


修配变由6KV3

B段供电,经419

开关给19

M段供电。





3.5.23


#3

检修变由6KV3

A段供电,经437

开关给37

M段供电。





3.5.24


#4

检修变由6KV4

A段供电,经447

开关给47

M段供电。





3.5.25


#3

、#4

检修变互为备用,经037

开关作为37

M段和47

M段的备用电源。





3.5.26


负压风机变由6KV3

B段供电,经438

开关给38

M段供电。





3.5.27


灰浆泵房变由6KV4

B段供电,经448

开关给48

M段供电。





3.5.28


负压风机变和灰浆泵房变互为备用,经038

开关和048

开关作为38

M段和48

M段的备用电源。





3.5.29


#3

炉#1

除尘变由6KV3

A段供电,经434

开关给34

M段供电。





3.5.30


#3

炉#2

除尘变由6KV3

B段供电,经435

开关给35

M段供电。





3.5.31


#3

炉#1

、#2

除尘变互为备用,经034

开关作为34

M段和35

M段的备用电源。





3.5.32


#4

炉#1

除尘变由6KV4

A段供电,经444

开关给44

M段供电。





3.5.33


#4

炉#2

除尘变由6KV4

B段供电,经445

开关给45

M段供电。





3.5.34


#4

炉#1

、#2

除尘变互为备用,经045

开关作为44

M段和45

M段的备用电源。





3.5.35


#3

机炉照明变由6KV3

B段供电,经436

开关给36

M段供电。





3.5.36


#4

机炉照明变由6KV4

B段供电,经446

开关给46

M段供电。





3.5.37


#3

、#4

机炉照明变互为备用,经036

开关作为36

M段和46

M 段的备用电源。





3.5.38


为了提高重要辅机供电的可靠性,机工作变、炉工作变、公用变、机炉备用变低压侧中性点经高阻接地。其它厂低变低压侧中性点均直接接地。





3.6




MCC控制中心正常运行方式







3.6.1


MCC正常运行方式,由PC屏两路电源供电,解列点设在MCC侧。一般标有

'



符号的刀闸为解列点。





3.6.2


MCC解列点规定如下:





1

)主厂房空调机房MCC,炉B段来MCC刀闸为解列点。





2

)综合楼通风MCC,炉A段来MCC刀闸为解列点。





3

)汽机房通风MCC,机A段来MCC刀闸为解列点。





4

)凝结水精处理MCC,公用3

段#8

屏来MCC刀闸为解列点。





5

)煤仓间布袋除尘MCC,公用4

段来MCC刀闸为解列点。





6

)炉水处理MCC,公用3

段#9

屏来MCC刀闸为解列点。





7

)煤仓间甲MCC,公用4

段#5

屏来MCC刀闸为解列点。





8

)煤仓间乙MCC,公用4

段#8

屏来MCC刀闸为解列点。





9

)反渗透MCC,化水4

段#10

屏来MCC刀闸为解列点。





10

)化学实验楼专用盘,化水4

段#9

屏来刀闸为解列点。





11

)汽机零米保安MCC,汽机6.3

米MCC来刀闸为解列点。





12

)汽机6

、3

米保安MCC,两路均合。





13

)网控楼专用盘,照明4

段#3

屏来刀闸为解列点。





14

)燃油泵房MCC,输煤2

段#4

屏来MCC刀闸为解列点。





15

)酸碱库房MCC,输煤2

段#5

屏来MCC刀闸为解列点。





16

)鼓风机房MCC,污水4

段#6

屏来MCC刀闸为解列点。





17

)汽机12.6

米闸门MCC,保安3

B段#2

屏来电源为解列点。





18

)锅炉闸门MCC,炉3

A段#7

屏来电源为解列点。





3.7




事故保安电源系统正常运行方式







3.7.1
300


MW机组各单元装设两段保安电源,正常由炉工作母线供电,其500

KW柴油发电机组作为事故保安备用电源。





3.7.2


#3

机保安B3

A段和B3

B段,正常由炉32

AM段和32

BM段分别经B43

A和B43

B开关供电。





3.7.3


#4

机保安B4

A段和B4

B段,正常由炉42

AM段和42

BM段分别经B44

A和B44

B开关供电。





3.7.4
400


V保安B3

B段、B4

B段和保安B5

B段、B6

B段,经400

V保安联络线互为备用电源。正常应由B003

开关充电备用。





3.7.5


柴油发电机作为保安段的事故备用电源。正常应处于“自动”备用状态。





3.8 UPS

系统正常运行方式



38.1 #3

机组#1UPS

电源装置供#3

机组#1UPS

负荷屏;





38.2 #4

机组#1UPS

电源装置供#4

机组#1UPS

负荷屏;





38.3 #3

机组#2UPS

电源装置供#3

、#4

机组#2 UPS

负荷屏;





38.4 #3

机组UPS#1

、2

负荷屏之间设有联络电源电缆,经刀闸DK1

和空气开关ZKK1

联络,作为事故工况下的#1

、2

负荷屏的备用电源;正常运行时,DK2

和ZKK2

断开;





38.5 #4

机组UPS#1

、2

负荷屏之间设有联络电源电缆,经刀闸DK2

和空气开关ZKK2

联络,作为事故工况下的#1

、2

负荷屏的备用电源;正常运行时,DK2

和ZKK2

断开;






38.6 #3

机组#2 UPS

负荷屏到#4

机组#2 UPS

负荷屏,设有联络电源电缆,经刀闸DK

和空气开关ZKK

联络,正常运行方式下,DK

和ZKK

处于合闸位,#3

机组#2UPS

电源装置供#3

、#4

机组#2 UPS

负荷屏负荷。






4



电气运行倒闸操作







用户在线信息
当前查看此主题的会员: 1 人。其中注册用户 0 人,访客 1 人。


甄长红 版权所有 单位:中国国电集团公司兰州热电有限责任公司

copyright 2005-2009 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号

申请链接 广告服务 联系我们 关于我们 版权声明 在线留言