会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

炉水二氧化硅含量变化如何处理
发起人:lzwr  回复数:6  浏览数:5604  最后更新:2009/9/2 19:50:16 by lzwr

发表新帖  帖子排序:
2009/9/2 19:47:09
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
你是中压锅炉吧,中压锅炉需要检测硅吗?

硅超过那么多,那蒸汽呢?蒸汽只要不超就没有问题。

但如果蒸汽不超,炉水的其它指标也正常,那是不是炉水硅分析有问题,怎么会那么大呢。

如果其它指标异常,则应该检查凝汽器是不是泄漏。泄漏就要进行处理。再检查除盐水水质。这才能根本解决硅高的问题。

对炉水而言,如果硅超标,只能加强排污。超那么多,处理起来比较困难。

青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
用户在线信息
当前查看此主题的会员: 1 人。其中注册用户 0 人,访客 1 人。


甄长红 版权所有 单位:中国国电集团公司兰州热电有限责任公司

copyright 2005-2009 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号

申请链接 广告服务 联系我们 关于我们 版权声明 在线留言