离子交换柱 Ion exchanger column
发起人:dajiangjunwang  回复数:0  浏览数:1535  最后更新:2009/8/13 12:53:02 by dajiangjunwang

发表新帖  帖子排序:
2009/8/13 12:48:22
dajiangjunwang





角  色:管理员
发 帖 数:3631
注册时间:2009/6/9
离子交换柱 Ion exchanger column
离子交换柱


Ion exchanger column








  离子交换柱一般是指直径小于

1m

的离子交换器,多用于电子、医药,制剂及实验等的纯水制备或小型锅炉用水的软化处理使用。







  离子交换柱大多由塑料(例如有机玻璃、硬聚氯乙烯等)制成。加工容易,材料来源广,耐腐蚀,对水质的纯度影响较小,但承受的内压力也小。







  目前离子交换柱主要有顺、逆流再生阴、阳离子交换柱;混合离子交换柱和再生柱三大类。阳、阴离子交换柱可阳-阴-混合柱串联用于纯水制备等水处理工艺;阳离子交换柱可单独用于锅炉用水的软化处理。











安装注意事项






1

、交换柱安装应垂直,外壁垂直允许误差应不大于

3mm








2

、交换柱进水口的中心线应与外壁中心线重合,误差应不超过

5mm

。进水口的边缘应平整,无毛刺。






3

、交换柱的排水帽在安装前应检查,剔除破损,裂纹水帽。安装时只能用手拧,不可使用搬手。交换柱如果使用网布作上下布水时,一般均应用两块多孔板夹紧。



  离子交换柱所物坚固件,内部支吊架,均应采用相应材质制成或采取适当的防腐措施。






4

、塑料制离子交换柱的机械强度和冲击韧较低,安装时应小心,严禁局部受力过大,以免引起设备破坏,吊装时应注意平稳,受力要均匀,不应用钢丝绳直接捆扎在离子交换柱体上,应在设备的金属构件上吊装或用软索吊装。






5

、离子交换柱的地面或排水槽,当用氯乙烯做防腐层时,焊缝应严密,表面无裂缝。






6

、离子交换柱附近不应设置高温热源,以免影响塑料设备的机械 强度。