化现象:溶解氧不合格。原因:

⒈凝汽器真空部分漏气;⒉凝汽器的过冷却度太大;⒊凝结水泵运行中有空气漏入(如盘根漏气时)。



处理:

⒈查漏并堵漏;⒉调整凝汽器的过冷却度;⒊换用另一台凝结水泵,并检修有缺陷的凝结水泵。