lO kV电缆接地线施工接线错误的分析
发起人:dajiangjunwang  回复数:0  浏览数:1186  最后更新:2011/5/26 20:32:27 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
2011/5/26 20:26:33
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
lO kV电缆接地线施工接线错误的分析
摘要介绍了穿零序电流互感器电缆接地线接线错误,导致单相接地故障时, 小电流接地选线装置不选线,综保后台不报警的故障案例,并对接地故障现象进行了分析、判断和处理。
        关键词 小电流接地系统接线零序电流互感器选线装置
          1 小电流接地系统的特点        小电流接地系统是指中性点不接地、经大电阻或经消弧线圈接地的电力系统。在我国3~35 kV供电系统中,大部分为中性点不接地系统。在小电流接地电力系统中,单相接地是一种常见的故障,当线路发生单相接地故障时,故障电流的数值往往较负荷电流小得多,故障相电压降为零,非故障相电压升高为相电压的、/3倍及以上,但三相之间的线电压仍然保持对称,对供电负荷没有影响,因此规程允许继续运行1~2小时。但实际中,带故障继续运行可能由于过电压导致电缆绝缘薄弱环节处被击穿形成电缆爆炸、电压互感器PT熔断器熔断甚至烧毁、母线烧毁等重大事故,因而迅速确定接地位置对馈线系统的安全运行意义重大。在过去的电力运行中小电流接地保护不能从根本上解决小电流接地的选线、定位问题,很多的供电部门使用“拉路法” (对馈线逐条拉闸的方式)来确定故障线路,这与电力系统提高供电可靠性的规程要求是相矛盾的。因此,多数变、配电站采用了性能优越的小电流接地选线装置对故障线路进行判断、定位。
        2 公司供电系统简介
        某公司属于化工类企业, 内设四所10 kV配电站,各站10 kV馈线分别为车间变电所10/0.4kV变压器和高压电机供电。各馈线电缆穿过零序电流互感器接至高压开关柜,当有单相接地故障时,接地信号传至接地选线装置,并上传综保后台。提醒值班运行人员,及时解除接地故障。各配电站保护采用南京南自科技发展有限公司的综合自动化保护系统。小接地电流系统保护装置采用的是保定中恒合力有限公司的产品,是一种微机型小电流接地选线保护装置。
        3 运行故障举例

        故障I:2007年10月19日13点23分,1 10 kV配电站I段母线所带馈线512线L 相接地,小电流接地选线装置未选线,综保后台也无报警信息。故障Ⅱ :2007年5月21日13点06分,某工地施工挖掘机挖坏电缆绝缘外皮,使522线路L 相发生单相接地。值班人员正在巡视时发现智能电表三相电压不平衡,L 相O V,L 相186 V,L 相204 V,复查看铁磁消弧消谐装置,报警信息522线L 相接地。迅速报知维修工,事后查看小接地电流选线装置和后台微机,均无报警记录。
        4 故障分析及技改措施
        针对故障I所述问题进行分析,生产现场电缆绝缘被磨损破坏,L 相发生接地。但不解的是已经证实确有接地故障,为何综保后台不报警、选线装置不选线呢?难道是采集不到信号,或信号能采集到,而接地选线装置有故障呢?迅速联系厂家做模拟实验,通过选线装置校验仪进行模拟试验.证明装置能够较准确选线、报警,首先排除了装置故障的疑点。之后仔细检查开关柜接线和接地线,发现穿过零序电流互感器的接地线接法有问题,l0 kV馈线为铠装电缆,施工时没有严格按照施工规范接线。施工接法如图1所示
        由于是铠装电缆,则无论正常运行还是发生单相接地,在铠装中都将存在着感应电流,其值等于三相电流之和,则零序电流互感器CT的二次侧电流总为0。因此零序CT便采集不到零序电流信号,小接地电流选线装置就谈不上有选线信息。进一步查找接地线施工规范要求.正确的接线方式如图2所示,将接地线回穿,这样零序CT二次侧电流等于三相电流的向量和,可以准确判断单相接地故障。
        正常运行时一次侧三相电流对称。其向量和为0或零序电流很小。零序电流互感器的铁芯中不会产生磁通。二次线圈中不会有感应电流。当系统中发生单相接地故障时,接地电流不仅可能在地中流动.还可能沿着线路电缆的导电外皮流动,这些电流可能导致保护误动作、拒绝动作或使其灵敏度降低。所以安装零序电流互感器时母线侧电缆头应该与支架绝缘,并将电缆头的接地线回穿过零序电流互感器再接地。这是小接地选线装置报警的最基本条件,也是必要条件。针对这种不合理的施工故障状况,立即组织制定了可行性的技改方案:借生产工艺设备检修期间,将馈线停电.做好安全措施,按照施工规范将所有接法有误的接地线进行改接,并且作了传动试验,结果表明继电保护动作准确可靠,后台微机报警及时。
        5 故障的总结与反思
        在变、配电运行过程中,从采集信号至保护装置,再到后台接收信号、语音报警,运行人员解除故障,施工接地线接法错误只是这众多故障环节中的一小环。要想及时发现各个环节故障、迅速地判断故障点及性质、有效的解除故障,使得全公司的供电系统安全,就一定要对小电流接地保护系统的来龙去脉追本溯源。
        5.1 零序电流的产生与电流互感器
        正常状态时,三相电流平衡, 向量和为零。有厶 +, +, =0。当系统发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高,系统相电压由对称变成不对称,则有 +, ,+, +3 =0。而线电压却依然对称。 .
        I0就是出现的零序电流。因此零序电流互感器的铁芯出现零序磁通,该磁通在二次线圈中产生感应电动势,继而产生二次电流,二次线接至小电流接地选线装置背后相应的端子排上。当二次电流信号满足条件时,继电器保护回路接通,电流流过继电器,使之动作。小电流接地装置和铁磁谐振消除装置发出接地报警信号并传至后台微机发出报警信息小电流接地系统中单相接地时并不破坏系统线电压的对称性,通过故障点的电流仅为电容电流,其值很小,但是为防止再发生一点接地时形成短路故障,要求保护装置及时发出报警信号而不动作于跳闸
        5.2 小电流接地选线保护装置的工作原理
        小电流接地系统正常运行时。电压互感器PT开口三角电压很小,一般不会超过IOV。当系统发生单相接地时,接地线路的电容电流等于正常线路的电容电流之和,方向为从线路流向母线,而正常线路的电容电流的方向与之相反。接地选线装置实时监测PT开口三角电压, 当开口三角电压大于启动值,装置对该母线所有馈线线路的零序电流进行多次同步采样.并对数据采样的可信度进行全面分析。并且运用群体比幅比相原理及多重判断进行优化处理,选出接地线路或母线。原理如图3所示。

        6 结语
      通过对电缆接地错误的接线进行改接,并做传动试验,证明对此故障的判断和处理是正确的。在2008年3月524线路的接地故障中,接地选线装置进行了准确的判断并报警,也证实了这点。因此,施工单位在施工中必须严格按照施工规范接线,并进行必要的试验验证,确保接线的正确性。