会员投稿

网站管理

设为首页

加入收藏

[求助]新建高压锅炉碱洗方案的制定
发起人:lzwr  回复数:2  浏览数:4180  最后更新:2009/9/3 4:53:17 by lzwr

发表新帖  帖子排序:
2009/9/3 4:52:56
lzwr





角  色:管理员
发 帖 数:5915
注册时间:2009/6/8
1清洗目的




新建机组启动前清洗的目的,是除去设备加工过程中形成的氧化皮及存放、运输、安装过程中产生的腐蚀产物、油污、泥砂等,以保证热力设备内表面清洁,使机组启动时获得良好的水汽品质,缩短新机组的锅炉洗硅时间,确保机组顺利投产及安全经济运行。




根椐《电力基本建设热力设备化学监督导则》SDJJS03-88和《火力发电厂锅炉化学清洗导则》DL/T794-2001要求,在机组整套启动前,对炉前水汽系统应进行化学清洗。经与山东电建三公司协商,确定#1机组启动前采用碱洗的方法进行化学清洗。





2编制的依据



2.1《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇);



2.2《电力基本建设热力设备化学监督导则》SDJJS03-88;



2.3《火力发电厂锅炉化学清洗导则》DL/T794-2001;



2.4《污水综合排放标准》GB8978-1996;



2.5山西电力设计院提供的

凝结水系统、给水系统、加热器疏水排汽系统施工图。





3清洗范围及方法



3.1清洗范围



炉前系统清洗的范围包括:凝汽器、凝水泵、凝结水系统(包括轴加、凝结水除盐装置旁路、低加)、低压给水系统、中压给水系统、除氧器(除氧器再循环)、除氧器溢放水、高压给水系统(包括高加),高加、低加的汽侧及疏水系统。整个清洗系统估计水容积为800M3左右。





3.2清洗方法



清洗过程分为大流量除盐水冲洗、碱洗、除盐水冲洗三个阶段。





3.2.1大流量除盐水冲洗:以凝汽器热井作为水箱,凝结水泵作为循环动力,除盐水作为循环介质,对炉前系统进行大流量冲洗,

采用分段冲洗、多点排放方式,以有利于锈蚀产物及机械杂物的排出

。在此冲洗阶段每隔5分钟取样检查一次,如水样澄清,则进入下一步冲洗,如水样混浊,则将水排净重新注水。





3.2.2碱洗:以凝汽器热井和除氧器水箱作为循环水箱,凝结水泵作为循环动力,除盐水作为循环介质,除氧器作为加热器,辅助蒸汽作为加热汽源,向系统加入化学药品后,将介质加热到75-85℃之间温度对系统进行化学循环碱冲洗,用以除去系统内的粘附物。在此碱洗阶段每隔30分钟取样化验一次,如介质浓度大于标准加除盐水稀释,如介质浓度小于标准则加药。



碱洗工艺条件为:





磷酸三钠
0.4-0.5%





磷酸二钠
0.2-0.3%





温度
75-85℃





3.2.3碱洗后除盐水冲洗:以凝汽器热井作为循环水箱,凝结水泵作为循环动力,除盐水作为循环介质对炉前系统进行水冲洗,用以冲去系统碱洗后的残液。在此冲洗阶段每隔15分钟取样化验一次,直到pH 值小于9和PO43-的含量小于10mg/L。



清洗过程中的冲洗水源是200m3凝结水补水箱内的除盐水;冲洗所用的化学药品是通过水力抽射小车加至凝汽器内;凝结水系统冲洗时的排水是通过高加紧急疏水(临时管)和进凝汽器前的临时管排至定排排污冷却井;高加系统冲洗时的排水是通过高加紧急疏水(临时管)排至定排排污冷却井;凝汽器内的回水则是通过进凝汽器前的临时管排至定排排污冷却井。





4清洗前应具备的条件



4.1

参加化学清洗的系统和设备安装完毕,验收完,炉前清洗中投用的管道系统水压试验完







4.3循环冷却系统设备、管道完成安装,并已进行分部试转,具备供水条件。



4.4辅汽系统及除氧系统辅汽加热,管道吹扫合格,并经试验合格。



4.5除氧器、凝汽器、热水井清理干净,并验收合格。



4.6凝结水补水箱清理干净并补满除盐水。



4.7循环水、闭式水、开式水系统投入使用。



4.8凝水废水池与工业废水排放系统投入使用。



4.9凝结水坑泵、循环水坑排污泵及系统、厂区污水管道投入使用。



4.10系统内所有参与冲洗的有关的调节阀,控制阀的阀芯及流量孔板,流量喷咀已拆除,临时滤网临时堵板已安装(

过热器减温水同高压给水连接处加临时堵板封堵

),临时管道连接完毕。





4.11系统内的电动阀完成调试,能随时投用。



4.12系统的各种阀门开关灵活,动力仪表电源正常,各种仪表投入运行且指示正确。



4.13凝结水泵调试完毕,能随时投用。



4.14清洗系统的阀门设备均已编号挂牌。



4.15清洗现场应平整清洁,道路畅通,照明充分,各种孔洞应有明显的标志及警告牌,并加装牢固的堵板。



4.16清洗用药品已准备齐全,已经过化验验收合格,并运至现场待用。



4.17化验用临时分析室准备好,备有临时电源。



4.18化学化验监督用的仪器、仪表试剂等都已准备齐全,并运至现场待用。



4.19现场具有良好的通讯联系。



4.20参加清洗人员应对设备系统熟悉。



4.21系统的隔离和保护措施已完成



1)凝结水主管上流量孔板暂不安装。



2)低压给水系统中的滤网已抽芯。



3) #1高加给水出口至省煤器三通后大小头暂不安装,接临时管至#2高加低负荷疏水管。



4)三台高加危急(正常)疏水调节阀用假管连接,高加危急疏水调节阀后堵头暂不安装,接临时管道至凝汽器坑排放。



5)1、2、3、5和6级抽汽电动闸阀关闭、断电,阀后疏水门关闭,阀前疏水门(靠近缸侧)打开接临时管至排污坑。



6)五级抽汽气动止回阀后接临时管至B汽动给水泵止回阀出口处,电动给水泵出口止回阀暂不安装,接临时管道至排水母管,电动给水泵出口电动闸阀和A汽动给水泵出口电动闸阀关闭、断电,A汽泵出口电动闸阀后放水门打开。



7) 一抽气动止回阀暂不安装,用临时管连接B汽动给水泵出口止回阀与一抽,并接临时管至排水母管。



8)#5、#6低加汽侧安全阀进口处暂时封堵,防止冲洗时安全阀起跳。



9)

缓装除氧器内的喷嘴和填料,待清洗完清理完毕后再安装。







青果园电厂化学资料网(www.qgyhx.cn)国内最为专业的电厂化学交流平台!
用户在线信息
当前查看此主题的会员: 1 人。其中注册用户 0 人,访客 1 人。


甄长红 版权所有 单位:中国国电集团公司兰州热电有限责任公司

copyright 2005-2009 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号

申请链接 广告服务 联系我们 关于我们 版权声明 在线留言