会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

[求助],阴床SIO2洗不下来啊.为什么啊。
发起人:lzwr  回复数:9  浏览数:7147  最后更新:2009/9/2 21:36:22 by lzwr

发表新帖  帖子排序:
2009/9/2 21:32:19
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
[求助],阴床SIO2洗不下来啊.为什么啊。
我们的阴床是前年投产的,运行了大概20个月了,有过一次大反洗,因为碱液加热没有投所以就用常温水再生.但是最近再生效果很不好.硅洗到530ug/L就在也洗不下了啊.原水水质很好.

[size=10.5pt]pH

[size=10.5pt](25

℃)
4.40--4.61










[size=10.5pt]全固形物(mg/L


23.5—31.4










[size=10.5pt]总硬度(mmol/L


0.01--0.04










[size=10.5pt]暂时硬度(mmol/L


0.01--0.04










[size=10.5pt]总碱度(mmol/L


0.03--0.07










[size=10.5pt]电导率(25

℃)(μS/cm


27.6--34.2










[size=10.5pt]游离二氧化碳(mg/L


112.0--187.0










[size=10.5pt]K+


[size=10.5pt](mg/L


0.03--0.39





[size=10.5pt]
Na+


[size=10.5pt]HCO3-


[size=10.5pt](mg/L


1.66—4.41










[size=10.5pt]Cl-


[size=10.5pt](mg/L


1.81—4.12










[size=10.5pt]SiO2


[size=10.5pt](全)(mg/L


16.3—22.1





[size=10.5pt]
SiO2


[size=10.5pt](溶)(mg/L


8.0—11.9





[size=10.5pt]在水源地加碱调节PH值到7左右,以前不好再生就到进碱结束的时候加大浓度,然后浸泡4个小时在置换.但是现在也不行了啊。正洗到DD=0.3us/cm,全碱度0.03umol/L,,硅到530就洗不下来了啊。请各位大侠帮分析分析啊.