设计是用的原水全分析数据是:

序号      项目        含量(自来水)

1   PH       7.46

2   耗氧量     6.72mg/L

3  总碱度(CaCO3)   150mg/L

4       总硬度(CaCO3)   296mg/L 

5  全固形物     388mg/L

6  溶解固形物    302mg/L

7  悬浮固形物    86mg/L

8  灼烧减量     112.40mg/L

9  全硅      24.60mg/L

10 电导率    340us/cm

11 铁铝氧化物    8.20

12 钠离子     20.4mg/L

13 钾离子     4.96mg/L

14 钙离子    43.29mg/L

15 镁离子    9.72mg/L

16 铁离子    0.38mg/L

17 铝离子   4.02mg/L

18 铵离子   2.71mg/L

19 铜离子   0.02mg/L

20 总阳离子  4.60mmol/L

21 重碳酸根  91.53mg/L

22 氯根    45mg/L

23 硫酸根   78.84mg/L

24 碳酸根   0mg/L

25 磷酸根   2.23mg/L

26 水溶性硅  5.20mg/L

27 总阴离子  4.50mmol/L