会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

火电工程质量监督检查首次巡视典型大纲
发起人:dajiangjunwang  回复数:0  浏览数:2867  最后更新:2011/7/22 20:47:48 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
2011/7/22 20:46:53
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
火电工程质量监督检查首次巡视典型大纲

[align=center]















[/align]



为进一步贯彻《建设工程质量管理条例》,适应新形势下国家对建设工程质量监督管理转轨的要求,保证电力建设工程质量,受国电公司电力建设工程质量监督总站委托,华北电力建设工程质量监督中心站组织华北五省(市、区)中心站负责编写《电力建设工程质量监督检查典型大纲》。其中,《火电工程整套启动试运前质量监督检查典型大纲》和《火电工程整套启动试运后质量监督检查典型大纲》由华北电力建设工程质量监督中心站执笔;《火电工程首次质量监督检查典型大纲》、《火电工程验收移交生产后质量监督检查典型大纲》和《火电工程锅炉水压前质量监督检查典型大纲》由山西省电力建设工程质量监督中心站执笔;《火电土建工程质量监督检查典型大纲》由内蒙古电力建设工程质量监督中心站执笔;《火电工程汽机扣盖前质量监督检查典型大纲》由河北电力建设工程质量监督中心站执笔;《火电工程分部试运前质量监督检查典型大纲》由天津电力建设工程质量监督中心站执笔。目前,《火电建设工程质量监督检查典型大纲》已形成报批稿,经总站同意,在华北地区试点运行。









2003

年2





[align=center]1

、总






[/align]1

.0

.1


依据《建设工程质量管理条例》、《专业建设工程质量监督管理暂行规定》、《建设工程质量监督规定》和《电力建设工程质量监督规定》,为统一火电、送变电建设工程的质量监督工作程序、方法和内容,规范工程建设各方主体的质量行为,加强电力建设工程质量管理,保证电力建设工程质量,确保电网安全,保障人民的生命、财产安全,保护环境,维护社会公共利益,充分发挥工程项目的经济效益和社会效益,制定电力建设工程质量监督检查典型大纲。





1

.0

.2


本大纲适用于电力建设质量监督中心站(以下简称“中心站”)对火电建设工程正式开工后的首次质量监督检查工作。“首次检查”是指本期工程的第一次检查,每期工程只进行一次“首次检查”。





1

.0

.3

首次质量监督检查除按本大纲的要求进行外,还要完成以下工作:





1

宣布中心站对本工程项目的负责质量监督工程师和监督检查组成员。





2

布置本工程项目质量监督计划及其实施要求。





1

.0

.4

本次检查过程中,视工程进展情况,可参照“火电土建工程质量监督检查典型大纲”,同时对土建工程进行第一次阶段性检查。















2

、质量监督检查的主要依据






下列文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本大纲,然而,鼓励根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本大纲。





《建筑法》;





中华人民共和国国务院令第279






《建设工程质量管理条例》;





《专业建设工程质量监督管理暂行规定》





《建设工程质量监督规定》;





计建设[1997]352




《国家计委关于基本建设大中型项目开工条件的规定》





国电总[2001]646

号 《关于电力建设必须严格执行国家基本建设程序的通知》;





建标[2000]85




《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)





建标[2000]241




《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)





GB50300-2001


《建筑工程施工质量验收统一标准》





GB50319-2000


《建设工程监理规范》





GB/T50326-2001


《建设工程项目管理规范》





电建(1995

)543




《电力建设文明施工规定及考核办法》;





设计文件。














3


、应具备的条件





3

.0

.1


工程建设单位已按规定程序办理了《工程质量监督登记表》、《建设工程质量监督书》,并按规定缴纳了质量监督费;







3

.0

.2


项目法人严格执行国家基本建设程序,工程建设审批手续齐全,并办理了《开工报告》或《施工许可证》,

已经完成设计、主要设备、总承包和主要分包施工及监理招标,并已签订合同;





3.



0

。3


完成五通一平,

主厂房已开工;








3

.0

.4


施工图及施工图预算交付计划已确定,协议已签订,项目主体工程施工图纸的交付至少可满足连续三个月施工的需要,

且图纸已通过会检;





3

.0

.5


建设项目施工组织总设计已审批;





3

.0

.6


建设、勘察、设计、施工、监理单位资质,现场机构及人员配备,规定持证上岗人员,均应符合国家有关规定要求。













4


、监督检查的内容和要求





4

.1

对建设单位质量行为的监督检查





4

.1

.1


按现行基本建设程序,满足开工条件的要求,办理了“开工报告”或“施工许可证”,办理了《工程质量监督登记表》、《建设工程质量监督书》;





4

.1

.2


项目组织管理机构和规章制度健全。对合同各方主体及其现场机构质量管理体系进行了审核,并监督各方主体质量责任人到位;





1


工程管理的组织机构与工程管理的模式相适应,

能满足工程管理和质量控制的要求;






2


各类招投标文件齐全。与承包方的合同齐全、规范;





3


有关工程管理、质量管理制度齐全、有效;





4


施工过程中“综合检查”的领导和具体组织工作已经落实,并已制定了“综合检查”计划;





4

.1

.3


施工图纸交付计划已落实,按规定进行了施工图会检;





4

.1

.4


施工组织总设计已审定;





4

.1

.5


工程档案管理制度健全、适用,档案管理人员已到位工作;





4

.1

.6


无明示或者暗示勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位违反强制性标准,降低工程质量和迫使承包方任意压缩合理工期等行为;





4

.1

.7


按合同规定,由建设单位采购的建材、构配件和设备符合质量要求,建立相应的管理制度、检查验收办法和标准,并建立责任制度。





4

.2

对勘察、设计单位质量行为的监督





4

.2

.1



依法承揽的工程勘察、设计任务与本单位资质相符;





4

.2

.2

主要项目负责人执业资格证书与承担任务相符,经法人代表授权对项目的质量责任、


权力明确;





4

.2

.3

按计划交付图纸,能保证连续施工。施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全,内部审核程序和责任落实;





4

.2

.4


设计单位无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为;





4

3

对监理单位质量行为的监督





4

.3

.1

工程项目监理合同及委托手续规范、清晰、责权明确。质量管理体系运行有效;





4

.3

.2

总监理师已


经法人代表授权,

监理机构健全,专业人员配备合理,满足工程需要。各级监理人员资格证书齐全,其资质与承担任务相符。责任制落实,符合《建设工程监理规范》







4

.3

.3

根据合同和《建设工程监理规范》制定


监理规划、监理细则、监理程序;





4

.3

.4


按照验评标准或协商约定,已划分验评项目。对施工组织设计、施工方案、技术措施、工程设计变更等技术文件的审批手续齐全。





4

.3

.5

对合格供货商名册经过了审查;







火电工程质量监督检查首次巡视典型大纲.doc





用户在线信息
当前查看此主题的会员: 1 人。其中注册用户 0 人,访客 1 人。


甄长红 版权所有 单位:中国国电集团公司兰州热电有限责任公司

copyright 2005-2009 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号

申请链接 广告服务 联系我们 关于我们 版权声明 在线留言