华能玉环电厂超超临界机组发电技术
发起人:dajiangjunwang  回复数:1  浏览数:4730  最后更新:2011/5/26 18:47:38 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
2011/5/26 18:41:45
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
在锅炉冷态启动中,首先需要进行冷态清洗。冷态清洗中水质不合格的工质
不经过启动循环泵和给水泵重新进入省煤器,而直接通过WDC 阀排入疏水扩容
器。
锅炉点火后,各受热面的疏水排入疏水扩容器。分离器贮水箱的水位由WDC
阀控制。在汽水分离器中产生蒸汽前的大部分时间内,通过启动循环泵保持回省
煤器的流量,随着产汽量的增加,通过启动循环泵的流量也相应减少。当锅炉负
荷上升到25%ECR 流量时,启动循环泵关闭,锅炉转为直流运行。此时循环泵退
出运行。
为了协调机炉运行,改善整机启动条件及机组不同运行工况下带负荷的特
性,适应快速升降负荷,增强机组的灵活性,设置一套高压和低压两级串联汽轮
机旁路系统。
锅炉启动燃料,启动优先使用等离子点火系统,在等离子系统故障或等离子
对应的磨煤机检修状态下,启动点火用油。采用轻柴油点火方式时采用二级点火
方式:高能电火花点火器-主油枪-煤粉燃烧器。
6.2 机组变工况运行:机组能从T-MCR 负荷到与锅炉相一致的最低负荷的范
围内稳定运行,并采用带补汽调节阀的定—滑—定运行方式。
机组正常运行时允许的负荷变化率为:
在50%~100%T-MCR 时 ≥5% /min
在30%~50% T-MCR 之间时 ≥3% /min
在30%T-MCR 以下时 ≥2% /min
在负荷阶跃时 ≥10% /min
6.2.1 机组运行方式有机炉协调控制方式(CC)、锅炉跟踪控制方式(BF)、
锅炉输入控制方式(BI)和锅炉手动控制方式(BH)。
CC 方式是机组正常运行方式,机组负荷指令同时送给锅炉和汽机,使输入
给锅炉的能量于汽机输出能量相匹配,在这种方式下,所有的主要控制回路均要
13
投入自动方式。
汽机主控在CC 方式运行期间切换到手动时,运行方式就从CC 方式转换为
BF 方式。在这种方式下,机组负荷通过运行人员手动改变汽机主控输出来改变。
BH 方式是机组启动和停止期间使用的方式,在这种方式下,机组负荷是不
受控的,如果汽机主控处于自动,汽机调门将控制主蒸汽压力。
6.2.2 机组主控,机组给定负荷信号受所允许的负荷范围及负荷变化率限
制,目标负荷可以由运行人员手动设定或调度的负荷指令。为防止目标负荷出现
阶跃变化,系统还设置了负荷变化率限制和负荷上下限以及负荷禁增禁减限制,
为适应汽机本身的一次调频,还可以在CC 方式下频率偏置。
6.2.3 汽机主控,机组运行在CC 方式下,汽机主控接受机组主控系统来的
机组给定负荷信号控制发电机有功功率,机组实际负荷将和给定负荷相等。
6.2.4 锅炉主控,锅炉输入指令信号在CC 方式下由机组给定负荷信号和主
蒸汽压力校正信号组合而成,在BF 方式下由机组实际负荷信号和主蒸汽压力校
正信号组合而成,在BI 方式下,锅炉输入指令信号由运行人员在锅炉主控操作
器上手动输入。
6.3 超超临界机组的运行,与亚临界锅炉比有以下优点:
6.3.1 因为是直流锅炉,启动速度快
6.3.2 热效率高,节约能源。
6.3.3 可用率与亚临界不相上下。
6.3.4 可调性好,配备有功能齐全控制系统,具有良好的调节性能。采用变
压运行方式,调峰性能良好,变负荷速率能达到设计要求。
6.3.5 发电成本上看,采用变压运行以及电厂距煤矿远或建在煤价较贵的地
区,则经济效益更好。
6.3.6 粉尘污染物均有有效的控制手段,排放很小。
6.3.7 废水经过处理后全部回收重复使用,达到零排放的目标。
华能玉环电厂是一个真正意义的高效、节能、环保燃煤火力发电厂。